<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung &amp;quot;Verdampfertemp. sensor 3A&amp;quot;" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246033#M48806</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Seriennummer ist: 7440159301621100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Type lt Schild: AWCI-AC301.A09&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mittlerweile habe ich zumindest rausgefunden, dass der Stecker F17 in der Vitotronic 200 auf der&amp;nbsp;Regler- und Sensorleiterplatte sein könnte. Diese ist aber dann mit der Wärmepumpe verbunden&amp;nbsp;(X6.4/X6.5), wo sich diese aber befindet, dass muss ich noch rausfinden und dann den weg des Sensors verfolgen ob ich den selbst tauschen kann oder ob man da zu viel zerlegen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:22:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>compumark</dc:creator>
    <dc:date>2022-07-18T08:22:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. sensor 3A"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98711#M9475</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Störungsmeldung zeigt sich parallel mit einer verminderten Heizleistung. Mein Fachbetrieb meint, da müsste der Werkskundendienst nachsehen. Wer hat Erfahrungen damit. Was kann die Ursache sein ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizte jetzt vorwiegend mit Strom, da sich der Verdichter schon 2 x abgeschaltet hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine schnelle Antwort - das Wochenende steht bevor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 09:09:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98711#M9475</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-25T09:09:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98785#M9476</link>
      <description>Hallo Chrissi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bei der Meldung sollte der Verdampfersensor überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Aufgrund dieser Unterbrechung kann es zu Problemen bei der Abtauung kommen, weshalb es dir so vorkommt, dass deine Wärmepumpe eine verminderte Leistung hat.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 13:57:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98785#M9476</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-25T13:57:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98837#M9477</link>
      <description>Danke für die rasche Antwort, das ist sehr hilfreich&lt;BR /&gt;Mein für mich zuständiger Vissmann Fachmann (der einzige weit und breit) meinte, dass diese Meldung einen Eingriff in das Verdampfersystem (Kühlmittel) bedeuten würde und damit von dem Werkskundendienst durgeführt werden sollte. Deswegen liegt Ihrem Werkskundendienst eine entsprechende Anmeldung vor.&lt;BR /&gt;Wie komme ich am schnellsten an einen neuen Sensor ohne dafür hunderte von Euro auszugeben?</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 18:13:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/98837#M9477</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-25T18:13:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99095#M9478</link>
      <description>Ersatzteile können über deinen Fachbetrieb bezogen werden. Der Verdampfersensor ist nicht im Kältekreis eingebunden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:40:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99095#M9478</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-28T11:40:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99097#M9479</link>
      <description>Danke für die rasche Antwort. Handelt es sich bei dem Verdampfersensor um die Position 159 der Ersatzteilliste AWCI-AC 301.A ?&lt;BR /&gt;Herzlichen Gruß&lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:44:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99097#M9479</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-28T11:44:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99098#M9480</link>
      <description>Meine Mail von soeben - ein Irrtum. Hier noch einmal die Frage:&lt;BR /&gt;Handelt es sich bei dem Verdampfersensor um die Position 159 der Ersatzteilliste AWO-AC 301.A ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Herzlichen Gruß&lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 11:47:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99098#M9480</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-28T11:47:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99143#M9481</link>
      <description>Die Bestellnummer des Sensors lautet 7829222.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:46:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99143#M9481</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-28T15:46:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99150#M9482</link>
      <description>Danke, das hilft mir sehr.&lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:32:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99150#M9482</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-28T16:32:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99409#M9483</link>
      <description>Ich habe den Sensor erhalten und selbst eingebaut, da mit die Heizungsfirma keinen verbindlichen Termin innerhalb der nächsten 10 Tage nennen konnte. Hat auch alles gut funktioniert. Die heizung läuft und die Vorlauftemperatur passt sich der Anforderung an. Leider wird die Störungsmeldung 3A (Verdampfersensor) immer noch angezeigt und läßt sich nicht löschen.&lt;BR /&gt;An welchen Klemmen müsste das Meßgerät welche Werte zeigen, um die Funktion des Sensors zu überprüfen ?&lt;BR /&gt;Ich bin auch etwas verzweifelt, weil ich im Notfall (beim Ausfall der Wärmepumpe) keinen kompetenten Ansprechpartner habe.&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Ihre Infos. Die haben es mir ermöglicht, dieses Mal ein Lösung zu finden.</description>
      <pubDate>Wed, 30 Jan 2019 17:05:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99409#M9483</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-30T17:05:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99904#M9484</link>
      <description>Also deine Anlage läuft derzeit fehlerfrei, aber 3A ist noch immer im Display der Regelung zu sehen? Der Wert sollte an X6.4 und X6.5 am Stecker auf der Regler- und Sensorleiterplatte gemessen werden können. In der Wärmepumpe selbst nach der Verbindungsleitung von der Regelung ist der Wert auf der Verteilerleiterplatte an X9.9 und X9.10 zu messen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 08:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/99904#M9484</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-05T08:06:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/100187#M9485</link>
      <description>Gestern war Herr Rholf vom Werkskundendienst da und hat die Anlage in Ordnung gebracht. Es gibt zwei Verdampfersensoren. Einen am Verdampfer außen, einen an der Zuleitung zum Verdampfer. Ich hatte den falschen ausgetauscht (am Verdampfer, der andere Sensor ist in der Zeichnung im Serviceheft nicht abgebildet). Der Sensor an der Zuleitung war total korodiert. Hier kommt ein Hinweis an Ihre Produktion. Die Stahlschlauchklemme, mit der der Sensor an der Leitung befestigt war, war die Ursache der Korrosion ! Der neue Sensor wurde mit Kabelbindern und Wämeleitpaste montiert.&lt;BR /&gt;Über die Tatsache, dass für diese Arbeit der Werkskundendienst kommen musste und der örtliche Viessmann - Partner sich für nicht zuständig erklärt, werde ich mich noch einmal separat melden.&lt;BR /&gt;Dir Florian danke ich für Deine gute Absicht und die tollen Infos. Diese haben mich ein Stück schlauer werden lassen. &lt;BR /&gt;Herzlichen Gruß&lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 11:12:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/100187#M9485</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-07T11:12:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/100314#M9486</link>
      <description>Danke für die Info zu deiner Anlage und das Feedback.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 09:45:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/100314#M9486</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-08T09:45:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101529#M9487</link>
      <description>Guten Tag Florian,&lt;BR /&gt;dank des kompetenten Einsatzes eines Viessmann Kundendiensttechnikers, läuft unsere Wärmepumpe wieder einwandfrei.&lt;BR /&gt;Ich habe heute die Rechnung über den örtlichen (Fach?)Partner bekommen. Neben einer Notfallpauschale von € 118,80, die ich bei 65 km Anfahrt gut akzeptieren kan, kommt ein Stundensatz von sage und Schreibe € 112,80 zu Berechnung - natürlich zusätzlich MwSt. ist das der Satz zu dem Viessmann abrechnet oder hat sich mein Heizungsbauer den ausgedacht ?&lt;BR /&gt;Ich bin selbstständig und meine gan gut mit den üblichen Sätzen vertraut zu sein. Ein Stundensatz über € 100 wird in der Regel nur für hochspezialisierte Techniker mit Hochschulabschluss angesetzt.&lt;BR /&gt;Ich freue mich auf Deine Stellungnahme. &lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 10:00:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101529#M9487</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-20T10:00:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101540#M9488</link>
      <description>Hallo Chrissi, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bitte hab Verständnis dafür, dass wir uns nicht zur Rechnungsstellung deines Heizungsfachbetriebes äußern können. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:55:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101540#M9488</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-20T12:55:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101544#M9489</link>
      <description>Hab' ich - ist trotzdem frustig. Das kann doch nicht im Sinne von Viessmann sein, dass der Partnerbetrieb idiotische Kosten aus der Luft produziert.&lt;BR /&gt;Lieben Gruß&lt;BR /&gt;Chrissi</description>
      <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 13:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/101544#M9489</guid>
      <dc:creator>Chrissi</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-20T13:26:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/232546#M44928</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich greife (da gleichartiger Fehler an unserer Vitocal 300) diesen Schriftwechsel von wieder auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WP Ser.-Nr. 7440159101670100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ident-Nr. &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;6580008900586811&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage geht nach dem Einschalten und hoch fahren in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;„Störung A09&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdampfertemperatursensor 32“.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Abfrage der Sensoren erscheint der Verdampfersensor — — — , also ohne Wert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Kennlinie des Sensors müsste man an der Verteilerplatte der WP Richtung Sensor gemessen an Steckerkontakt X 9.9 und X 9.10 mit dem Ohmmeter einen Wiederstandswert von ca. 300-400 Ohm bei kalter ausgeschalteter WP und Kellertemperatur von ca. 15 Grad messen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist diese Folgerung korrekt? Werden die einzelnen Adern/Anschlüsse am Stecker X9 von oben nach unten gezählt und der oberste ist X 9.1 ?&lt;BR /&gt;Ist das überhaupt der in Frage kommende &amp;nbsp;Verdampfertemperstursensor oder gibt es davon 2 Stück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Es ist teilweise in den Posts die Rede davon dass es einen Sensor am Verdampfergehäuse und einen weiteren in der Zuleitung gibt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Explosionszeichnung wo dieser Sensor sitzt?&lt;BR /&gt;Kommt man da leicht zum Austausch ran oder muss man dazu &amp;nbsp;Agregate der WP ausbauen?&lt;BR /&gt;Letztes Jahr hatte ich schon einmal mit Dir Kontakt in 2/2021 wegen Störung 07 im Kältekreis, Fehler des elektr. Expansionsventils.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Damals wurde dann vom Fachbetrieb nach dem 4.Einsatz die EEV-Reglerplatine 7840535 ausgetauscht was mit insgesamt fast 1500 Euro zu Buche schlug.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kann auch der EEV-Regler schon wieder defekt sein so dass er den Sensor des Verdampfers nicht mehr auswertet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider habe ich nur von einem anderen EEV-Regler eine Anschlussbelegung gefunden. Gibt es diese auch für den EEV-Regler 7840535 als Abbildung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank im Voraus für Deine super kompetenten Tips und Gedanken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße Patagonia1 &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:57:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/232546#M44928</guid>
      <dc:creator>Patagonia1</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-18T08:57:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. s...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/233719#M45236</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patagonia1,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hierzu hatte ich dir unter deinem anderen Beitrag &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300A-Stoerungsmeldung-A19-sowie/m-p/233690#M45226" target="_blank"&gt;hier &lt;/A&gt;geantwortet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:59:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/233719#M45236</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T06:59:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. sensor 3A"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246014#M48799</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo - ich würde gerne zu dem 3A fehler zurückkommen - meine Vitocal 300-A zeigt diesen nun auch an nach&amp;nbsp; 8 Jahren Betrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mit den Beiträgen hier diesen Sensor dann gefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7829222?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%2Fspare_parts%3FsearchString%3D7829222%26classFilter%3D%26groupBy%3D%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7829222?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%2Fspare_parts%3FsearchString%3D7829222%26classFilter%3D%26groupBy%3D%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich in den Handbüchern nicht finden konnte, auf welcher Platine dieser Stecker angeschraubt ist, damit ich die das Kabel verfolgen kann um es dann zu tauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit: anscheinend gibts es einen 2. PT500 Sensot für das Produkt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7828815?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%2Fspare_parts%3FsearchString%3Dtemperatur%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7828815?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%2Fspare_parts%3FsearchString%3Dtemperatur%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 06:19:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246014#M48799</guid>
      <dc:creator>compumark</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-18T06:19:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. sensor 3A"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246031#M48805</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Makus,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:12:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246031#M48805</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-18T08:12:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. sensor 3A"</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246033#M48806</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Seriennummer ist: 7440159301621100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Type lt Schild: AWCI-AC301.A09&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mittlerweile habe ich zumindest rausgefunden, dass der Stecker F17 in der Vitotronic 200 auf der&amp;nbsp;Regler- und Sensorleiterplatte sein könnte. Diese ist aber dann mit der Wärmepumpe verbunden&amp;nbsp;(X6.4/X6.5), wo sich diese aber befindet, dass muss ich noch rausfinden und dann den weg des Sensors verfolgen ob ich den selbst tauschen kann oder ob man da zu viel zerlegen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Markus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:22:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Stoerungsmeldung-quot-Verdampfertemp-sensor-3A-quot/m-p/246033#M48806</guid>
      <dc:creator>compumark</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-18T08:22:25Z</dc:date>
    </item>