    <title>Thema "Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178580#M29942</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200 A, Typ AWCI-AC 201.A im Einsatz. Gesteuert wird die WP über Vitotronic 200 Typ WO1C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötige ich zur Eigenstromnutzung die externe Erweiterung EA1 oder ist diese bereits in der Vitotronic 200 enthalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die WP über einen Sonny Home Manager 2.0 ansteuern? Was bräuchte es noch dazu?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße T123&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 14:47:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>T123</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-19T14:47:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178580#M29942</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200 A, Typ AWCI-AC 201.A im Einsatz. Gesteuert wird die WP über Vitotronic 200 Typ WO1C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötige ich zur Eigenstromnutzung die externe Erweiterung EA1 oder ist diese bereits in der Vitotronic 200 enthalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die WP über einen Sonny Home Manager 2.0 ansteuern? Was bräuchte es noch dazu?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße T123&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 14:47:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178580#M29942</guid>
      <dc:creator>T123</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-19T14:47:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178841#M30073</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo T123,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;ob deine Wärmepumpe Smart Grid fähig ist, kannst du herausfinden, indem du nachschaust, ob du auf die Gruppe Smart Grid in der Codierebene 1 zugreifen kannst. Je nachdem welche Werte&amp;nbsp; du dort einstellen kannst, geht es entweder nur mit EA1 oder auch direkt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:06:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178841#M30073</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T13:06:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178843#M30075</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;leider kann ich auf der Codierebene1 unter Smart Grid nur 1-3 einstellen. Demnach benötige ich die EA1.&lt;BR /&gt;Ich bin nicht vom Fach und mein Elektriker möchte nun wissen, ob die EA1 bereits standardmäßig verbaut wurde oder erst noch gekauft und dann angeschlossen werden muss.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;BR /&gt;T123</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:16:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178843#M30075</guid>
      <dc:creator>T123</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-22T13:16:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Erweiterung EA1 bei Vitocal 200 erforderlich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Externe-Erweiterung-EA1-bei-Vitocal-200-erforderlich/m-p/178896#M30106</link>
      <description>&lt;P&gt;Die EA1 ist eine externe Funktionserweiterung und diese muss, wenn benötigt, nachträglich installiert werden. Die Bestellnummer lautet&amp;nbsp;7452091.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>