    <title>Thema "Vitogate 300 / Werte setzen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitogate-300-Werte-setzen/m-p/624705#M192570</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich versuche seit Tagen über die Vitogate300 in Verbindung mit der Vitotronic 200 TYP WO1C Datenpunkte für den HK1 zu setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslesen von Datenpunkten läuft ohne Probleme. Entweder ich habe ein Problem beim Schreiben oder in der Codierebene 1 ist ein Paramenter falsch gesetzt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei die Parameter:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011: Bit 1,2 &amp;amp; 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7012: 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7014: 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7019: 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzen möchte ich z.B. die Vorlauftemperatur Datenpunkt HO-4 und habe hierzu folgende Parameter über Modbus gesetzt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.: Betriebsart HO-74:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- IO-Adresse = 73&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Befehl 6 (Write Singe Register 0x06)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Datentyp 16-bit unsigned integer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sakalierung: Keine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wert: 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.: Vorlauftemperatur HO-4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- IO-Adresse = 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Befehl 6 (Write Singe Register 0x06)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Datentyp 16-bit unsigned integer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Skalierung: 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wert: 1900 (Für 19 Grad)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir hier jemand Helfen bzw. hat eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;: Kannst du hier vielleicht helfen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:39:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sascha99</dc:creator>
    <dc:date>2026-06-29T07:39:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitogate 300 / Werte setzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitogate-300-Werte-setzen/m-p/624705#M192570</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich versuche seit Tagen über die Vitogate300 in Verbindung mit der Vitotronic 200 TYP WO1C Datenpunkte für den HK1 zu setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslesen von Datenpunkten läuft ohne Probleme. Entweder ich habe ein Problem beim Schreiben oder in der Codierebene 1 ist ein Paramenter falsch gesetzt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei die Parameter:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7011: Bit 1,2 &amp;amp; 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7012: 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7014: 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7019: 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzen möchte ich z.B. die Vorlauftemperatur Datenpunkt HO-4 und habe hierzu folgende Parameter über Modbus gesetzt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.: Betriebsart HO-74:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- IO-Adresse = 73&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Befehl 6 (Write Singe Register 0x06)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Datentyp 16-bit unsigned integer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sakalierung: Keine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wert: 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.: Vorlauftemperatur HO-4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- IO-Adresse = 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Befehl 6 (Write Singe Register 0x06)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Datentyp 16-bit unsigned integer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Skalierung: 100&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Wert: 1900 (Für 19 Grad)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir hier jemand Helfen bzw. hat eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;: Kannst du hier vielleicht helfen?&lt;/P&gt;</description>