    <description>&lt;P&gt;Schau was die KI dazu schreibt.&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schraubenschlüssel:"&gt;🔧&lt;/span&gt; 1. Sichtprüfung (sehr wichtig)&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kabel auf &lt;STRONG&gt;Quetschungen / Knicke&lt;/STRONG&gt; prüfen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Adern an den Klemmen fest?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Korrosion oder lose Schrauben?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Abschirmung (falls vorhanden) noch sauber angeschlossen?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Bei Bus-Systemen führen schon kleine Kontaktprobleme zu Störungen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":hochspannung:"&gt;⚡&lt;/span&gt; 2. Spannungsmessung&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Mit einem Multimeter:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zwischen den Busleitungen messen (z. B. A/B oder +/–)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Typisch sind je nach System &lt;STRONG&gt;ca. 2–5 Volt&lt;/STRONG&gt; (z. B. bei RS485)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Keine Spannung = Problem im Kabel oder Bus&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Stark schwankend oder 0 V = Kurzschluss möglich&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":wiederholungstaste:"&gt;🔁&lt;/span&gt; 3. Durchgang prüfen&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kabel abklemmen!&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Mit Multimeter jede Ader prüfen&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Durchgang ok&lt;/STRONG&gt; → Leitung elektrisch vorhanden&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Kein Durchgang&lt;/STRONG&gt; → Kabelbruch&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":warnung:"&gt;⚠️&lt;/span&gt; 4. Kurzschluss prüfen&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zwischen den Adern messen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Es darf &lt;STRONG&gt;kein Durchgang zwischen A und B&lt;/STRONG&gt; sein&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Wenn doch → Kabel beschädigt oder Feuchtigkeit drin&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":satellitenantenne:"&gt;📡&lt;/span&gt; 5. Verhalten im Betrieb beobachten&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Typische Fehler bei defektem Datenbuskabel:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Geräte fallen sporadisch aus&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kommunikation bricht ab&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Fehlermeldungen im System&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anlage läuft „unruhig“&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Gerade bei Heizungen (z. B. &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt; mit Bus-Systemen wie KM-Bus oder CAN) ist das sehr typisch.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":elektrischer_Stecker:"&gt;🔌&lt;/span&gt; 6. Widerstand messen (bei abgeschaltetem System)&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Bei vielen Bussystemen gibt es &lt;STRONG&gt;Abschlusswiderstände&lt;/STRONG&gt; (z. B. 120 Ohm bei CAN):&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Gesamtwiderstand messen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn der Wert stark abweicht → Problem im Kabel oder Abschluss&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;🧪 7. Praktischer Test (sehr effektiv)&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Testweise ein neues Kabel verlegen&lt;/STRONG&gt; (provisorisch)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn danach alles stabil läuft → altes Kabel defekt&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Das ist oft schneller als lange messen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;🧠 Wichtig zu wissen&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Ein Datenbuskabel kann:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;elektrisch &lt;STRONG&gt;noch Durchgang haben&lt;/STRONG&gt;,&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;aber trotzdem &lt;STRONG&gt;Störungen verursachen&lt;/STRONG&gt; (z. B. durch schlechte Abschirmung oder Übergangswiderstände)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:47:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wubl</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-30T14:47:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617722#M189610</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei mir wurde das verbindungskabel zwischen idu odu durch einen bagger beschädigt. Nach dem austausch funktioniert die anlage wieder. An dem kabel ist kein schaden zu sehen. Nun stehe ich vor gericht und kann keinen schaden am kabel beweisen. Gibt es eine möglichkeit das kabel auf schaden zu prüfen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;emir&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:13:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617722#M189610</guid>
      <dc:creator>EmHa</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T14:13:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617728#M189615</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau was die KI dazu schreibt.&lt;/P&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schraubenschlüssel:"&gt;🔧&lt;/span&gt; 1. Sichtprüfung (sehr wichtig)&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kabel auf &lt;STRONG&gt;Quetschungen / Knicke&lt;/STRONG&gt; prüfen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Adern an den Klemmen fest?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Korrosion oder lose Schrauben?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Abschirmung (falls vorhanden) noch sauber angeschlossen?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Bei Bus-Systemen führen schon kleine Kontaktprobleme zu Störungen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":hochspannung:"&gt;⚡&lt;/span&gt; 2. Spannungsmessung&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Mit einem Multimeter:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zwischen den Busleitungen messen (z. B. A/B oder +/–)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Typisch sind je nach System &lt;STRONG&gt;ca. 2–5 Volt&lt;/STRONG&gt; (z. B. bei RS485)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Keine Spannung = Problem im Kabel oder Bus&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Stark schwankend oder 0 V = Kurzschluss möglich&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":wiederholungstaste:"&gt;🔁&lt;/span&gt; 3. Durchgang prüfen&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kabel abklemmen!&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Mit Multimeter jede Ader prüfen&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Durchgang ok&lt;/STRONG&gt; → Leitung elektrisch vorhanden&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Kein Durchgang&lt;/STRONG&gt; → Kabelbruch&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":warnung:"&gt;⚠️&lt;/span&gt; 4. Kurzschluss prüfen&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zwischen den Adern messen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Es darf &lt;STRONG&gt;kein Durchgang zwischen A und B&lt;/STRONG&gt; sein&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Wenn doch → Kabel beschädigt oder Feuchtigkeit drin&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":satellitenantenne:"&gt;📡&lt;/span&gt; 5. Verhalten im Betrieb beobachten&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Typische Fehler bei defektem Datenbuskabel:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Geräte fallen sporadisch aus&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kommunikation bricht ab&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Fehlermeldungen im System&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anlage läuft „unruhig“&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Gerade bei Heizungen (z. B. &lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt; mit Bus-Systemen wie KM-Bus oder CAN) ist das sehr typisch.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":elektrischer_Stecker:"&gt;🔌&lt;/span&gt; 6. Widerstand messen (bei abgeschaltetem System)&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Bei vielen Bussystemen gibt es &lt;STRONG&gt;Abschlusswiderstände&lt;/STRONG&gt; (z. B. 120 Ohm bei CAN):&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Gesamtwiderstand messen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn der Wert stark abweicht → Problem im Kabel oder Abschluss&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;🧪 7. Praktischer Test (sehr effektiv)&lt;/H2&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Testweise ein neues Kabel verlegen&lt;/STRONG&gt; (provisorisch)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn danach alles stabil läuft → altes Kabel defekt&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; Das ist oft schneller als lange messen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H2&gt;🧠 Wichtig zu wissen&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;Ein Datenbuskabel kann:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;elektrisch &lt;STRONG&gt;noch Durchgang haben&lt;/STRONG&gt;,&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;aber trotzdem &lt;STRONG&gt;Störungen verursachen&lt;/STRONG&gt; (z. B. durch schlechte Abschirmung oder Übergangswiderstände)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:47:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617728#M189615</guid>
      <dc:creator>wubl</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T14:47:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617758#M189639</link>
      <description>&lt;P&gt;ich nehme an das Verbinungskabel ist ausgebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn am Kabel selbst nicht zu sehen, kann trotzdem innen ein einzelne Ader ein Bruch haben durch die mechanische Belastung. Auch kann nun zwischen 2 Adern ein Kurzschluss sein.&amp;nbsp; Diese beschriebenen Fehler können nun auch wieder temporär verschwunden&amp;nbsp; sein, da das Kabel nun anders liegt wie im Erdreich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu messen ist mit einem Ohmmeter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durchgangsmessung: jede einzelne Ader auf niederohmige Verbindung ( von Stecker zu Stecker, jeder Steckerkontakt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzschlussprüfung zwischen den Adern:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An einem Stecker mit dem Ohmmeter jeden Steckerkontakt gegen die übrigen messen. Diese Messungen müssen zu einem hochohmigen Ergebnis (MegaOhms) führen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dies alles korrekt ist, die Kabelhülle auf Veränderung im Aussehen ( Kratzer, Knicke, ...) übetprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Stelle dann versuchen zu knicken, zu verbiegen und die Messungen wiederholen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Walter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:03:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617758#M189639</guid>
      <dc:creator>W-aus-S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-30T20:03:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617798#M189662</link>
      <description>&lt;P&gt;Messen würde ich das in jedem Fall mit einem Isolationsmessgerät. Ohmmeter kann, muss aber keinen Fehler finden....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 08:49:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617798#M189662</guid>
      <dc:creator>Christoph_Theis</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T08:49:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617810#M189668</link>
      <description>&lt;P&gt;ich finde die Tatsache, dass die Kommunikation nach "Bagger-Einwirkung" nicht mehr funktionierte und nach Kabeltausch wieder funktionierte, ist schon ein ziemlich eindeutiger "Beweis". Vielleicht mal die Frage nach der Beweislast?! Dann soll das Baggerunternehmen mal beweisen, dass der Bagger-Impact &lt;EM&gt;nicht&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;für den&amp;nbsp;Schaden ursächlich war!?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kommunikation läuft mit einem 250.000Bd Rechtecksignal. Das Kabel muss dafür bestimmte Parameter erfüllen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1777631397309.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53734iF898794738DC80AC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="HerrP_0-1777631397309.png" alt="HerrP_0-1777631397309.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leitungsbeläge wie Wellenwiderstand, Kapazität und Induktivität, den Kabelquerschnitt, Wirksamkeit der Schirmung und Verdrillung kann man nicht mit einem Multimeter messen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 10:46:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617810#M189668</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T10:46:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617842#M189674</link>
      <description>&lt;P&gt;Wer hat schon ein Isolationsmessgerät daheim?&amp;nbsp; Ich könnte ja 1mein uralt Isolavi 7 zur Verfügung stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den meisten Fällen ist nach einer mechanischen Belastung eine Aderunterbrechung und/oder Kurzschluss zwischen 2 Adern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu ist mein Vorschlag vollkommen ausreichend zumal es nur Twisted-Pair Adern sind, kein Koax-kabel wo durch mechanische Belastung gerne mal das Dielektrikum zerquetscht ist und die HF-Übertragung durch Reflexionen gestört ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wellenwiderstand messen, naja ... bei 250kBaud spielt der der Wellenwiderstand nicht die grosse Rolle keine Rolle. Zumal ich davon ausgehe , das Viessmann sich auf die sichere Seite gelegt hat und die Slewrate der CAN-Bus-Signale runtergesetzt hat um auf 120m max. Länge problemlos senden/ empfangen zu können. Würde ich jedenfalls machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genug der Ausführungen .... ich halte ja hier kein Vorlesung für Studenten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Walter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 15:07:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617842#M189674</guid>
      <dc:creator>W-aus-S</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T15:07:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Idu odu kommunikationskabel</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617843#M189675</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Ich hoffe dass das dem Richter reicht um einen Gutachter zu bestellen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Emir&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 May 2026 15:15:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Idu-odu-kommunikationskabel/m-p/617843#M189675</guid>
      <dc:creator>EmHa</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-01T15:15:10Z</dc:date>