    <description>&lt;P&gt;Hallo Markus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine 20W kann ich bestätigen, ist bei mir auch so der Fall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verbrauch wird mE durch die Heizkreispumpe verursacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prüfen kannst du es via "Nachtabsenkung", dh reduzierte Temperatur unter Viessmann-Aussentemperatur+4 Grad stellen und Heizung in reduzierten Betrieb stellen. Damit sollte dann die Heizkreispumpe auf AUS gehen, Status auch in der ViCare App ersicht und die elektrische Leistung auf 0 gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterschied zu deinem Nachbarn kann ich mir durch anderes Hydrauliksystem oder Messwertabweichungen (und der Rundungen, vgl Aussentemp) vorstellen. Wäre aber nur über direkte Messung nachweisbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:47:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-14T09:47:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A Standy Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/274630#M55752</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Vitocal 250-A (A10) Wärmepumpe zieht permanent Strom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch wenn das Gerät komplett aus ist, werden immer 20 Watt angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Nachbar hat die gleiche Wärmepume aber in der stärkeren Version (A13). Bei ihn wird nur 10 Watt angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kommt es zu dem Standby Stromverbrauch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine elektrische Begleitheizung angeschlossen. Ich weiß es nicht, gehe jedoch davon aus dass diese bei +10°C Aussentemperatur nicht in Betrieb ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Foto mit dem Anschluss der Begleitheizung ist angehängt. Die Heizung ist das linke schwarze Kabel (kommt von unten).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Markus_D1975_0-1667757329111.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/13405iD1C45EF783584CF9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Markus_D1975_0-1667757329111.png" alt="Markus_D1975_0-1667757329111.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 18:02:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/274630#M55752</guid>
      <dc:creator>Markus_D1975</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-06T18:02:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Standy Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277481#M56557</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Kollegen von Viessmann,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Rückmeldung wie die Steuerung einer Begleitheizung für den Kondensatablauf realisiert worden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist diese permanent in Betrieb oder wird diese erst ab einer gewissen Temperatur aktiviert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es weitere Gründe warum das Gerät permanent 20 Watt zieht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DANKE&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 06:20:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277481#M56557</guid>
      <dc:creator>Markus_D1975</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T06:20:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Standy Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277615#M56597</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Markus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine 20W kann ich bestätigen, ist bei mir auch so der Fall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verbrauch wird mE durch die Heizkreispumpe verursacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prüfen kannst du es via "Nachtabsenkung", dh reduzierte Temperatur unter Viessmann-Aussentemperatur+4 Grad stellen und Heizung in reduzierten Betrieb stellen. Damit sollte dann die Heizkreispumpe auf AUS gehen, Status auch in der ViCare App ersicht und die elektrische Leistung auf 0 gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unterschied zu deinem Nachbarn kann ich mir durch anderes Hydrauliksystem oder Messwertabweichungen (und der Rundungen, vgl Aussentemp) vorstellen. Wäre aber nur über direkte Messung nachweisbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:47:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277615#M56597</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T09:47:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Standy Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277712#M56638</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antwort&amp;nbsp; - werde ich mal testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du infos über die Steuerung der Begleitheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist diese immer an oder erst ab Tem. XXX?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DANKE&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277712#M56638</guid>
      <dc:creator>Markus_D1975</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T12:27:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Standy Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277720#M56639</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Markus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sofern du eine -AF hast müsste die Begleitheizung eingebaut sein - andernfalls Sonderzubehör.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und hier schaltet diese ab +5 Grad und tiefer ein, aus bei +15 Grad. Anpassungen soweit ich weiss sind nicht möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:48:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Standy-Stromverbrauch/m-p/277720#M56639</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-14T12:48:03Z</dc:date>