<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/614919#M188231</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo zusammen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 07.04.2026 kam der Fehler „Wärmepumpe A9“. Die Heizung ging in Störung und seitdem haben wir weder Warmwasser noch Heizung. Daraufhin kam dann am 08.04.2026 mein lokaler Heizungsbauer (der auch die Wartung macht) und konnte leider nicht helfen. Der Viessmann Service wurde beauftragt und soll jetzt am 20.04.2026 kommen. Am 09.04.2026 kam dann zusätzlich der Fehler „Außeneinheit 0A“.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hat jemand eine Idee, wie ich die Heizung bis zum 20.04.2026 provisorisch wieder ans Laufen bekomme?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Irgendjemand eine Empfehlung für eine fähigen Heizungsservice in Postleitzahlenbereich 57XXX?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten meiner Anlage sind wie folgt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Anlage: Luft-Wärmepumpe: Viessmann Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A10&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Außeneinheit: Viessmann Vitocal 200S 13 kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Regelung: Viessmann Vitronic 200&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heißwasserpufferspeicher:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Viessmann Vitocell&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizkreisverteiler: Viessmann Divicon&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Umwälzpumpe: Grundfos Alpha 2 25-60 („CP2“ obere Konstantdruckkennlinie)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Stellantrieb: Thermaqua Basic&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Haus: 1FH mit KG, EG und DG (145 m² Wohnfläche)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Baujahr: 2012&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizung: Fußbodenheizung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Temperatur: 20°C eingestellte Raumtemperatur&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Sonstiges: 8,16 kWp PV-Anlage mit Eigenstromnutzung (nicht mit Heizung verbunden)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus für eure Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 22:49:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-10T22:49:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/614919#M188231</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo zusammen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 07.04.2026 kam der Fehler „Wärmepumpe A9“. Die Heizung ging in Störung und seitdem haben wir weder Warmwasser noch Heizung. Daraufhin kam dann am 08.04.2026 mein lokaler Heizungsbauer (der auch die Wartung macht) und konnte leider nicht helfen. Der Viessmann Service wurde beauftragt und soll jetzt am 20.04.2026 kommen. Am 09.04.2026 kam dann zusätzlich der Fehler „Außeneinheit 0A“.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hat jemand eine Idee, wie ich die Heizung bis zum 20.04.2026 provisorisch wieder ans Laufen bekomme?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Irgendjemand eine Empfehlung für eine fähigen Heizungsservice in Postleitzahlenbereich 57XXX?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten meiner Anlage sind wie folgt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Anlage: Luft-Wärmepumpe: Viessmann Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A10&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Außeneinheit: Viessmann Vitocal 200S 13 kW&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Regelung: Viessmann Vitronic 200&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heißwasserpufferspeicher:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Viessmann Vitocell&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizkreisverteiler: Viessmann Divicon&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Umwälzpumpe: Grundfos Alpha 2 25-60 („CP2“ obere Konstantdruckkennlinie)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Stellantrieb: Thermaqua Basic&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Haus: 1FH mit KG, EG und DG (145 m² Wohnfläche)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Baujahr: 2012&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizung: Fußbodenheizung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Temperatur: 20°C eingestellte Raumtemperatur&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Sonstiges: 8,16 kWp PV-Anlage mit Eigenstromnutzung (nicht mit Heizung verbunden)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus für eure Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 22:49:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/614919#M188231</guid>
      <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-10T22:49:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/614947#M188239</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/35752"&gt;@Vitocall222S&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Erklärung für Fehler 30 finden Sie im Anhang. Um den Kompressor zu blockieren, setzen Sie die Parameter 5000 von 1 auf 0 und 5012 von 15 auf 0. Anschließend erfolgt die Heizung über einen elektrischen Durchlauferhitzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:30:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/614947#M188239</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-11T08:30:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615095#M188315</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die EInstellungen gestern gemacht, Warmwasser funktionier, Heizuung leider nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute kam dann der nächste Fehler "Elektroheizung Störung AB".&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Bildschirmfoto 2026-04-12 um 09.58.16-1.png" style="width: 459px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53406iF8A32BF134C9701C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Bildschirmfoto 2026-04-12 um 09.58.16-1.png" alt="Bildschirmfoto 2026-04-12 um 09.58.16-1.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgend ein Tipp?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:09:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615095#M188315</guid>
      <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T13:09:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615107#M188318</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/35752"&gt;@Vitocall222S&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Durchlauferhitzers hat wahrscheinlich ausgelöst. Setzen Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer des Durchlauferhitzers zurück und überprüfen Sie den Systemdruck sowie die Funktion der internen Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:56:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615107#M188318</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T15:56:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615116#M188320</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/35752"&gt;@Vitocall222S&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn beim DLE die Übertemperatur auslöst dann hast du mit Sicherheit einen Volumenstromfehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe läuft ? (Ohr dran ?)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du alle möglichen Filter geprüft ? Auch ein ggf. verbauter Filter in einem Kugelventil ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Erkennbar an einer 48er Mutter)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ruf mal den laufenden Kältekreis ab - Foto.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:39:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615116#M188320</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T17:39:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615125#M188323</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&amp;nbsp;Ich hab den Knopf ein paar Sekunden lang gedrückt, dann kam ein brodelndes Geräusch (ähnlich Wasserkocher). Danach haben verschiedene Relais geklagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7484.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53409i64AABA1722B91834/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7484.JPG" alt="IMG_7484.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:52:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615125#M188323</guid>
      <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T19:52:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615131#M188324</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Zirkulationpumpe Fussbodenheizung läuft kontinuierlich. Beider Warmwasserpumpe passiert nichts. Warmwasser geht langsam zur Neige. Ich werde mal berichten, wie’s morgen aussieht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7485.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53411i943241546E0FC308/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7485.JPG" alt="IMG_7485.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7486.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53413iA107A7BAEDAB79A0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7486.JPG" alt="IMG_7486.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7488.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53412iAF634B6101324DD6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7488.JPG" alt="IMG_7488.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7489.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53414i3FD63326D2B8AB49/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7489.JPG" alt="IMG_7489.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7490.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53410i7AC9C5990FBCDA1B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7490.PNG" alt="IMG_7490.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;     &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:54:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615131#M188324</guid>
      <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-12T19:54:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615146#M188332</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/35752"&gt;@Vitocall222S&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist nicht der Kältekreis. Vorlauf/Rücklauf am Tauscher wäre interessant.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unten und Mitte 3 Sekunden Drücken, dann Diagnose, dann Kältekreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das "brodeln" kann Luft sein. Am Tauscher oben mal entlüften. Aber an sich sollte die Grundfos die Luft raus drücken, erhöh mal die Leistung auf Maximum.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:37:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615146#M188332</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-13T05:37:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocall 222S – Fehler Wärmepumpe A9 – Fehler Außeneinheit 0A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615515#M188509</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Info: Der freundliche Viessmann-Service hatte doch früher einen freien Termin und war gestern da:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die interne Pumpe (Sekundärpumpe) ist kaputt, d.h. die vom Heizstab erzeugte Hitze konnte nicht in den Puffer abgeführt werden und deshalb kam es zur Überhitzung (Fehler Kältekreis). Die neue Pumpe ist bestellt und soll morgen, spätesten übermorgen getauscht werden. Zusätzlich wurde empfohlen die Lüfter in der Ausseneinheit zu tauschen (die waren auch schon merklich laut), da stand wohl der Lagerschaden bevor (hatte ich auch schon am Schirm, die Lager hatte ich schon besorgt, werde ich jetzt an den alten Lüftern wechseln). Danke für Eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:35:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222S-Fehler-Waermepumpe-A9-Fehler-Ausseneinheit-0A/m-p/615515#M188509</guid>
      <dc:creator>Vitocall222S</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-14T18:35:49Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
