    <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Antwort – unklar ist mir der Hinweis mit der Ausgangsleistung von &amp;nbsp;6KW. Verbaut sind bei mir &amp;nbsp;2 WR:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x Wechselrichter Fronius Gen 24 8.0 Plus vorbereitet zur Speicheranbindung&lt;BR /&gt;1 x Wechselrichter Fronius Symo 6.0 -3M mit W Lan und 2 MPP Tracker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das Ok ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mike&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 08:21:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mike22</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-29T08:21:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 221.c13</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306778#M65380</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte ein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIESSMANN Vitocal 222-S&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: AWBT-E-AC 221.C13&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit max. Heizleistung (A7/W35): 13,7 kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wärmepumpen-Kompaktgerät,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Split-Ausführung für Heizung, Kühlung&lt;BR /&gt;220 Liter Speicher Wassererwärmer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Verbindung mit einem&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIESSMANN Vitocell 100-E&amp;nbsp;&amp;nbsp; 400 Liter &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: SVPA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;einbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiezähler 3 phasig – zur optimalen Nutzung des von PV-Anlagen erzeugten Stroms duch die Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgende PV-Anlage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;TABLE&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="203"&gt;&lt;P&gt;Photovoltaik&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Anlage&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="104"&gt;&lt;P&gt;Jahr 2022&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="359"&gt;&lt;P&gt;40 x Vertex S 405W+&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Batterie Byd B Box HVS 7.7 erweiterbar bis&amp;nbsp; 34 kw&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wechselrichter Fronius&amp;nbsp; 24 8,0 Plus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wechselrichter Fronius 6.0 – 3M&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fronius Wattpilot 11J/22 J&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gesamtleistung 16 kWp siehe Hausbilder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hochgerechnete Jahresproduktion ca. 22.000 kwh&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Garantiert die Firma Viessmann die Kompatibilität zwischen den Anlagen.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Existieren hierzu Beschreibungen wie die Steuerung im Einzelnen verläuft&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kann man mit Im Sommer &amp;nbsp;und in den Übergangszeiten September bis November die Wärmepumpe gänzlich abschalten und das Wasser direkt mit eigenem Photovoltaikstrom heizen, um nicht dauernd den Pufferspeicher von 400 Litern zu bedienen ?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:24:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306778#M65380</guid>
      <dc:creator>Mike22</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-28T11:24:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 221.c13</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306787#M65381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mike,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Hersteller wird eine Kompatibilität zu Produkten von anderen Herstellern garantieren. Aber wenn beide Komponeten entsprechende Schnittstellen ( Smard grid) sollte es funktionieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. der Anlagenauslegung ist dein Heizungsbauer in der Pflicht. Ist eine Heizlastbrechnung erstellt wurden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Pufferspeicher. Dieser ist für die Heizung und nicht für die WW-Bereitung. WW erfolgt direkt von der WP in den WW-Speicher. Und hier arbeitet die WP wirtschaftlicher als ein Heizstab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den Daten deiner PV- Anlage fällt mir auf, dass du für 16 kw peak einen WR einsetzt, der max 12 kw peak verträgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du auch die max. Ausgangsleistung von 6 KW berücksichtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du im Sommer, wie von dir geschrieben, WW mit Elektro machen möchtest, wirst du zusätzliche Leistung aus dem Netz benötigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 12:02:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306787#M65381</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-28T12:02:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 221.c13</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306904#M65413</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ralf,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Antwort – unklar ist mir der Hinweis mit der Ausgangsleistung von &amp;nbsp;6KW. Verbaut sind bei mir &amp;nbsp;2 WR:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 x Wechselrichter Fronius Gen 24 8.0 Plus vorbereitet zur Speicheranbindung&lt;BR /&gt;1 x Wechselrichter Fronius Symo 6.0 -3M mit W Lan und 2 MPP Tracker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das Ok ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüsse&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mike&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 08:21:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306904#M65413</guid>
      <dc:creator>Mike22</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-29T08:21:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe VIESSMANN Vitocal 221.c13</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306924#M65418</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Mike,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den ersten WR hatte ich überlesen. Sorry.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke dann passt das auch mit deiner Anlagenleistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viel Erfolg mit der Umsetzung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ralf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 09:19:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-VIESSMANN-Vitocal-221-c13/m-p/306924#M65418</guid>
      <dc:creator>inikum</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-29T09:19:00Z</dc:date>