    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Projekt war leider eingeschlafen, da mein Heizungsbauer "nicht um die Ecke" kam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe da aber noch eine Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An welcher Stelle im Haus (Keller (Standort Heizung) + 3 Etagen jew. mit FBH) muss der Feuchteanbauschalter installiert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;idefixm&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:43:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>idefixm</dc:creator>
    <dc:date>2021-03-29T10:43:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/12032#M2610</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zur Kühlfunktion meiner Wärmepumpe Vitocal 200-A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Wärmepumpe wure 2014 von der Firma Hirth in Talheim bei mir eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu dem Thema habe ich auch schon bei Firma Hirth angefragt, aber diese verweist mich an sie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Kofiguration:&lt;BR /&gt;Wärmepumpe Vitocal 200-A (Herstell-Nummer 7501478401014101) in Verbindung mit der Lüftung Vitovent 300-F&lt;BR /&gt;Damit die Kühlfunktion auch über den Wärmetausche in der Lüftung funktioniert&lt;BR /&gt;wurde auch ein zusätzlicher Pufferspeicher Vitocell 100-E eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung wurde im November 2014 erst gänzlich fertiggestellt, daher wurde die Kühlfunktion&lt;BR /&gt;der Anlage nicht getestet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt wollte ich kürtlich, als es die Aussentemperaturen zuliessen, die Kühlfunktion testen&lt;BR /&gt;und habe den Haken für "Aktive Kühlfunktion" im Menü der Vitotronic 200 angewählt.&lt;BR /&gt;(Programm Heizen , Kühle, Warmwasser) war ausgewählt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aussentempertur zu diesem Zeitpunkt 27 Grad. Innentemperatur laut Anzeige 22 Grad&lt;BR /&gt;eingestellte Solltemperatur waren 18 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es hat sich aber nichts getan. Die Wärmepumpe ist nicht angelaufen und an der Vorlauftemperatur&lt;BR /&gt;hat sich auch nichts geändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Betriebstagebuch der Anlage war die Kühlfunktion auch bisher nicht aktiv.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können sie mir sagen, wie ich die Kühlfunktion der Wärmepumpe zu Laufen bekomme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;BR /&gt;Thomas Willuhn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 May 2015 16:30:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/12032#M2610</guid>
      <dc:creator>ThomasWilluhn</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-28T16:30:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/12061#M2611</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;im Normalfall läuft die Kühlung nicht auf die Lüftung, sondern lediglich auf den oder die Heizkreise.&lt;BR /&gt;Wenn es wirklich so gebaut ist, wie du es beschreibst mit Kühlpuffer, dann handelt es sich wohl um kein Standardschema.&lt;BR /&gt;Wurde das bei dir verbaute Sonderschema durch uns freigegeben?&lt;BR /&gt;Wenn ja, benötige ich die Schemen-ID.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In jedem Fall sollte die Kühlung mal durch deinen Heizungsfachbetrieb auf die Parametrierung und Sicherheitseinrichtungen zum Gebäudeschutz hin überprüft werden.&lt;BR /&gt;Bei Fragen kann sich dein Fachbetrieb gerne direkt bei unseren Kollegen im Technischen Dienst melden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °be&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 May 2015 08:50:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/12061#M2611</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-05-29T08:50:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133609#M2612</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;,&lt;BR /&gt;bevor ich einen eigenen Thread öffne, stelle ich meine Frage hier:&lt;BR /&gt;Was benötige ich für Komponenten, um die Kühlfunktion meiner Vitocal 200-a zu nutzen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es hierzu eine Übersicht, oder ein besagtes (Standard-) Schema? Ich benötige grundlegende Informationen und mehr Details aus den üblichen Werbeflyern.&lt;BR /&gt;Was muss bei der Infrastruktur beachtet werden? (z.B. Stichwort Kondenswasser)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Anhang steht unter dem Punkt „active cooling“ der Hinweis: „... und wenn das erforderliche Zubehör installiert ist ...“ was genau ist hier gemeint?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;idefixm&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 21:19:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133609#M2612</guid>
      <dc:creator>idefixm</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-08T21:19:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133620#M2613</link>
      <description>Hallo idefixm,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;kannst du mir mitteilen wie deine Anlage aufgebaut ist (mit Heizwasserpufferspeicher oder ohne, wie viele Heizkreise und über welchen soll gekühlt werden)? Bitte teil mir auch die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit. Anschließend kann ich dir sagen, was genau getan werden muss um die Kühlfunktion bei deiner Wärmepumpenanlage umzusetzen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:00:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133620#M2613</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-09T07:00:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133659#M2614</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe eine Vitocal 200-a Typ AWCI-AC 201.A10. Wo finde ich bitte die Herstellernummer? Ich finde nichts in meinen Unterlagen und leider auch nicht am Gerät. Ist das Typenschild etwa innen angebracht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Anlage verfügt über einen Heizkreis (HK1). Soweit ich verstanden habe, kann über diesen auch gekühlt werden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Als Heizwasserpufferspeicher sind die Vitocell 100 V/E verbaut.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;idefixm &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 13:15:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133659#M2614</guid>
      <dc:creator>idefixm</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-09T13:15:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133686#M2615</link>
      <description>Wenn es sich dabei um den Rücklaufpuffer mit 46l handelt, ist dieser nicht weiter zu berücksichtigen.  Für den Kühlbetrieb benötigst du dann nur einen Feuchteanbauschalter als Schutz für deine Gebäude. Dieser verhindert, dass sich Kondensat am Rohr bildet. Die Rohrstrecke bis zum Feuchteanbauschalter sollte dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Als Vorlaufsensor Kühlkreis kannst du den internen Sekundärvorlaufsensor verwenden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 06:26:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133686#M2615</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-10T06:26:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133693#M2616</link>
      <description>Es handelt sich um zwei Heizwasserpufferspeicher. Einmal den besagten 46l Rücklaufpuffer und eine 300l Vitocell.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sorry der "blöden" Nachfrage: Wo wäre standardgemäß das Typenschild bei der Wärmepumpe? Hinter der Front-Abdeckung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke auf jeden Fall für die Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;idefixm&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:10:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133693#M2616</guid>
      <dc:creator>idefixm</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-10T08:10:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133731#M2617</link>
      <description>Blöde Fragen gibt es nicht, wenn dann nur blöde Antworten. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Typenschild ist auf dem Elektrokasten hinter der Frontabdeckung aufgebracht. Die Typenbezeichnung hat mir aber genügt. Der 300l ist dein Warmwasserspeicher, der hat mit der Kühlfunktion nichts zu tun und der 46l Puffer hat keinen Einfluss auf die Kühlfunktion. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 13:08:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/133731#M2617</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-10T13:08:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kühlfunktion Vitocal 200-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/169047#M27240</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Projekt war leider eingeschlafen, da mein Heizungsbauer "nicht um die Ecke" kam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe da aber noch eine Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An welcher Stelle im Haus (Keller (Standort Heizung) + 3 Etagen jew. mit FBH) muss der Feuchteanbauschalter installiert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;idefixm&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:43:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/169047#M27240</guid>
      <dc:creator>idefixm</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T10:43:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>An der gemeinsamen Vorlaufleitung muss er sitzen.  Viele...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/169051#M27242</link>
      <description>An der gemeinsamen Vorlaufleitung muss er sitzen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:54:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlfunktion-Vitocal-200-A/m-p/169051#M27242</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-03-29T10:54:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>