<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184135#M31584</link>
    <description>Hallo floh,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Aus welchen Parametern hast du das entdeckt? also Mischer zu und 16° minimale Temperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße</description>
    <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:40:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>oesi</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-24T09:40:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181183#M30962</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich beobachte, dass die minimale Kühltemperatur im Laufe des Jahres höher wird. meine untere Grenztemperatur sind 14 °C. Diese wird auch von der Anlage erreicht anfangs der Kühlperiode. Gestern hat die Anlage minimal 17 °C geschafft. Gibt es dazu einen Zusammenhang, da die SoleTemperatur im Laufe des Jahres auch höher wird?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;PS: ich überwache natürlich auch den Taupunkt.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:30:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181183#M30962</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-19T08:30:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181266#M30969</link>
      <description>Ich glaube, dass es auch an den hystereseeinstellungen liegt, wie kann ich diese beeinflussen bzw. Einstellen??&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:39:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181266#M30969</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-20T09:39:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181304#M30983</link>
      <description>&lt;P&gt;Also ich verstehe es nicht:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Laut kühlkennlinie müsste die Wärmepumpe auf 11 grad regeln, aber macht die überhaupt nicht. Derzeit 18 grad und Mischer reg. Betr..&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn dann der Mischer auf schaltet, dann geht der Wert auf 15 grad runter. Als minimal wert habe ich temporär 10 grad eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:39:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/181304#M30983</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-20T18:39:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183670#M31437</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo oesi,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;das liegt daran, dass deine Sole einfach keine tieferen Temperaturen mehr bringen kann. Sie hat sich im Laufe der Kühlperiode weiter erwärmt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183670#M31437</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-19T08:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183719#M31450</link>
      <description>Aber wenn der Mischer auf auf schaltet, dann geht die Temperatur 15 °C runter. Wieso regelt denn die Anlage nicht konstant auf 15 °C?</description>
      <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:45:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183719#M31450</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-19T11:45:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183721#M31452</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah ok, jetzt verstehe ich dich. Bin von einer direkten Kühlung ohne Mischer ausgegangen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:03:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183721#M31452</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-19T12:03:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183724#M31454</link>
      <description>Vitocal 300-G&lt;BR /&gt;Herstell-Daten:&lt;BR /&gt;7509209901381118&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Steuerung:&lt;BR /&gt;7550637902107118</description>
      <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:12:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183724#M31454</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-19T12:12:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183729#M31457</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, kannst du mir einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht posten, wo der aktuell tiefste Punkt der Kühlvorlauftemperatur erreicht wurde?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 12:41:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/183729#M31457</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-19T12:41:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184090#M31564</link>
      <description>&lt;P&gt;Anbei die Fotos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 06:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184090#M31564</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T06:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184122#M31579</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die gewünschten 14°C Vorlauf-Soll-Temperatur können nicht erreicht werden. Die Temperaturen aus der Sole betragen in dem Beispiel 16°C und tiefer geht es dann nicht. Zufahren dürfte der Mischer allerdings nicht, da ja der Sollwert noch nicht erreicht wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:04:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184122#M31579</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T09:04:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184135#M31584</link>
      <description>Hallo floh,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Aus welchen Parametern hast du das entdeckt? also Mischer zu und 16° minimale Temperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:40:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184135#M31584</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T09:40:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184137#M31586</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Stellung der Mischer hat konnte ich nicht sehen. Wenn dann könnte ich nur sehen, ob er gerade auf- oder zufährt. Das hat er aber beides nicht gemacht. Auf der zweiten Seite kannst du die weiß hinterlegte untere zahl unter dem Heizkreissymbol sehen. Dass ist die Vorlaufsolltemperatur.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:53:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184137#M31586</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T09:53:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184139#M31587</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das die minimale mögliche SoleTemperatur? Also hier 15,7 °C&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:09:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184139#M31587</guid>
      <dc:creator>oesi</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T10:09:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Natural Cooling minimal Temperatur nicht konstant</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184169#M31594</link>
      <description>&lt;P&gt;Eher die 15,9°C. Die Temperatur hat sich im Kältekreis um 0,2°C abgekühlt, auch wenn er nicht aktiv ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:19:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Natural-Cooling-minimal-Temperatur-nicht-konstant/m-p/184169#M31594</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-24T11:19:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
