    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Guten Tag,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich besitze eine &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann Vitocal 200-S (Baujahr 2014)&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;untere Ventilator dreht sich nicht mehr&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;. Dadurch geht die Wärmepumpe nach kurzer Zeit auf Störung und zeigt den &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Fehlercode A9&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Fachbetrieb hat bereits testweise einen anderen Ventilatormotor angeschlossen. Auch dieser lief nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich hätte hierzu folgende Fragen:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Ist der Fehlercode A9 bei diesem Fehlerbild typisch für einen Defekt der Inverter-/Steuerplatine?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Welche Bauteile sollten vor einem Austausch der Platine zwingend geprüft werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Kann auch eine andere Ursache (z. B. Verkabelung oder Ansteuerung des Ventilators) dieses Fehlerbild verursachen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es für meine bestehende Inneneinheit eine kompatible Außeneinheit aus einer neueren Baureihe, sodass die Inneneinheit weiterverwendet werden kann?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Falls ja, welche Modelle sind offiziell kompatibel und ist hierfür lediglich eine Parametrierung erforderlich oder müssen zusätzlich weitere Komponenten getauscht werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich möchte vor einer kostenintensiven Reparatur gerne alle technischen Möglichkeiten prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank für Ihre Unterstützung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Inneneinheit / Regelung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Modell: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Typ: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;AWB-AC201.B10&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Baujahr: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;2014&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Seriennummer: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7502078401077107&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außeneinheit&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Modell: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Typ: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;AWB 201.C13&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Baujahr: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;2013&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Seriennummer: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="tel:3634031471" target="_blank"&gt;3634031471&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:27:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stober05</dc:creator>
    <dc:date>2026-07-24T12:27:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S – Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-A9/m-p/627480#M193862</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Guten Tag,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ich besitze eine &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann Vitocal 200-S (Baujahr 2014)&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;untere Ventilator dreht sich nicht mehr&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;. Dadurch geht die Wärmepumpe nach kurzer Zeit auf Störung und zeigt den &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Fehlercode A9&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Fachbetrieb hat bereits testweise einen anderen Ventilatormotor angeschlossen. Auch dieser lief nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich hätte hierzu folgende Fragen:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Ist der Fehlercode A9 bei diesem Fehlerbild typisch für einen Defekt der Inverter-/Steuerplatine?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Welche Bauteile sollten vor einem Austausch der Platine zwingend geprüft werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Kann auch eine andere Ursache (z. B. Verkabelung oder Ansteuerung des Ventilators) dieses Fehlerbild verursachen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es für meine bestehende Inneneinheit eine kompatible Außeneinheit aus einer neueren Baureihe, sodass die Inneneinheit weiterverwendet werden kann?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Falls ja, welche Modelle sind offiziell kompatibel und ist hierfür lediglich eine Parametrierung erforderlich oder müssen zusätzlich weitere Komponenten getauscht werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich möchte vor einer kostenintensiven Reparatur gerne alle technischen Möglichkeiten prüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank für Ihre Unterstützung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Inneneinheit / Regelung&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Modell: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Typ: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;AWB-AC201.B10&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Baujahr: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;2014&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Seriennummer: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;7502078401077107&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außeneinheit&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Modell: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vitocal 200-S&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Typ: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;AWB 201.C13&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Baujahr: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;2013&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Seriennummer: &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="tel:3634031471" target="_blank"&gt;3634031471&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:27:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-A9/m-p/627480#M193862</guid>
      <dc:creator>Stober05</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-24T12:27:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S – Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-A9/m-p/630206#M195266</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Stober05,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung A9 sagt aus, dass die Außeneinheit einen Fehler hat. Um welchen es sich genau handelt, muss dann abgefragt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Von der Beschreibung des Fehlerbilds an deiner Anlage, hat hier vermutlich der defekte Ventilatormotor einen Kurzschluss an der Regelung der Außeneinheit ausgelöst. Es ist hier ratsam, beide Ventilatormotoren und die Regelung zu ersetzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Außeneinheit als Ersatz gibt es für deine Wärmepumpe nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:50:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Fehler-A9/m-p/630206#M195266</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-18T04:50:59Z</dc:date>
    </item>