    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist es möglich, meine Vitocal 300A Wärmepumpe über meinen SMA Homemanager so zu steuern, dass meine Photovoltaikenergie optimal ausgenutzt werden kann.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:56:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>decommander</dc:creator>
    <dc:date>2014-10-20T12:56:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>SMA Homemanager soll Vitocal 300A steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/3397#M4893</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist es möglich, meine Vitocal 300A Wärmepumpe über meinen SMA Homemanager so zu steuern, dass meine Photovoltaikenergie optimal ausgenutzt werden kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:56:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/3397#M4893</guid>
      <dc:creator>decommander</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-20T12:56:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Decommander,  der SMA Homemanager kann die Wärmepum...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/3419#M4894</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Decommander,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der SMA Homemanager kann die Wärmepumpe indirekt als einen von mehreren Verbrauchern einschalten, d.h. in verschiedene Schaltzustände versetzen (z.B.: höhere Warmwassersolltemperatur).Eine direkte Kommunikation der beiden Produkte ist nicht möglich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine bessere Variante ist die Einschaltung der Vitocal (mit Regelung Vitotronic 200 WO1C) über den Energiezähler. &lt;BR /&gt;Hier ist keine Kommunikation mit dem Homemanager erforderlich.&lt;BR /&gt;Der Energiezähler misst die ins öffentliche Netz eingespeiste Restenergiemenge und übermittelt immer den tatsächlichen Wert an die Wärmepumpenregelung.&lt;BR /&gt;Diese trifft dann die Entscheidung, ob der Verdichter zur "Überschussverwertung" eingeschaltet werden kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier findest du detaillierte Informationen dazu:&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/toptechnik/tt-effizienter_eigenverbrauch_von_solarstrom.pdf" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/toptechnik/tt-effizienter_eigenverbrauch_von_solarstrom.pdf&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Weitere Fragen zur Umsetzung stellst du aber am besten direkt an deinen Heizungsfachbetrieb, der die gesamte Konzeption deiner Heizungsanlage kennt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schönen Gruß °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2014 06:52:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/3419#M4894</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-21T06:52:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Homemanager soll Vitocal 300A steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/170466#M27543</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Reuter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der detaillierten Info fehlt der Batteriespeicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist also sichergestellt, das die Regelung Viessmannenergiezähler nicht die Batterie entlädt, denn der Sunny Homemanager 2.0 und der&amp;nbsp;Viessmannenergiezähler sehen m.E.&amp;nbsp; denselben Stromfluss und konkurrieren um den Einspeisestrom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Viessmannenergiezähler will die WP bedienen und der Sunny Home Manager 2.0 will die Batterie laden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist also hier die Interaktion zwischen Viessmann und SMA Komponenten(Sunny Home Manager 2.0/ Sunny Island)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie muss &amp;nbsp;der Viessmannenergiezähler in eine Mischinstallation Viessmann Vitotronic 200 WO1C/ Vitocal 300-G und SMA Home Manager 2.0 mit Batteriespeicher/Sunny Island installiert sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weder mein PV Installateur noch mein Heizungsbauer können diese Frage beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon einmal Danke und Grüße!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:29:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/170466#M27543</guid>
      <dc:creator>Vetter</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-08T12:29:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: SMA Homemanager soll Vitocal 300A steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172543#M28095</link>
      <description>Hallo Vetter,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das ist eine sehr interessante Frage, die Antwort interessiert mich auch brennend.&lt;BR /&gt;Haben Sie in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden ?</description>
      <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:17:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172543#M28095</guid>
      <dc:creator>goodchilla</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-25T17:17:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Vetter,  eine gemeinsame Verwendung des 3-phasigen...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172624#M28130</link>
      <description>Hallo Vetter,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine gemeinsame Verwendung des 3-phasigen Energiezählers und einem Stromspeicher sorgt dafür, dass dieser entladen wird. Dementsprechend funktioniert es nicht über den Energiezähler. Wenn dann kannst du es über die Smart-Grid Funktion versuchen (Funktion abhängig vom Softwarestand). Wie alt ist deine Vitocal 300-G und welche Einstellmöglichkeiten hast du beim Parameter 7E80 (Gruppe Smart Grid)?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:58:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172624#M28130</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T10:58:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Vetter,  eine gemeinsame Verwendung des 3-phasigen...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172681#M28156</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage wurde im Januar 2019 wegen der KfW 40+ Förderung als SG fähig installiert und bei Smart Grid&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7E80 kann man ALZ 0,1,2,3,4 eingeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon mal Danke und Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 16:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172681#M28156</guid>
      <dc:creator>Vetter</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T16:50:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>OK, dann kannst du die Funktion direkt über einen interne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SMA-Homemanager-soll-Vitocal-300A-steuern/m-p/172699#M28161</link>
      <description>OK, dann kannst du die Funktion direkt über einen internen Kontakt ausführen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp; Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp; Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 05:10:16 GMT</pubDate>