    <title>Thema "Vitotronic 200 WO1-b  - gekoppelt mit Vitocell 100-V Warmwasser erreicht 60° nicht" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87860#M18754</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einmal wöchentlich wollen wir das Wasser auf 60° im Speicher-Wassererwärmer erwärmen. Die Temperatur-Soll ist auf 60° eingestellt. Bei exakt 51° C (angezeigt bei Info WW-Temp.) schaltet oben genannte Wärmepumpe ab. Die Wärmepumpe sollte allerdings nach Bedienungsanleitung diese Temperatur von 60°C&amp;nbsp;schaffen. Versucht habe ich bereits nach stattgehabter Abschaltung nochmals in einmaliger Wasserbereitung einen Neustart. Der Neustart begann bei 50° und brach bei 51°C wieder ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;2. aktuelle Problem&lt;/STRONG&gt;. Die WW-Temperatur kann man beim Aufheizen des WW&amp;nbsp;an der Wärmepumpe gut mitverfolgen, allerdings seit ca. einer Woche kommt es zu einem zügigen&amp;nbsp;"Temperatursturz" an der WW-Temperaturanzeige bei der Wärmepumpe&amp;nbsp;bis runter auf 23°C. Aus der WW- Leitung kommt allerdings Wasser mit z.B. 43°C.&amp;nbsp; Das Problem ist neu. Einerseits scheint eine korrekte Temperaturanzeige beim Aufheizen vorzuliegen, andererseits stimmen die späteren Temperaturanzeigen dann irgendwie nicht mehr. Was ist zu tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macaso&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 19:39:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Macaso</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-22T19:39:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 WO1-b  - gekoppelt mit Vitocell 100-V Warmwasser erreicht 60° nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87860#M18754</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einmal wöchentlich wollen wir das Wasser auf 60° im Speicher-Wassererwärmer erwärmen. Die Temperatur-Soll ist auf 60° eingestellt. Bei exakt 51° C (angezeigt bei Info WW-Temp.) schaltet oben genannte Wärmepumpe ab. Die Wärmepumpe sollte allerdings nach Bedienungsanleitung diese Temperatur von 60°C&amp;nbsp;schaffen. Versucht habe ich bereits nach stattgehabter Abschaltung nochmals in einmaliger Wasserbereitung einen Neustart. Der Neustart begann bei 50° und brach bei 51°C wieder ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;2. aktuelle Problem&lt;/STRONG&gt;. Die WW-Temperatur kann man beim Aufheizen des WW&amp;nbsp;an der Wärmepumpe gut mitverfolgen, allerdings seit ca. einer Woche kommt es zu einem zügigen&amp;nbsp;"Temperatursturz" an der WW-Temperaturanzeige bei der Wärmepumpe&amp;nbsp;bis runter auf 23°C. Aus der WW- Leitung kommt allerdings Wasser mit z.B. 43°C.&amp;nbsp; Das Problem ist neu. Einerseits scheint eine korrekte Temperaturanzeige beim Aufheizen vorzuliegen, andererseits stimmen die späteren Temperaturanzeigen dann irgendwie nicht mehr. Was ist zu tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macaso&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 19:39:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87860#M18754</guid>
      <dc:creator>Macaso</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-22T19:39:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1-b - gekoppelt mit Vitocell 10...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87864#M18755</link>
      <description>&lt;P&gt;Warum möchtest du 1 x Wöchentlich 60°?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einer besonderen Hygienemaßnahme&amp;nbsp; dient sowas nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Wärmepumpe schafft sowas erst mal nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das geht nur mit Unterstützung mit E Heizung.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hier die Frage: Gibts überhaupt so ein Teil. Wenn ja, ist es in der Regelung entsprechend freigegeben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste ggf die Herstellnummer der Wärmepumpe..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 20:09:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87864#M18755</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-22T20:09:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1-b - gekoppelt mit Vitocell 10...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87885#M18756</link>
      <description>Hallo Macaso,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Warmwasserbereitung an deiner Wärmepumpe bricht bei 51°C ab, da in diesem Bereich vermutlich die maximal mögliche Sekundärvorlauftemperatur der Wärmepumpe erreicht wurde. Wie Hausdoc bereits geschrieben hat, ist das Erreichen der 60°C Warmwasser-Soll-Temperatur nur mithilfe einer Zusatzheizung möglich. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zu deinem zweiten Punkt: Hier würde ich einmal den Sitz des Speichertemperatursensors prüfen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Teile uns doch am besten noch mit, welche Wärmepumpe du hast und wie deine Anlage aufgebaut ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 07:45:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87885#M18756</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T07:45:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1-b - gekoppelt mit Vitocell 10...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87886#M18757</link>
      <description>Hallo Macaso,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Warmwasserbereitung an deiner Wärmepumpe bricht bei 51°C ab, da in diesem Bereich vermutlich die maximal mögliche Sekundärvorlauftemperatur der Wärmepumpe erreicht wurde. Wie Hausdoc bereits geschrieben hat, ist das Erreichen der 60°C Warmwasser-Soll-Temperatur nur mithilfe einer Zusatzheizung möglich. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zu deinem zweiten Punkt: Hier würde ich einmal den Sitz des Speichertemperatursensors prüfen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Teile uns doch am besten noch mit, welche Wärmepumpe du hast und wie deine Anlage aufgebaut ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 07:46:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/87886#M18757</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T07:46:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1-b  - gekoppelt mit Vitocell 100-V Warmwasser erreicht 60° nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/88019#M18758</link>
      <description>Vitocal 200-G Typ BWC 201.A13/ Steuerung Vitotronic W01-b&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Laut Heizungsbauer sei der eine Sensor oben angebracht (Temp.oben). Das Kabel geht mittig in den Tank. All die Jahre hatte es gut funktioniert&lt;BR /&gt;Im Sommer "heizten" wir einmalig am Tag WW auf 45° und das reichte locker auf 24 Stunden. Aktuell auf quasi 51° und haben das WW zeitweise aktuell mit 23° binnen 24 Stunden kalt ohne Wasserabnahme (mit Thermometer die Wassertemperatur gemessen) bzw. die WW-Anzeige der Wärmepumpe zeigt 24° an und es kommt dann wiederum 40° aus dem Wasserhahn. Eine Verstellung der WW-Zirkulationspumpenzeiten hat nicht stattgefunden.&lt;BR /&gt;Denke, die Überprüfung des Sensors im WW-Bereiter ist eine gute Idee. Die Wartung soll eh demnächst wieder erfolgen, warten noch auf den Termin.&lt;BR /&gt;Verstehe die Frage nicht, wie die Anlage aufgebaut ist ...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG Macaso&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 19:28:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/88019#M18758</guid>
      <dc:creator>Macaso</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T19:28:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 WO1-b  - gekoppelt mit Vitocell 100-V Warmwasser erreicht 60° nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/88053#M18759</link>
      <description>Mit dem Aufbau meinte ich, ob ein Pufferspeicher, Mischerkreis, Kühlkreis, ect. vorhanden ist. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke auch, dass es aktuell der beste Weg ist, erstmal den Sensor überprüfen zu lassen. Bitte gib uns anschließend hier ein Feedback dazu.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:53:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-WO1-b-gekoppelt-mit-Vitocell-100-V-Warmwasser/m-p/88053#M18759</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-24T06:53:39Z</dc:date>
    </item>