    <description>&lt;P&gt;Guten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe eine Frage zum &amp;nbsp;Verhalten zur Regelung der Trinkwassrerwärmung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausgangslage Vitocal 200s&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edelstahl Speicher WPC300&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperatursensor Oben eingebaut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperatursensor Unten nicht vorhanden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie ist das Regelverhalten im Betriebstatus “Oben” &amp;nbsp;“ Norma” “Temp 2.”&lt;BR /&gt;Ist es richtig dass bei Normal das Ende der Speicherladung über den Sekundär Rücklauf Sensor geschaltet wird. Bei Oben über den Temperatursensor Oben. Wie Verhält es sich mit Temp2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Euer Feedback&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 08:09:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stephan63</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-23T08:09:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trinkwassererwärmung Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Trinkwassererwaermung-Vitocal-200s/m-p/192053#M33330</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe eine Frage zum &amp;nbsp;Verhalten zur Regelung der Trinkwassrerwärmung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausgangslage Vitocal 200s&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edelstahl Speicher WPC300&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperatursensor Oben eingebaut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperatursensor Unten nicht vorhanden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie ist das Regelverhalten im Betriebstatus “Oben” &amp;nbsp;“ Norma” “Temp 2.”&lt;BR /&gt;Ist es richtig dass bei Normal das Ende der Speicherladung über den Sekundär Rücklauf Sensor geschaltet wird. Bei Oben über den Temperatursensor Oben. Wie Verhält es sich mit Temp2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Euer Feedback&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stephan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 08:09:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Trinkwassererwaermung-Vitocal-200s/m-p/192053#M33330</guid>
      <dc:creator>Stephan63</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-23T08:09:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trinkwassererwärmung Vitocal 200s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Trinkwassererwaermung-Vitocal-200s/m-p/194578#M33821</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stephan.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;du hast es genau richtig erfasst. Bei Temp. 2 ist der Unterschied zu Normal, dass ein anderer Sollwert (Parameter 600C - Warmwassertemperatur-Sollwert 2) verwendet wird.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:36:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Trinkwassererwaermung-Vitocal-200s/m-p/194578#M33821</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-04T12:36:28Z</dc:date>