    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit einigen Wochen den Fehler 2D, sporadisch tritt dabei auch der Fehler EEV auf. Heizung funktioniert auch noch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 mal wurde aber leider die komplette Wärme zurück in die Fussbodenheizung gedrückt, was natürlich für diese nicht perfekt ist:/ Abhilfe hat nur Auschalten und kurzfristig "Manueller Betrieb" einschalten gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern war der von Viessmann geschickte Kundendienst für Kältekreise da und hat auf die Platine einen "Blindsensor" gesteckt der den Fehler unterdrücken soll. Dabei hat er auch das gesamte Protokoll ausgelesen, Tests gemacht, die positiv verliefen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist heut morgen der Fehler 2D wieder aufgetaucht. Wie schon bei den ersten Meldungen ist er in der nächsten Minute wieder gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir seit Wochen aber aufgefallen ist, die Außenheit taut nicht mehr so ab wie früh, das auch kurzfristig bei kälteren Temperaturen eine Wasserdampfwolke entsteht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kundendienst ist wieder geordet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße Jan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:38:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-06T06:38:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609339#M185760</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit einigen Wochen den Fehler 2D, sporadisch tritt dabei auch der Fehler EEV auf. Heizung funktioniert auch noch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 mal wurde aber leider die komplette Wärme zurück in die Fussbodenheizung gedrückt, was natürlich für diese nicht perfekt ist:/ Abhilfe hat nur Auschalten und kurzfristig "Manueller Betrieb" einschalten gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern war der von Viessmann geschickte Kundendienst für Kältekreise da und hat auf die Platine einen "Blindsensor" gesteckt der den Fehler unterdrücken soll. Dabei hat er auch das gesamte Protokoll ausgelesen, Tests gemacht, die positiv verliefen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist heut morgen der Fehler 2D wieder aufgetaucht. Wie schon bei den ersten Meldungen ist er in der nächsten Minute wieder gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir seit Wochen aber aufgefallen ist, die Außenheit taut nicht mehr so ab wie früh, das auch kurzfristig bei kälteren Temperaturen eine Wasserdampfwolke entsteht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kundendienst ist wieder geordet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße Jan&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:38:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609339#M185760</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-06T06:38:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609382#M185780</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, der Fehler 2D bedeutet zunächst, Unterbrechung des Flüssiggassensors. Denkbar ist hier ein defekter Sensor. Du kannst uns ja gerne mal die Seriennummer deiner Anlage mitteilen. Weiter wäre auch ein Foto der Allgemeinen Fehlerhistorie und der Kältekreis Fehlerhistorie hilfreich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609382#M185780</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-06T14:06:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609418#M185802</link>
      <description>&lt;P&gt;7571446702535112&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das unten ist die Fehlerhistorie..geht so weiter bis zum 5.2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie komme ich zur Kältekreis Fehlerhistorie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute ist leider so, das wieder die Hitze zurück ins Haus geht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausschalten hat wohl momentan nur soweit geholfen, das die Temperatur von 55° auf mittlerweile 32,9° runtergegangen, dort aber jetzt hängt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FehlerhistorieVitocal.jpg" style="width: 340px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52840iF220BE7608CB9187/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="FehlerhistorieVitocal.jpg" alt="FehlerhistorieVitocal.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:09:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609418#M185802</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-06T21:09:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609445#M185815</link>
      <description>&lt;P&gt;Mittlerweile taucht auch der Fehler AA direkt bei der Anlage. Wird leider nicht bei der oben gezeigten Liste hinterlegt:/ Ich gehe mittlerweile von aus, das sich die Flüssigkeiten zum Betrieb der Wärmepumpe zum Ende neigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich hatte das ganze ja schon mal, was letztendlich zum Tausch der Außenheit geführt hat:(&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609445#M185815</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-07T10:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609447#M185817</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, anbei eine Anleitung um die Kältekreishistorie auszulesen. Gerne kannst du auch mal unter ,,Diagnose" ganz unten die Systeminformationen abrufen und mit uns teilen. Was genau meinst du mit ,,es drückt die Wärme zurück ins Haus" ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:42:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609447#M185817</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-07T10:42:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609472#M185831</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Log kann ich wohl erst morgen ziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit zurück meine, das die Wärmepumpe permanent auf 54-56 Grad steht und dann die Wärme über die Bodenheizung ins Haus zieht. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":verwirrtes_Gesicht:"&gt;😕&lt;/span&gt; Zu der Zeit wird kein Fehler gemeldet…so das mann es auch nicht gleich mit bekommt. Wo wir arbeiten waren … war es in den oberen Räumen über 35 Grad:/ . Gefühlt ist es wie beim Estrichlauf:/ da hilft nur auschalten dann:(&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 16:51:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609472#M185831</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-07T16:51:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609489#M185840</link>
      <description>&lt;P&gt;In deinem Kältekreisfehlerspeicher ist der Fehler 46 gespeichert, dieser sagt allerdings das Selbe aus wie deine Fehlermeldung 2D. Da dein Flüssiggastemp. Sensor wohl bereits ausgetauscht wurde, könnte hier ein Problem des WPR vorliegen. Ich gehe hier nicht davon aus, dass es Problem mit deiner Außeneinheit gibt. Die ungewollt hohe Vorlauftemperaturen in deinem Heizkreis sprechen womöglich für ein hängendes Umschaltventil. Wenn hier eine Warmwasseranforderung vorliegt, das Umschaltventil jedoch nicht in die Stellung Warmwasser fährt, wird fälschlicherweise dein Heizkreis erhitzt. Das sollte sich auf jeden Fall dein Fachpartner oder der Technische Dienst anschauen. Hast du einen Maximalthermostat im Vorlauf der FBH verbaut? Du kannst uns hierzu gerne auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 20:33:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609489#M185840</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-07T20:33:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609588#M185886</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also ausgetauscht wurde noch nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Servicetechniker hat auf die Platine einen weiteren Sensor gesteckt..“der das Umschaltventil stimulieren soll..“ so seine Worte. Seitdem ist es leider deutlich schlimmer geworden.. so dass ich jeden Tag einmal die Anlage für mindestens eine Stunde ausmache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Maximalthermostat für den Fussbodenheizungvorlauf ist leider von dem originären Heizungsbauer( mittlerweile leider verstorben) nicht verbaut worden:/&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 19:05:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609588#M185886</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-08T19:05:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609625#M185899</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit der Aussage kann ich leider nichts anfangen. Hier sollte auf jeden fall der Sensor ausgetauscht werden. Ggf. Auch das Umschaltventil. Die Anlage sollte sich noch einmal vom TD angeschaut werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:04:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609625#M185899</guid>
      <dc:creator>RtMo</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-09T08:04:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609692#M185923</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_5011.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52876i12C065A31F8DDD54/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_5011.jpeg" alt="IMG_5011.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_5010.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52877i346AC2FF69DDDA0A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_5010.jpeg" alt="IMG_5010.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_5012.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52878i42D34D78BB958F4E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_5012.jpeg" alt="IMG_5012.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Das sind die Informationen die ich jetzt ausgelesen habe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:52:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/609692#M185923</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-09T14:52:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Fehler 2D + Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/610848#M186430</link>
      <description>&lt;P&gt;Mittlerweile ist die Platine in der Anlage getauscht und so wie es aussieht läuft sie wieder normal.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:09:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocal-200-S-AWB-E-AC-201-D16-Fehler-2D-Fehler-EEV/m-p/610848#M186430</guid>
      <dc:creator>Jagele79</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-15T20:09:12Z</dc:date>
    </item>