    <description>Hallo Peter,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist, musst du diesen auscodieren. Dafür musst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Pufferspeicher den Parameter 7200 auf 0 stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2020 13:37:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-27T13:37:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler 68  an Wärmepumpe Vitocal  222s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-68-an-Waermepumpe-Vitocal-222s/m-p/143146#M507</link>
      <description>Ohne Zutun ist diese Fehlermeldung aufgetaucht.&lt;BR /&gt;Aus der Übersicht heißt es Heizpuffertemprrazur Sensor.&lt;BR /&gt;Bei unserer Anlage, wird jedoch direkt in einen kleinen Heizkreis ohne Mischer mit der internen Pumpe geheizt.Warmwasser wie geliefert durch Dreiwegeventil.&lt;BR /&gt;Im Prinzip läuft die Anlage, die Störung lässt sich nur kurzzeitig Rücksetzen und erscheint dann wieder.&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;Peter Käpplinger</description>
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 19:24:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-68-an-Waermepumpe-Vitocal-222s/m-p/143146#M507</guid>
      <dc:creator>Berglen</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-19T19:24:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler 68 an Wärmepumpe Vitocal 222s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-68-an-Waermepumpe-Vitocal-222s/m-p/144127#M508</link>
      <description>Hallo Peter,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist, musst du diesen auscodieren. Dafür musst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Pufferspeicher den Parameter 7200 auf 0 stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;