<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Inbetriebnahme" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/155069#M22697</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;wir haben gestern unsere Wärmepumpe Vitocall 300g inbetriebgenommen,diese ist als Wasser Wasser Wärmepumpe mit 600l Pufferspeicher ausgelegt. Die Wärmequelle ist ein Bauchlauf direkt neben dem Haus, dieser hat ca 10Grad Celsius.&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe ist auch angelaufen und hat funktioniert allerdings war im Vorlauf noch etwas Luft und die Wärme konnte nicht abgeleitet werden, der Kompressor hat abgeschaltet und es kam die Fehler Meldungen 10 und 20 (Verdichter abgeschaltet, Kondensdruck zu hoch. Die Leitung haben wir entlüftet und die Wärme wurde abtransportiert.&lt;BR /&gt;Seitdem läuft aber der Kompressor nicht mehr an. Sekundär und Primärpumpe laufen,aber wenn der Verdichter anlaufen will schaltet alles ab und es kommt zur Fehlermeldung Kältekreis 07. In der Meldehistorie stehen die Fehler 33 und 1A (Sicherheitskette unterbrochen).&lt;BR /&gt;Kann uns jemand weiterhelfen ? Ich und meine Heizungsfirma sind ratlos.&lt;BR /&gt;Gruß Gehrixt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:13:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Gehrixt</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-07T10:13:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Inbetriebnahme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/155069#M22697</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;wir haben gestern unsere Wärmepumpe Vitocall 300g inbetriebgenommen,diese ist als Wasser Wasser Wärmepumpe mit 600l Pufferspeicher ausgelegt. Die Wärmequelle ist ein Bauchlauf direkt neben dem Haus, dieser hat ca 10Grad Celsius.&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe ist auch angelaufen und hat funktioniert allerdings war im Vorlauf noch etwas Luft und die Wärme konnte nicht abgeleitet werden, der Kompressor hat abgeschaltet und es kam die Fehler Meldungen 10 und 20 (Verdichter abgeschaltet, Kondensdruck zu hoch. Die Leitung haben wir entlüftet und die Wärme wurde abtransportiert.&lt;BR /&gt;Seitdem läuft aber der Kompressor nicht mehr an. Sekundär und Primärpumpe laufen,aber wenn der Verdichter anlaufen will schaltet alles ab und es kommt zur Fehlermeldung Kältekreis 07. In der Meldehistorie stehen die Fehler 33 und 1A (Sicherheitskette unterbrochen).&lt;BR /&gt;Kann uns jemand weiterhelfen ? Ich und meine Heizungsfirma sind ratlos.&lt;BR /&gt;Gruß Gehrixt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:13:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/155069#M22697</guid>
      <dc:creator>Gehrixt</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T10:13:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Gehrixt,  wurde das Problem mittlerweile behoben? D...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157268#M23362</link>
      <description>Hallo Gehrixt,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wurde das Problem mittlerweile behoben? Die Meldungen sagen aus, dass die Sekundärtemperaturen zu niedrig sind und deshalb der Verdichter nicht erneut startet. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:43:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157268#M23362</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T07:43:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Inbetriebnahme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157293#M23370</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ja das Problem wurde nach einem Anruf bei der Servicehotline gelöst.&lt;BR /&gt;Es musste einfach nur abgewartet werden bis das Zusatzheizgerät zuschaltet und die Anlage bis auf 15Grad aufheizt, seitdem läuft die Anlage Problemlos.&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Gehrixt</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 08:15:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157293#M23370</guid>
      <dc:creator>Gehrixt</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T08:15:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Danke für die Info und schön, dass deine Anlage jetzt zu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157318#M23380</link>
      <description>Danke für die Info und schön, dass deine Anlage jetzt zu deiner Zufriedenheit funktioniert.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 08:37:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Inbetriebnahme/m-p/157318#M23380</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T08:37:17Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

