    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zunächst meine Objektdaten zum geplanten Ersatz meiner Gastherme:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;EFH, 1998 als Niedrigenergiehaus gebaut&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;komplett Fußbodenheizung, VLT derzeit 35°, mit ERR, nicht optimiert&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;laut Wärmeschutznachweis: Jahres-Heizwärmebedarf 13.000kWh&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;und die grob ermittelte Heizlast:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;nach Jahres-Gasverbrauch = 17.000kWh / 2500 = 6,8kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;nach Tages-Gasverbrauch am kältesten Tag 25.02.2022 = 14,8cbm * 10,4 / 24 = 6,4kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;nach Enev (NAT = -9,7°, H’T = 0,591, 3 Personen) = 10,9kW (wohl etwas zu hoch?)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ich stehe nun vor der Wahl von 2 Angebotsoptionen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistung bei A-7/W35: 9,7kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 5,3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 190ltr WW integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Kältemittel R290&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistung bei A-7/W35: 6,7kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 4,7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 220ltr WW integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Kältemittel R410A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu hätte ich folgende grundsätzliche Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A) Die 252-A ist schon etwas überdimensioniert, die 222-A würde hier leistungsmäßig besser passen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;B) Ist R410A ein KO-Kriterium?&amp;nbsp; Aufgrund der geringen Füllmenge von 1,4kg ist ja keine kältetechnische Dichtheitsprüfung notwendig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C) Die 222-A hat zwar einen etwas schlechteren COP, ist aber etwa 3.500€ günstiger. Würdet Ihr trotzdem zur 252-A tendieren, da neuere Technik? Was sind sonst noch wesentliche technische Vorteile, die für die 252-A sprechen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D) Bisher waren 320ltr WW mit ST (weicht einer 8kWp-PV-Anlage) für 5 Personen immer ausreichend. Ich wollte aber externe Speicher weitestgehend vermeiden, Platz einsparen und das Systemkonzept einfach und effizient halten. Die integrierten Speicher sollten für derzeit eher 2 als 3 Personen ausreichen - es könnten aber wieder mehr Personen werden - also doch eher Vitocell 100-W oder Vitocell 120-E/FriWa?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Moewe&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 23:07:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Moewe</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-26T23:07:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 252-A vs 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/233893#M45297</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zunächst meine Objektdaten zum geplanten Ersatz meiner Gastherme:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;EFH, 1998 als Niedrigenergiehaus gebaut&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;komplett Fußbodenheizung, VLT derzeit 35°, mit ERR, nicht optimiert&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;laut Wärmeschutznachweis: Jahres-Heizwärmebedarf 13.000kWh&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;und die grob ermittelte Heizlast:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;nach Jahres-Gasverbrauch = 17.000kWh / 2500 = 6,8kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;nach Tages-Gasverbrauch am kältesten Tag 25.02.2022 = 14,8cbm * 10,4 / 24 = 6,4kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;nach Enev (NAT = -9,7°, H’T = 0,591, 3 Personen) = 10,9kW (wohl etwas zu hoch?)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ich stehe nun vor der Wahl von 2 Angebotsoptionen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistung bei A-7/W35: 9,7kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 5,3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 190ltr WW integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Kältemittel R290&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistung bei A-7/W35: 6,7kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Leistungszahl ε (COP-Wert) A7/W35: 4,7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 220ltr WW integriert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Kältemittel R410A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu hätte ich folgende grundsätzliche Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A) Die 252-A ist schon etwas überdimensioniert, die 222-A würde hier leistungsmäßig besser passen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;B) Ist R410A ein KO-Kriterium?&amp;nbsp; Aufgrund der geringen Füllmenge von 1,4kg ist ja keine kältetechnische Dichtheitsprüfung notwendig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C) Die 222-A hat zwar einen etwas schlechteren COP, ist aber etwa 3.500€ günstiger. Würdet Ihr trotzdem zur 252-A tendieren, da neuere Technik? Was sind sonst noch wesentliche technische Vorteile, die für die 252-A sprechen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D) Bisher waren 320ltr WW mit ST (weicht einer 8kWp-PV-Anlage) für 5 Personen immer ausreichend. Ich wollte aber externe Speicher weitestgehend vermeiden, Platz einsparen und das Systemkonzept einfach und effizient halten. Die integrierten Speicher sollten für derzeit eher 2 als 3 Personen ausreichen - es könnten aber wieder mehr Personen werden - also doch eher Vitocell 100-W oder Vitocell 120-E/FriWa?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Moewe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 23:07:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/233893#M45297</guid>
      <dc:creator>Moewe</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T23:07:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A vs 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/233917#M45305</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A) Ja etwas. Das würde aber nicht stören, da die untere Modulationsgrenze der 252 so gar etwas niedriger ist und sogar bis +7 Grad durchlaufen würde, wo die D08 schon bei 3 Grad zu takten beginnt.. (Annahme 7 &lt;A href="mailto:kW@-10" target="_blank"&gt;kW@-10&lt;/A&gt;&amp;nbsp;und Heizgrenze 15 Grad)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1651041834688.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10303iB7AA454C9779935C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1651041834688.png" alt="qwert089_0-1651041834688.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1651041918717.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10304i423D781F89AB0D78/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1651041918717.png" alt="qwert089_1-1651041918717.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2)ab 2025 wird vermutlich nur noch recyceltes R410A zur Verfügung stehen. Die Produktion der alten Baureihe wird eingestellt. Ersatzteil sind dann noch ca. 10 Jahre vorrätig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Baureihe 222-A mit Kältemittel R32 müsst demnächst verfügbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3)z.b. die AutoHydrocontrol und dadurch der&amp;nbsp; Wegfall eines Reihenpuffer und Überströmventils.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4) der interne&amp;nbsp; Speicher ist auch für 4 oder 5 Personen ausreichend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Kombispeicher wie der 120-E ist bei einer WP zu vermeiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit einer FBH ist ein Heizungspuffer auch nicht nötig, falls die WP nicht durch eine falsche Heizkurve und die ERR abgewürgt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 06:56:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/233917#M45305</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T06:56:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 252-A vs 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/234084#M45347</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke qwert089 für die ausführliche Hilfestellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es spricht also Vieles für die 252-A oder sieht jemand noch eine Alternative?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Moewe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 20:10:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-vs-222-A/m-p/234084#M45347</guid>
      <dc:creator>Moewe</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T20:10:19Z</dc:date>