    <title>Thema "Notbetrieb der Vitocal 242-G (ältere Generation von 2008) im rein elektrischen Betrieb ohne WP: Heizstab schaltet sich nicht fürs Warmwasser zu" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notbetrieb-der-Vitocal-242-G-aeltere-Generation-von-2008-im-rein/m-p/269025#M54291</link>
    <description>&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Liebe Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich betreibe seit 2009 eine Vitocal 242-G (ältere Generation, also die mit der weißen Bedienklappe und dem grünen LCD-Display).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aktuell gibt es im Erdwärme-Solekreislauf - leider schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten 13 Jahre - ein Leck, dessen Ort diesmal aber erst noch gefunden werden muss.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wegen des aktuell drucklosen Solekreislaufs erfolgt erstmal keine Nutzung der Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Mein Heizungsmonteur hat jetzt nach Telefonat mit der Viessmann-Hotline den Kompressor und die Sole-Umwälzpumpe stromlos gemacht (also die beiden Schalter „PE,5,6“ und „PE,9,10,11“ abgezogen), um zu verhindern, dass Pumpe und Kompressor im zzt. nicht nutzbaren Solekreislauf immer wieder sinnlos ein- und anschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wir müssen jetzt übergangsweise mit dem Heizstab die Fußbodenheizung betreiben und Warmwasser bereiten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Dazu wurden folgende Einstellungen aktiviert :&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;E-Heizung JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizen mit Elektro JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;WW mit Elektro JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;max Vorlauftemperatur 52 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wartezeit Heizstab 0:00&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Schwelle E-Heizung 10&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hysterese Heizung 5K&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hysterese WW E-Heizung 5K&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Max. Stufe E-Heizung 2&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Solltemperatur Warmwasser 47 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Warmwasser-Betriebsart: Drehschalter&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Temperatur-Programmzeiten Warmwasser: rund um die Uhr an allen Tagen immer „oben“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Unter diesem Einstellungen schaltet sich bei der Raumbeheizung auch wie gewünscht der Heizstab in der gewünschten Stufe sofort zu, das funktioniert also gut.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Was aber überhaupt nicht klappt, ist die elektrische Warmwasserbereitung. Egal ob man in den Betriebsarten „nur Warmwasserbereitung“, „Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur“ oder „Raumbeheizung im Programmbetrieb“ ist:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;es schaltet sich zwar die Warmwasserumwälzpumpe an, das Dreiwegeventil öffnet sich auch für das Warmwasser, auch die Betriebsanzeige „Heizwasser-Durchlauferhitzer“(der Blitz) schaltet sich zu und das Symbol für den Verdichter gerät „in Kontraktion“, ABER:&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;anders als bei der funktionierenden Raumbeheizung will sich hier einfach nie die Heizstufe (1, 2 oder 3) rechts neben dem „Blitzsymbol“ zuschalten. Folglich bleibt die Sekundär-Vorlauftemperatur unverändert, es wird kein Warmwasser geheizt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heute sind im Pufferspeicher oben gerade noch mal 30 Grad, und wir bekommen es nicht mehr wärmer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Da der Heizstab bei der Heizung mit den Stufen 1, 2 und 3 ja aber auch funktioniert, müsste es doch irgendeine Einstellung geben, dass sich diese Stufen endlich auch fürs Warmwasser zuschalten?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ist evtl. die Warmwasser-Betriebsart: „Drehschalter“ falsch?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Für Ideen wäre ich superdankbar, denn der Winter kommt ja erst noch…&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 11:09:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>junior777</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-16T11:09:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Notbetrieb der Vitocal 242-G (ältere Generation von 2008) im rein elektrischen Betrieb ohne WP: Heizstab schaltet sich nicht fürs Warmwasser zu</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notbetrieb-der-Vitocal-242-G-aeltere-Generation-von-2008-im-rein/m-p/269025#M54291</link>
      <description>&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Liebe Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich betreibe seit 2009 eine Vitocal 242-G (ältere Generation, also die mit der weißen Bedienklappe und dem grünen LCD-Display).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aktuell gibt es im Erdwärme-Solekreislauf - leider schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten 13 Jahre - ein Leck, dessen Ort diesmal aber erst noch gefunden werden muss.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wegen des aktuell drucklosen Solekreislaufs erfolgt erstmal keine Nutzung der Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Mein Heizungsmonteur hat jetzt nach Telefonat mit der Viessmann-Hotline den Kompressor und die Sole-Umwälzpumpe stromlos gemacht (also die beiden Schalter „PE,5,6“ und „PE,9,10,11“ abgezogen), um zu verhindern, dass Pumpe und Kompressor im zzt. nicht nutzbaren Solekreislauf immer wieder sinnlos ein- und anschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wir müssen jetzt übergangsweise mit dem Heizstab die Fußbodenheizung betreiben und Warmwasser bereiten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Dazu wurden folgende Einstellungen aktiviert :&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;E-Heizung JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizen mit Elektro JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;WW mit Elektro JA&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;max Vorlauftemperatur 52 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Wartezeit Heizstab 0:00&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Schwelle E-Heizung 10&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hysterese Heizung 5K&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hysterese WW E-Heizung 5K&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Max. Stufe E-Heizung 2&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Solltemperatur Warmwasser 47 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Warmwasser-Betriebsart: Drehschalter&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Temperatur-Programmzeiten Warmwasser: rund um die Uhr an allen Tagen immer „oben“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Unter diesem Einstellungen schaltet sich bei der Raumbeheizung auch wie gewünscht der Heizstab in der gewünschten Stufe sofort zu, das funktioniert also gut.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Was aber überhaupt nicht klappt, ist die elektrische Warmwasserbereitung. Egal ob man in den Betriebsarten „nur Warmwasserbereitung“, „Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur“ oder „Raumbeheizung im Programmbetrieb“ ist:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;es schaltet sich zwar die Warmwasserumwälzpumpe an, das Dreiwegeventil öffnet sich auch für das Warmwasser, auch die Betriebsanzeige „Heizwasser-Durchlauferhitzer“(der Blitz) schaltet sich zu und das Symbol für den Verdichter gerät „in Kontraktion“, ABER:&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;anders als bei der funktionierenden Raumbeheizung will sich hier einfach nie die Heizstufe (1, 2 oder 3) rechts neben dem „Blitzsymbol“ zuschalten. Folglich bleibt die Sekundär-Vorlauftemperatur unverändert, es wird kein Warmwasser geheizt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heute sind im Pufferspeicher oben gerade noch mal 30 Grad, und wir bekommen es nicht mehr wärmer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Da der Heizstab bei der Heizung mit den Stufen 1, 2 und 3 ja aber auch funktioniert, müsste es doch irgendeine Einstellung geben, dass sich diese Stufen endlich auch fürs Warmwasser zuschalten?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ist evtl. die Warmwasser-Betriebsart: „Drehschalter“ falsch?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Für Ideen wäre ich superdankbar, denn der Winter kommt ja erst noch…&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 11:09:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notbetrieb-der-Vitocal-242-G-aeltere-Generation-von-2008-im-rein/m-p/269025#M54291</guid>
      <dc:creator>junior777</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-16T11:09:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Notbetrieb der Vitocal 242-G (ältere Generation von 2008) im rein elektrischen Betrieb ohne W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notbetrieb-der-Vitocal-242-G-aeltere-Generation-von-2008-im-rein/m-p/276324#M56184</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo junio777,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Einstellungen sind so korrekt und sollten auch funktionieren. Probiere bitte mal folgendes. Stell die Hysterese E-Heizung mal 1 K höher ein als die für den Verdichter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 10:29:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Notbetrieb-der-Vitocal-242-G-aeltere-Generation-von-2008-im-rein/m-p/276324#M56184</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-10T10:29:54Z</dc:date>