<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 250-A Schaltausgang für Sammelstörung" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/617113#M189326</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine frage an die Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin angestellter in der Haustechnik eines großen Krankenhaus Kampuses mit mehren Gebäuden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eines dieser Gebäude hat nun eine WP, die Vitocal 250-A, in Hybrid mit einem bestehenden Weisshaupt Brenner bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun hätten wir gerne die Anlage an unser Störmeldesystem anbinden, leider kann ich an der Anlage bzw. im Handbuch keine Klemme finden die eine Sammelstörung ausgibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lässt sich das realisieren, hab ich sie in einer Form übersehen oder muss erst noch ein Zusatz Modul montiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbst die zuständige Installationsfirma konnte die frage (noch) nicht beantworten, daher bin ich selbst auf Recherche gegangen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:32:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MKreß</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-27T11:32:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A Schaltausgang für Sammelstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/617113#M189326</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine frage an die Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin angestellter in der Haustechnik eines großen Krankenhaus Kampuses mit mehren Gebäuden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eines dieser Gebäude hat nun eine WP, die Vitocal 250-A, in Hybrid mit einem bestehenden Weisshaupt Brenner bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun hätten wir gerne die Anlage an unser Störmeldesystem anbinden, leider kann ich an der Anlage bzw. im Handbuch keine Klemme finden die eine Sammelstörung ausgibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lässt sich das realisieren, hab ich sie in einer Form übersehen oder muss erst noch ein Zusatz Modul montiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbst die zuständige Installationsfirma konnte die frage (noch) nicht beantworten, daher bin ich selbst auf Recherche gegangen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:32:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/617113#M189326</guid>
      <dc:creator>MKreß</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-27T11:32:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A Schaltausgang für Sammelstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/617380#M189465</link>
      <description>&lt;P&gt;Da sollte Viessmann direkt Antworten können weshalb ich hier mal zu &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;verlinke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Pro Version bietet man diese Lösung an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot_20260428-222906.png" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53688i0785BE1A1EC9D851/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot_20260428-222906.png" alt="Screenshot_20260428-222906.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:32:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/617380#M189465</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-28T20:32:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250-A Schaltausgang für Sammelstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/618112#M189797</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MKreß,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;einen Störmeldeausgang gibt es bei der Vitocal 250-A nicht. Es besteht aber die Möglichkeit, dies über ein WAGO Gateway abzugreifen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6196307VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6196307VDP00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 05:28:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Schaltausgang-fuer-Sammelstoerung/m-p/618112#M189797</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T05:28:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>