    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116160"&gt;@Dextrocell&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedeutung der Nachricht 00000400.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:09:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-24T18:09:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/418554#M105925</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Wärmepumpe geht seit heue Morgen immer wieder in den Fehlerzustand A9. In der Fehlerhistorie sieht man, dass bevor der Fehler A9 kommt, in 5-10 minütigem Abstand die Meldung "I07 Meldung EEV" ausgelöst wird. Nach Aus- und wieder Einschalten, läuft die Wärmepumpe wieder - geht aber nach 30 -90min wieder in den Fehlerzustand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Diagnosemodul wird die Err/Msg: 00000200 angezeigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich das richtig interpretiert habe bedeutet das: "Freigabe für Dampfeinspritzung mit EVI-Regelkreis über KM-BUS erhalten".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand hierbei weiterhelfen, was das nun bedeutet und was ich tun muss, dass meine Wärmepumpe wieder dauerhaft läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:34:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/418554#M105925</guid>
      <dc:creator>Thomas124</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-01T21:34:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/418679#M105986</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Thomas124,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;der ErrCode 200 steht für Regelhochdruck, sprich, deine Maschine bekommt die produzierte Wärme nicht abgefahren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier muss der Umlauf des Systems geprüft werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 09:37:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/418679#M105986</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-02T09:37:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/419112#M106180</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deinen Tipp. Der war richtig. Die Umwälzpumpe war defekt. Wir haben nun eine neue Pumpe eingebaut und die Wärmepumpe läuft wieder &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und schönen Abend&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 20:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/419112#M106180</guid>
      <dc:creator>Thomas124</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-03T20:21:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612282#M187109</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Marcel, can you please help me out, i have error message 00000400 on my 300G (&lt;SPAN&gt;i07 EEV / A9)&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="IMG_9118.jpeg" style="width: 300px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53084i432423639154CD18/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9118.jpeg" alt="IMG_9118.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:44:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612282#M187109</guid>
      <dc:creator>Dextrocell</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T17:44:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612285#M187110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116160"&gt;@Dextrocell&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedeutung der Nachricht 00000400.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:09:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612285#M187110</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T18:09:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612321#M187135</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten morgen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thank so much for your replay Divance. &amp;nbsp;Sorry to write in English, hope its ok. I can understand and read German answer.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Any clue what might be wrong whit my system? It sounds like the circulation pump runs, I suspect the EEV to be bad&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;The brine and secondary side has been filled upp.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:27:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612321#M187135</guid>
      <dc:creator>Dextrocell</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T06:27:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-G - Fehler I07 Meldung EEV/A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612323#M187136</link>
      <description>&lt;P&gt;Hello&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116160"&gt;@Dextrocell&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;To check the operation of the expansion valve, it seems that it is not closing, which is why we are not achieving overheating on the suction side of the compressor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:30:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-I07-Meldung-EEV-A9/m-p/612323#M187136</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T06:30:51Z</dc:date>