<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Anstehende Fehler A9 und 07" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/618902#M190137</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Flo, sorry für die späte Antwort ! Im Moment, wo es draußen wärmer ist läuft sie durch. Ich schaue nachher mal ob noch weitere Fehler im Speicher stehen. Lieben Dank Ralf&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2026 10:11:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ratuesch</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-10T10:11:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anstehende Fehler A9 und 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/613813#M187758</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend zusammen ich habe immer wieder eine Fehlermeldung auf meiner Vokal, so dass sie abschaltet. Anbei ein paar Fotos. Vielleicht kann mir jemand helfen, was ich am besten machen kann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:53:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/613813#M187758</guid>
      <dc:creator>ratuesch</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-02T19:53:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Anstehende Fehler A9 und 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/614448#M188038</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ratuesch,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung sagt aus, dass der maximale Betriebsdruck (MOP) erreicht wurde und deshalb die Regelungsart im Kältekreisregler von Überhitzungs- auf Verdampfungsdruckregelung umgestellt wird. Der Verdichter sollte dabei in jedem Fall in Betrieb bleiben. Zeigt sich eventuell noch ein anderer Err-Code, was das Abschalten des Verdichters verursacht?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:28:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/614448#M188038</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T05:28:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Anstehende Fehler A9 und 07</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/618902#M190137</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo, sorry für die späte Antwort ! Im Moment, wo es draußen wärmer ist läuft sie durch. Ich schaue nachher mal ob noch weitere Fehler im Speicher stehen. Lieben Dank Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2026 10:11:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anstehende-Fehler-A9-und-07/m-p/618902#M190137</guid>
      <dc:creator>ratuesch</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-10T10:11:12Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

