<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606851#M184584</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der 200l Warmwasserspeicher ist so ausgeführt das die Reinigungsöffnung und das Logo zum Raum hin montiert wurde. Der aufgesetzte 75l Heizungswasserpuffer ist so gedreht das die gekennzeichnet Vorderseite zur Wand zeigt. Darf man das überhaupt verdreht montieren oder müssen beide Puffer mit Angabe Vorderseite übereinander stehen? Anbei mal zwei Bilder. Des weiteren wurden die Anschlüsse J mit B und G mit H vertauscht. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:29:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-20T10:29:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606273#M184260</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In der Montage- und Serviceanleitung der Vitocal 250 ist ein Anschluss des Sicherheitsventils über einen Ablaufschlauch mit Gefälle und atmosphärischer Rohrbelüftung gemäß DIN EN 12828 an das Abwassersystem beschrieben. Derzeit ist ein solcher Anschluss nicht vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mit wurde durch meinen SHK folgendes dazu mitgeteilt:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;„Der Hersteller fordert keinen festen Anschluss, sondern nur einen freien Auslauf. Die Sicherheitsarmaturen sind verbaut.“&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kann diese Aussage so bestätigt werden? &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich möchte nicht alles hinterfragen allerdings haben wir gerade ein großes Misstrauen gegenüber unseren SHK. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielleicht zur Einordnung unseres Misstrauen ein Beispiel:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Waschmaschinenanschluss wurde durch einen Systemtrenner ersetzt. Den neu erstellten Waschmaschinenanschluss an selber stelle sollen wir nun bezahlen.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:20:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606273#M184260</guid>
      <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-18T11:20:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606291#M184270</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Abfluss wird üblicherweise über einen Siphon an den Kanal angeschlossen - andernfalls mE nicht den angegebenen Normen, insbesondere wegen Geruchsbelästigung entsprechend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber vielleicht haben da die KollegInnen hier andere, mehr Infos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist es denn aktuell angeschlossen - einfach Ablauf über Reduktion ins Kanalrohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:55:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606291#M184270</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-18T11:55:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606298#M184275</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Kein Anschluss ans Abwassersystem vorhanden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:02:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606298#M184275</guid>
      <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-18T12:02:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606652#M184469</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo elektroinder,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Sicherheitsventil sollte schon angeschlossen sein, da ja ansonsten bei einem Überdruck im System das Wasser frei in den Raum strömt. Dementsprechend soll es so, wie in der Anleitung beschrieben, umgesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/b0cabc76-6360-4422-96d3-a9ea902892cf.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:08:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606652#M184469</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-19T13:08:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606743#M184523</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen lieben dank für deine Antwort. Aktuell bestehen aus meiner Sicht an meiner Viessmann Vitocal 250 WP (gebaut ab 19.1.2026) derzeit mehr als 35 offene Mängel nach drei erfolgten Nachbesserungsterminen. Für mich als Laie ist es sehr schwer abzuschätzen ob es sich um einen Mangel handelt oder ob ich die Dokumentationen falsch interpretiere. Große unstimmigkeit gibt es beim 75l Heizungspuffer Vitocell 100.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Montageanleitung ist eine Seite des Puffers mit Vorderseite gekennzeichnet (für ggf Heizstab Nachrüstung). Mein SHK hat allerdings diese Seite zur Wand gedreht da sonst die Anschlüsse zu schwer gewesen wären. Ich habe auf die Dokumentation verwiesen sodass der Speicher zukunftssicher gebaut ist. Leider hat mein SHK für das drehen des 75l Puffers Mehrkosten angemeldet. Kann ich mich auf die Montageanleitung beziehen und auf fachgerechte Ausführung bestehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;elektroinder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:36:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606743#M184523</guid>
      <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-20T00:36:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606830#M184573</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind die Mindestabstände die zur Wand eingehalten werden müssen. Wenn ich es richtig verstehe und die Seite für einen optionalen Heizstab zur Wand gedreht wurde, ohne oder nur mit geringem Abstand, dann betrifft dies auch die Reinigungsöffnung des Speichers. In dem Fall wäre eine Reinigung nie möglich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:27:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606830#M184573</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-20T09:27:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606851#M184584</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der 200l Warmwasserspeicher ist so ausgeführt das die Reinigungsöffnung und das Logo zum Raum hin montiert wurde. Der aufgesetzte 75l Heizungswasserpuffer ist so gedreht das die gekennzeichnet Vorderseite zur Wand zeigt. Darf man das überhaupt verdreht montieren oder müssen beide Puffer mit Angabe Vorderseite übereinander stehen? Anbei mal zwei Bilder. Des weiteren wurden die Anschlüsse J mit B und G mit H vertauscht. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:29:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/606851#M184584</guid>
      <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-20T10:29:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607638#M185025</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass der Speicher mit der "Frontseite" nicht identisch über dem unteren Speicher steht, hat keinen Nachteil. Es ist auch extra so gedacht, dass er frei gedreht werden kann, entsprechend der Anschlussmöglichkeiten im Heizraum. Welche Anschlüsse sind denn alles mit Stopfen versehen und wo ist Vorlauf und Rücklauf der Wärmepumpe und wo Vorlauf und Rücklauf des Heizkreis angeschlossen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:48:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607638#M185025</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-24T07:48:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607836#M185136</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es wurde an den Anschlüssen J Heizwasser Vorlauf Wärmeerzeuger angeschlossen und an H Heizwasser Rücklauf Wärmeerzeuger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An G Heizwasserrücklauf Heizkreis und an B Heizwasservorlauf Heizkreis. An G und H befindet sich mein Heizkreis. An J und H die Wärmepumpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:21:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607836#M185136</guid>
      <dc:creator>elektroinder</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-24T19:21:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Sicherheitsventil / Ablaufschlauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607865#M185157</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, der Anschluss ist so in Ordnung. An deinem Speicher ist nur ein Heizkreis und ein Wärmeerzeuger angeschlossen, normalerweise hätte dort noch ein Wärmeerzeuger angeschlossen werden können, daher passt die Verteilung, die dein Fachbetrieb gewählt hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:07:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherheitsventil-Ablaufschlauch/m-p/607865#M185157</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-25T06:07:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

