    <title>Thema "Fehler 4C Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlkreis" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/612298#M187118</link>
    <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Vitocal-222-S AWT-AC 221 A04 Seriennummer 7502079502288102. Die Wärmepumpe läuft mit Kühlfunktion, die aber seit September nicht mehr lief.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit wenigen Tagen kommt jetzt der Fehler 4C teilweise in Abstand von wenigen Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte die Ursache sein und wie sieht der Sensor überhaupt aus? Ist das der Feuchteanbausensor?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:20:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tmanthey</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-24T20:20:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler 4C Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/612298#M187118</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Vitocal-222-S AWT-AC 221 A04 Seriennummer 7502079502288102. Die Wärmepumpe läuft mit Kühlfunktion, die aber seit September nicht mehr lief.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit wenigen Tagen kommt jetzt der Fehler 4C teilweise in Abstand von wenigen Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte die Ursache sein und wie sieht der Sensor überhaupt aus? Ist das der Feuchteanbausensor?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:20:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/612298#M187118</guid>
      <dc:creator>tmanthey</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T20:20:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 4C Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/612643#M187282</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo tmanthey,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der Vorlaufsensor Kühlung sollte am Sekundärvorlauf, außerhalb der Wärmepumpe am Rohr befestigt sein. Er ist auf dem Steckplatz F14 und ein NTC10kOhm Sensor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:31:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/612643#M187282</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:31:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 4C Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/614419#M188026</link>
      <description>&lt;P&gt;Dank deinen Angaben konnte ich den Sensor lokalisieren. Den grauen Deckel kann man mit einem Schraubenzieher leicht abhebeln. Danach können wir direkt an den beiden Klemmen den Widerstand messen, der beim NCT10kOhm Sensor bei Raumtemperatur so um die 10kOhm liegen sollte. Der defekte Sensor hatte bei der gleichen Temperatur meist einen Widerstand von ca. 1mOhm oder manchmal auch überhaupt keinen Durchgang, was dann regelmäßig zu den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;4C Fehlern führt.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ersatz findet man recht einfach &lt;A title="Idealo Link QAD36" href="https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=qad36" target="_blank" rel="noopener"&gt;hier&lt;/A&gt;:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="sensor_nok.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53329i6A863B21F86845C5/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="sensor_nok.jpeg" alt="sensor_nok.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="sensor_ok.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53328iD88BAB6EA0316D80/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="sensor_ok.jpeg" alt="sensor_ok.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260407_201258.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53330iF5D75091AA3300A9/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20260407_201258.jpg" alt="20260407_201258.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:59:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/614419#M188026</guid>
      <dc:creator>tmanthey</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-07T19:59:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler 4C Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlkreis</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/614445#M188036</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für das Feedback und prima, dass die Ursache gefunden wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:42:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-4C-Unterbrechung-Vorlauftemperatursensor-Kuehlkreis/m-p/614445#M188036</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T04:42:53Z</dc:date>