    <description>Hallo Luckyman,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
es kann versucht werden das Expansionsventil einzustellen. Für einen Austausch empfehle ich dir, dir vorab ein Angebot dazu zukommen zu lassen. Dies kann dir dein Fachbetrieb erstellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:07:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-02-02T10:07:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-G Expansionventil def.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/158486#M23720</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrtes Viessmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach einem langen Leidensweg mit unserer Heizung im Winter 2020 haben wir nun wieder das gleiche Problem. (Siehe Biografie) Fehler a9 und c9 !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung geht jetzt wieder 2x täglich in Störung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Heizungsmonteur hat alle nötigen Prüfungen vorgenommen (Soweit alles I.O.:Pumpenfunktion, ein- und ausgangstemperaturen, usw)und ist mit ihnen in Kontakt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seine Aussage lautete, dass das Expansionsventil nicht ordnungsgemäß Funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach meinen Recherchen kann das Ventil mit Aufwand getauscht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kostet dieser Aufwand bei einem Defekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann dieses ggf, eingestellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sascha L.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 14:08:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/158486#M23720</guid>
      <dc:creator>Luckyman</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-25T14:08:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Luckyman,  es kann versucht werden das Expansionsve...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/159844#M24272</link>
      <description>Hallo Luckyman,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
es kann versucht werden das Expansionsventil einzustellen. Für einen Austausch empfehle ich dir, dir vorab ein Angebot dazu zukommen zu lassen. Dies kann dir dein Fachbetrieb erstellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:07:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/159844#M24272</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-02T10:07:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Luckyman,  es kann versucht werden das Expansionsve...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/161672#M24898</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;kurzes Feedback zur Heizung.&lt;BR /&gt;Gestern hat ein kompetenter Viessmann Mitarbeiter vor Ort und hat leider&lt;BR /&gt;den wirtschaftlichen Totalschaden festgestellt.&lt;BR /&gt;Der Verdichter ist nach 12,5 Jahren defekt.&lt;BR /&gt;Das ärgerliche ist das die Heizung im Schongang gefahren wurde (Alle Raumthermostate offen, Ladezeiten optimal eingestellt, etc.) und dann nur 12,5 Jahre hielt.&lt;BR /&gt;Die Nachricht ist natürlich schlecht für uns aber loben muss ich diesmal den Mitarbeiter in Sachen:Fehleranalyse, Erklärungen und Tipps!&lt;BR /&gt;Das haben wir letztens Jahr anfangs garnicht erlebt.&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;Sascha L.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 11:57:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/161672#M24898</guid>
      <dc:creator>Luckyman</dc:creator>
      <dc:date>2021-02-11T11:57:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Sascha,  danke für die Info und dein Feedback dazu....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/164123#M25737</link>
      <description>Hallo Sascha, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
danke für die Info und dein Feedback dazu. Den Ärger über den Defekt kann ich natürlich verstehen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 13:43:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-G-Expansionventil-def/m-p/164123#M25737</guid>