    <description>&lt;P&gt;Bei uns wird aktuell eine Vitocal 252A 13 installiert und wir machen uns etwas Sorgen um den hydraulischen Anschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kürzlich hatte ich gelesen, dass die Rohre strömungsgünstig verlegt werden sollen, da hier ein hoher Volumenstrom anliegt. Es wurde sogar empfohlen große Bögen anstatt kleiner Winkel einzusetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei uns kommen mindesten 11 solcher 90° Bögen zwischen WP und Außengerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das die korrekte Vorgehensweise?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir möchten vermeiden, dass wir aufgrund der vielen Bögen die Pumpe höher stellen müssen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was auf jeden Fall zu Lasten Verbrauch - , Effizienz und auch der Geräuschentwicklung geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0577.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53155iB3F6E3472550F3F7/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0577.jpeg" alt="IMG_0577.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:21:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Falk930</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-28T13:21:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612988#M187411</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei uns wird aktuell eine Vitocal 252A 13 installiert und wir machen uns etwas Sorgen um den hydraulischen Anschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kürzlich hatte ich gelesen, dass die Rohre strömungsgünstig verlegt werden sollen, da hier ein hoher Volumenstrom anliegt. Es wurde sogar empfohlen große Bögen anstatt kleiner Winkel einzusetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei uns kommen mindesten 11 solcher 90° Bögen zwischen WP und Außengerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das die korrekte Vorgehensweise?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir möchten vermeiden, dass wir aufgrund der vielen Bögen die Pumpe höher stellen müssen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was auf jeden Fall zu Lasten Verbrauch - , Effizienz und auch der Geräuschentwicklung geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0577.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53155iB3F6E3472550F3F7/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0577.jpeg" alt="IMG_0577.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:21:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612988#M187411</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T13:21:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612990#M187412</link>
      <description>&lt;P&gt;Den 90 Grad Schwenk mit dem T-Stück zu machen ist nicht so schlau.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo möglich sollte man anstatt der 90 Grad Bogen lieber 45 Grad nehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:26:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612990#M187412</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T12:26:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612997#M187414</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/87081"&gt;@Falk930&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schließe mich an, 2x45 wären bei der Anzahl besser.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem erscheint mir der Wandabstand ziemlich gering, da muss noch (ausreichend) Iso dran.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die mal dazu rechne, dann hätte man intelligenter verlegen können, nämlich gerade hoch oder ohne T-Stück, nur Bogen. Sollte das T-Stück mit den Stopfen die Funktion einer Entleerung haben, dann wären&amp;nbsp; Kugelventile anstatt Stopfen intelligenter. Aber auch teurer, dein HB scheint auf den Cent zu gucken ? 2x 90er Bögen sind preiswerter als 4x 45er .....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Ausführung in 32mm oder 28mm ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du bitte mal mehrere Fotos einstellen ?&amp;nbsp; Wie beträgt der Rohr Wandabstand ? Welche Iso ist noch machbar ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ändern kannst du eh nichts mehr. Beim Bau auf die Finger sehen, nicht später.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 14:18:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/612997#M187414</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T14:18:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613001#M187417</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist denn die Verbindung Inneneinheit zu Außeneinheit realisiert, ist das eine Fernwärmeleitung DN32? Durchmesser Edelstahl?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie schaut der Rest der Hydraulik im Technikraum bzw an der Außeneinheit aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schlamm und Magnetitabscheider verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meiner Meinung nach fehlt da die Fixpunktschelle für die Fernwärmeleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie will denn der Heizungsbauer fachgerecht dämmen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 14:48:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613001#M187417</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T14:48:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613007#M187420</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und danke für die Unterstützung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir wollten den HB erstmal werkeln lassen, aber nach zwei Tagen sind schon so viele „Themen“ aufgetaucht, wir haben jetzt erstmal Baustop verhängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angefangen hat das Dilemma mit diesem Kabelkanal, der ist für die Kabel WP zur Außeneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wozu für das kleine Kabel auch eine 100er Kernbohrung gesetzt wurde, werden wir noch erfragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Qualität der Verlegung Kabelkanal ist wirklich nicht gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0570.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53158iCE2AF34190AC929B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0570.jpeg" alt="IMG_0570.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ja, es sieht so aus, als ob die strömungsungünstigen T-Stücke zur Entleerung diesen sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ohne Absperrhahn, d.h. dann immer die komplette Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Rohre haben AD=35mm, das dürfte NW32 sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch ein Foto der Ecke, die Garage wird parallel renoviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich hätte man die Rohre von oben direkt in Richtung Wanddichtung ziehen können,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber wie der Rest fängt der HB irgendwo an, merkt dann das etwas nicht gut passt und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bastelt es dann passend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass diese ganzen Bögen Strömungsverluste bringen, ist dem HB anscheinend komplett egal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0580.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53172i85645F5651AD8532/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0580.jpeg" alt="IMG_0580.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0578.jpeg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53173iF26EF2042CFB2063/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_0578.jpeg" alt="IMG_0578.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:39:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613007#M187420</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T15:39:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613017#M187424</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, das ist Edelstahl AD35mm, sollte also DN32 sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Technikraum sind wir noch nicht, wir haben erstmal Baustop verhängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt da noch ein Problem an der Außeneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuerst wurde das Gerät um ca. 6cm verdreht aufgestellt, das konnte nicht so bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HB hat die Bolzen im neuen Fundament abgeflext, das Gerät richtig ausgerichtet und dann neue Bohrungen mit abgeflexter Gewindestange gesetzt. Dass das bald rostet ist unvermeidbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Neueste Fotos anzeigen.png" style="width: 699px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53164i5D13FE8EFD58047F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Neueste Fotos anzeigen.png" alt="Neueste Fotos anzeigen.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Blöd ist jetzt nur, dass man vom Ausgang der Erdleitung nicht mehr zum Anschluss Außengerät kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man sieht es auf dem Foto schlecht, aber die Verschraubungen sitzen schon eng am Winkel der Konsole.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="IMG_0571.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53162i51C993A8FD22664A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0571.jpeg" alt="IMG_0571.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="IMG_0572.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53163i3F9631E4F1BE0A13/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0572.jpeg" alt="IMG_0572.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:33:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613017#M187424</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T15:33:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613038#M187432</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/87081"&gt;@Falk930&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie du schon gut erkannt hast, die zwei 90er Bögen sind sinnbefreit. Da hätte man mit mehr Wandabstand senkrecht hoch gehen können.... Der Platz ist vorhanden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Offensichtlich hatte der HB nicht die passenden langen Stockschrauben&amp;nbsp; für die Schellen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und oben dann 2x45er Bögen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ok, bei den Stopfen sind wir uns einig - Einsparungsmaßnahmen......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Gewindestange ist hoffentlich Edelstahl ?&amp;nbsp; Vermutlich mit Klebedübel gesetzt ? Das hätte er dan tatsächlich mal mit gedacht, denn unter der WP verwendet man weder Schwerlastdübel noch Kunststoffdübel, sondern nur Klebedübel die wasserdicht sind.&amp;nbsp; Ansonsten läuft Wasser rein, gefriert, und das Fundament platzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:00:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613038#M187432</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T17:00:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: strömungsgünstiger Anschluss Außengerät Vitocal 252 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613039#M187433</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie schon gesagt, da sind überall diese 90° Bögen, ich tippe dass es je 15 St. werden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss man aber addieren / &amp;nbsp;Hin+Rücklauf/ d.h. 30 St., dazu die miesen T-Stücke und die nächste Bastelei am Geräteanschluss, &amp;nbsp;wird dann ca. 1 Bar Druckverlust gegen den die Pumpe mehr arbeiten muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich glaube das ist dem HB egal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klebedübel würde ich auch tippen, Gewindestange Baumarkt, leider Stahl verzinkt, wird an der Flexstelle schnell rosten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht noch die Info: Der HB ist lokal präsent, 80,- Stundenlohn Kleinstadt in ländlicher Umgebung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gab hier auch nie die Idee den Billigheimer zu nehmen, wir wollten eigentlich ordentliche Arbeit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:47:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/stroemungsguenstiger-Anschluss-Aussengeraet-Vitocal-252-A/m-p/613039#M187433</guid>
      <dc:creator>Falk930</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T17:47:06Z</dc:date>