    <title>Thema "Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &amp;lt;&amp;gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618033#M189761</link>
    <description>&lt;DIV&gt;Hallo zusammen,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;SPAN&gt;ich habe eine FNN Steuerbox. Über die Box wird das Steuersignal zum Koppelrelais gesendet und dieses schließt / öffnet. Die Lastseite des Koppelrelais soll den SG-Ready-Kontakt ihres Gerätes (Vitocal 250-A A08) schalten (Leistungsreduzierung der WP bei Überlast im Stromnetz des Versorgers). Wie muss ich das Koppelrelais auf der Lastseite auslegen. Wie sind die Daten vom Messtromkreis am SG-Ready-Kontakt des Gerätes / Spannung / Stromstärke? bzw. welche Spannung / Stromstärke liegt am SG-Ready-Kontakt an? 230 V AC / 5 mA? Wo finde ich das in Ihren Datenblättern?&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Mit der Bitte um fachlich fundierte Antwort.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;PS: Ich hatte das Koppelrelais PLC-RPT-230UC/21 im Auge.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Danke für eure Unterstützung.&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:05:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SaschaGall</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-04T11:05:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618033#M189761</link>
      <description>&lt;DIV&gt;Hallo zusammen,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;SPAN&gt;ich habe eine FNN Steuerbox. Über die Box wird das Steuersignal zum Koppelrelais gesendet und dieses schließt / öffnet. Die Lastseite des Koppelrelais soll den SG-Ready-Kontakt ihres Gerätes (Vitocal 250-A A08) schalten (Leistungsreduzierung der WP bei Überlast im Stromnetz des Versorgers). Wie muss ich das Koppelrelais auf der Lastseite auslegen. Wie sind die Daten vom Messtromkreis am SG-Ready-Kontakt des Gerätes / Spannung / Stromstärke? bzw. welche Spannung / Stromstärke liegt am SG-Ready-Kontakt an? 230 V AC / 5 mA? Wo finde ich das in Ihren Datenblättern?&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Mit der Bitte um fachlich fundierte Antwort.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;PS: Ich hatte das Koppelrelais PLC-RPT-230UC/21 im Auge.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Danke für eure Unterstützung.&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:05:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618033#M189761</guid>
      <dc:creator>SaschaGall</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T11:05:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618037#M189764</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Link so ab Seite 66 ff sollten die relevanten Daten ersichtlich sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.manualslib.de/manual/1538062/Viessmann-Z032334.html#manual" target="_blank"&gt;https://www.manualslib.de/manual/1538062/Viessmann-Z032334.html#manual&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:41:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618037#M189764</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T11:41:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618108#M189795</link>
      <description>&lt;P&gt;230V AC, die Stromstärke ist minimal. Wichtig ist diese Relais nahe an der IDU anzuordnen da die SG Eingänge recht empfindlich auf Induktionsspannung bei einer längeren umgeschirmten Leitung reagieren und dann ungewollte Betriebszustände auftreten können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 20:37:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618108#M189795</guid>
      <dc:creator>Chkai</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T20:37:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618234#M189848</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für euer Feedback. Der Bedienungsanleitung entnehme ich 230 V AC und 150 mA. Ich habe gehört, dass man das Relais möglichst genau auslegen sollte um auch die richtigen Schaltzustände zu erhalten; Thema: Trockenkontakt, Oxidschichten bei zu groß ausgelegten Relais / Schützen. Ich habe ein Hager ESC125 verbaut. Ist mit 25 A auf der Lastseite vielleicht zu groß um die nur 150 mA sicher zu schalten? Habt ihr eine Alternatividee, falls eine nötig ist? Eltako ER12-001-UC oder sogar PLC-RPT-230UC/21?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 16:44:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618234#M189848</guid>
      <dc:creator>SaschaGall</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T16:44:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618239#M189849</link>
      <description>&lt;P&gt;Damit&amp;nbsp; wird ein Optokoppler geschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es 10 mA sind ist erst vermutlich viel.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 17:26:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618239#M189849</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T17:26:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung &lt;&gt; Stromstärke / Auslegung Koppelrelais</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618269#M189861</link>
      <description>&lt;P&gt;Das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;PLC-RPT-230UC/21 hat Silber als Kontaktmaterial und ist damit für das Schalten von kleinen Strömen ausgelegt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Damit solltest du auf der sicheren Seite sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei mir ist für die Ansteuerung eine simple Zeitschaltuhr verbaut, ohne besonderes Kontaktmaterial.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Funktioniert auch ohne Probleme.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 04:59:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-A-08-SG-Ready-Kontakt-Anliegende-Spannung-lt-gt/m-p/618269#M189861</guid>
      <dc:creator>Marcus_68</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-06T04:59:37Z</dc:date>