    <description>Hallo squax, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hier sollte die Sekundärpumpe, der Strömungswächter und das Überströmventil überprüft werden. Einen Serviceeinsatz muss dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst beauftragen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:56:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-13T14:56:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Meldung D6 kommt und geht und führt wieder holt zu Abschaltung mit Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/154154#M22391</link>
      <description>Meldung D6 kommt und geht seit Jahren und führt in letzer Zeit wiederholt zu Abschaltung. Heizung nur Temperaturgeführt über Heizkurve, fast alle Steller runter und damit Heizkreise offen. Überstromventil ebenfalls fast ganz auf. Habe in den Heizkreisverteilen alle Ventile bewegt, auch in den Abgängen. Oft war dann eine Zeit Ruhe. Vermute langsam dass es die Umwälzpumpe oder das drei Wege Ventil ist, was vielleicht klemmt. Möchte gerne Termin mit Werkskundendienst vereinbaren. Bitte stellen sie den Kontakt her. Danke!</description>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 12:48:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/154154#M22391</guid>
      <dc:creator>squax</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-31T12:48:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Meldung D6 kommt und geht und führt wieder holt zu Abschaltung mit Störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/154173#M22394</link>
      <description>Überstromventil sollte wenn alle Fußbodenkreise offen sind und bleiben, komplett geschlossen werden. Also auf Stellung 500.&lt;BR /&gt;Versuche es damit.&lt;BR /&gt;Sonnige Grüße und guten Rutsch</description>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2020 17:32:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/154173#M22394</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-31T17:32:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo squax,  hier sollte die Sekundärpumpe, der Strömung...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/156191#M23004</link>
      <description>Hallo squax, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hier sollte die Sekundärpumpe, der Strömungswächter und das Überströmventil überprüft werden. Einen Serviceeinsatz muss dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst beauftragen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:56:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Meldung-D6-kommt-und-geht-und-fuehrt-wieder-holt-zu-Abschaltung/m-p/156191#M23004</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-13T14:56:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>