    <title>Thema "Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/238021#M46634</link>
    <description>&lt;P&gt;Beim passiven Kühlen sind die beiden Pumpen in der NC-Box aktiv und die beiden Pumpen in der Vitocal 333G sind ausgeschaltet. Auf dem display wird unter Diagnose-Anlagenübersicht angezeigt, dass die Primärpumpe mit 70% läuft und die Sekundärpumpe aus ist. Wird &lt;STRONG&gt;nur&lt;/STRONG&gt; die Primärpumpe der NC-Box in der Anlagenübersicht dargestellt und die Sekundärpumpe nicht? Wie kann ich die Leistung der Pumpen in der NC-Box verändern? Die Differenztemperatur von Sole Vor-und Rücklauf beträgt nur etwa 0,5 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Al&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 19 May 2022 15:12:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2022-05-19T15:12:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/238021#M46634</link>
      <description>&lt;P&gt;Beim passiven Kühlen sind die beiden Pumpen in der NC-Box aktiv und die beiden Pumpen in der Vitocal 333G sind ausgeschaltet. Auf dem display wird unter Diagnose-Anlagenübersicht angezeigt, dass die Primärpumpe mit 70% läuft und die Sekundärpumpe aus ist. Wird &lt;STRONG&gt;nur&lt;/STRONG&gt; die Primärpumpe der NC-Box in der Anlagenübersicht dargestellt und die Sekundärpumpe nicht? Wie kann ich die Leistung der Pumpen in der NC-Box verändern? Die Differenztemperatur von Sole Vor-und Rücklauf beträgt nur etwa 0,5 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Al&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 May 2022 15:12:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/238021#M46634</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-19T15:12:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239530#M47035</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vitokerl,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die NC-Box-Pumpe wird in der Anlagenübersicht nicht angezeigt. Die Drehzahl kann dafür auch nicht angepasst werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 May 2022 10:21:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239530#M47035</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2022-05-31T10:21:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239635#M47086</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Viessmann-Techniker hat die Anlage mit einem falschen Parameter in Betrieb genommen. Bei der passiven Kühlung liefen beide Solepumpen gleichzeitig!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 04:52:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239635#M47086</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-01T04:52:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 333G und NC-Box mit Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239661#M47099</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:59:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333G-und-NC-Box-mit-Mischer/m-p/239661#M47099</guid>