<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/150315#M21408</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über eine Rückmeldung von Viessmann würde ich mich freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 20:36:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>h0nIg</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-02T20:36:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/149596#M21236</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben nun endlich unsere Vitocall 200-S D16 Wärmepumpe für unseren Altbau fertiggestellt gekriegt und stehen vor der Endabnahme. Wir haben bemerkt dass seitdem die Temperaturen so kalt geworden sind, wir ein permanentes Pfeifen bei unserer Außeneinheit haben. Die Ventilatorengeräusche sind ein paar Meter weiter kaum noch zu hören, das permanente Tinitus Pfeifen aber sehr wohl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben mal eine Audiodatei aufgenommen: &lt;A href="https://youtu.be/oSn0jWzN12Y" target="_blank"&gt;https://youtu.be/oSn0jWzN12Y&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meint Ihr, ist das normal bei einer Wärmepumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;h0nIg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 13:13:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/149596#M21236</guid>
      <dc:creator>h0nIg</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-30T13:13:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/150315#M21408</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über eine Rückmeldung von Viessmann würde ich mich freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 20:36:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/150315#M21408</guid>
      <dc:creator>h0nIg</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-02T20:36:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/151327#M21707</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo h0nig,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;für mich klingt es wie das normale Betriebsgeräusch des Inverters. Über die Lautstärke kann ich anhand deiner Aufnahme aber keine Einschätzung abgeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:21:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/151327#M21707</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-09T12:21:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/154388#M22434</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo h0nig,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin ebenfalls seit 11.2019 Besitzer der D16 und bei mir ist das summende Geräusch identisch. Ich war wie du erst skeptisch und war der Meinung das dies nicht normal sei....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch bei diversen Spaziergängen durch Wohngebiete ist mir der Pfeif-Ton aufgefallen bei den Doppellüfter-Maschinen. Mal lauter mal leiser aber eigentlich immer noch im Rahmen. Scheint normal zu sein...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war auch die Aussage des Viessmann Technikers, den ich bei der Inbetriebnahme gleich damit gelöchert habe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:39:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/154388#M22434</guid>
      <dc:creator>AlexWp</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-03T18:39:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/317448#M68929</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außengerät verursacht komische Geräusche.&lt;BR /&gt;Quietscht, scherrt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Audio:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://de.files.fm/u/ju4bgh4u2" target="_blank"&gt;https://de.files.fm/u/ju4bgh4u2&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:05:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/317448#M68929</guid>
      <dc:creator>DominikP</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-02T12:05:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/318817#M69345</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo DominikP,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier solltest du den Ventilator durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen. Bei einem Defekt sollte er ihn austauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 05:55:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/318817#M69345</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-07T05:55:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/327270#M72336</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/27389"&gt;@AlexWp&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;P&gt;Auch bei diversen Spaziergängen durch Wohngebiete ist mir der Pfeif-Ton aufgefallen bei den Doppellüfter-Maschinen. Mal lauter mal leiser aber eigentlich immer noch im Rahmen. Scheint normal zu sein...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war auch die Aussage des Viessmann Technikers, den ich bei der Inbetriebnahme gleich damit gelöchert habe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Tja, ist halt einfacher so etwas zu sagen. Entweder weiß es der Techniker nicht besser oder Viessmann hat keine Lust die Serie zu ändern. Das hochfrequente Pfeifen in meinem Video (nicht das Lüftergeräusch) wird durch die 3 Lüfter/Verdichter-Drosselspulen verursacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte demletzt ein Techniker von Viessmann da, der es mir bestätigt hat dass es ein bekanntes Problem ist. Die Behebung ist verblüffend einfach, die 3 Drosselspulen auf Gummipuffer setzen. Es wurde nie in die Serie mit aufgenommen, betroffen sind die 400V / 2 Lüfter Geräte der 200/222 Serie. Der Techniker hatte gemeint, man müsse nur schauen ob das Pfeiffen von der Metall-Box mit den Drosselspulen kommt oder vom Expansionsventil. Expansionsventil = kein Problem, Drosselspule = Problem &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Es gibt sogar eine Anleitung von Viessmann für die Techniker vor-Ort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich war baff als ich das reklamiert habe und es behoben wurde, jetzt kann ich nur noch den Lüfter leise hören was vorher vom Pfeifen überdeckt wurde....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 08:26:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/327270#M72336</guid>
      <dc:creator>h0nIg</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-06T08:26:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/327315#M72358</link>
      <description>&lt;P&gt;Dieses Quietschen habe ich auch. Aber nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Techniker war da (allerdings bei höheren Temperaturen, wo das Quietschen nicht auftraft) und meinte es liegt nicht am Lager der Lüfters.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gab es dafür eine Lösung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 10:49:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/327315#M72358</guid>
      <dc:creator>Peter7072</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-06T10:49:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/474056#M128072</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist etwas her, aber hast du zufällig Fotos, wo die Puffer eingesetzt werden? Ich habe nun Puffer von Viessmann erhalten die ich einbauen möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:46:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/474056#M128072</guid>
      <dc:creator>TiBo85</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-11T10:46:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/475702#M128695</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey Tibo, kannst du mir sagen, wie du an die Puffer gekommen bist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das gleiche Problem und würde mich freuen, wenn du mir weiterhelfen kannst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pfeifen-und-laute-Geraeusche-Vitocal-200-S-LWW-AWB-E-AC-201-D13/td-p/475696" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pfeifen-und-laute-Geraeusche-Vitocal-200-S-LWW-AWB-E-AC-201-D13/td-p/475696&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:53:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/475702#M128695</guid>
      <dc:creator>RoyVogelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T13:53:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/479986#M130185</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/91803"&gt;@RoyVogelsdorf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat unser HZ-Bauer besorgt. Im Anhang ein Bild der Puffer. Habe sie jedoch noch nicht montiert.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20241019_150735.jpg" style="width: 562px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/37498i01450E71DDF1C84D/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20241019_150735.jpg" alt="20241019_150735.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:43:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/479986#M130185</guid>
      <dc:creator>TiBo85</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-30T08:43:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/480011#M130188</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin TiBo85,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habt ihr eine Montageanleitung bekommen? Bei Viessmann hab ich leider nichts gefunden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:58:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/480011#M130188</guid>
      <dc:creator>RoyVogelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-30T09:58:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Geräusch / permanentes tinitusartiges Pfeifen bei Vitocall 200-S Außengerät</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/480311#M130280</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, ich habe nur die Info, dass diese unter die Drosselspulen kommen. Leider nichts genauen. Hatte in einem anderen Thema schon nach einem Bild von den montierten Puffern gefragt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 13:57:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Geraeusch-permanentes-tinitusartiges-Pfeifen-bei-Vitocall-200-S/m-p/480311#M130280</guid>
      <dc:creator>TiBo85</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-31T13:57:22Z</dc:date>
    </item>