    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist aufgefallen, dass meine Vitocall 200 s bei einem Heizkreis, bei warmen Außentemperaturen, die Vorlaufpumpe der Fußbodenheizung ausgeschaltet hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie funktioniert die Abschaltung bzw. ab welchen Außentemperaturen werden die Heizkreispumpen abgeschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Abschaltung dann gleich als ob ich auf "nur Warmwasser" stelle oder soll ich diese Einstellung im Sommer trotzdem vornehmen um Energie zu sparen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Infos&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 03 May 2021 06:49:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>thomasg1989</dc:creator>
    <dc:date>2021-05-03T06:49:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sommerbetrieb Vitocall 200 s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sommerbetrieb-Vitocall-200-s/m-p/173381#M28347</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist aufgefallen, dass meine Vitocall 200 s bei einem Heizkreis, bei warmen Außentemperaturen, die Vorlaufpumpe der Fußbodenheizung ausgeschaltet hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie funktioniert die Abschaltung bzw. ab welchen Außentemperaturen werden die Heizkreispumpen abgeschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Abschaltung dann gleich als ob ich auf "nur Warmwasser" stelle oder soll ich diese Einstellung im Sommer trotzdem vornehmen um Energie zu sparen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Infos&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 May 2021 06:49:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sommerbetrieb-Vitocall-200-s/m-p/173381#M28347</guid>
      <dc:creator>thomasg1989</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-03T06:49:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Sommerbetrieb Vitocall 200 s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sommerbetrieb-Vitocall-200-s/m-p/173535#M28371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo thomasg1989,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;die Abschaltung erfolgt, wenn die Heizgrenze durch das Langzeitmittel der Außentemperaturn (3h) um 2K überschritten wurde. Die Heizgrenze ist die eingestellte Raum-Soll-Temperatur abzüglich 4K. Rein theoretisch brauchst du nicht auf "nur Warmwasser" umschalten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2021 05:19:25 GMT</pubDate>