    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;BR /&gt;Die Seiten 94-96 im Service-Handbuch sind sehr hilfreich.&lt;BR /&gt;Damit habe ich die Stelle (=Status externer Wärmeerzeuger) im Service-Bereich meiner Anlage gefunden, an denen ich die Platzhalter für die Zuschaltung des externen Wärmeerzeuger verändern kann.&lt;BR /&gt;Variable 2404.1 - Bivalenter Punkt und Variable 24042 Alternativer Punkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:14:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HöFr_2023</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-14T15:14:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkörperleistung bei starken Minusgraden nicht mehr ausreichend</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/604434#M183397</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Viessmann Heizung besteht aus 2 Bauteilen, einer Wärmepumpe und einem&lt;BR /&gt;Gas-Heizkessel. (Hybrid-Heizung).&amp;nbsp; Der Einbau erfolgte im April / Mai 2023.&lt;BR /&gt;Genutzt wird die Anlage für die Warmwasseraufbereitung und für die Raumheizung für&lt;BR /&gt;eine im Jahr 1991 gebaute Doppelhaushälfte, in der das EG mit Bodenheizung und&lt;BR /&gt;das 1. OG mit Heizkörpern ausgestattet ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ersten zwei Winter 2023/2024 und 2024/2025 funktioniert die Raumheizung&lt;BR /&gt;zufriedenstellend. Doch in diesem Winter 2025 / 2026, der wesentlich kältere&lt;BR /&gt;Außentemperaturen hat, funktioniert die Heizung über die Heizkörper extrem schlecht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmepumpe ist bei Temperaturen unter 0 Grad, bei uns war dies über mehrere&lt;BR /&gt;Wochen im Bereich von -3 bis -10 Grad, überfordert und bringt keine Leistung um die&lt;BR /&gt;Wärme für die Heizkörper zu liefern.&lt;BR /&gt;Die Vorlauf-Temperatur für die Heizkörper war meist der für die Bodenheizung&lt;BR /&gt;und lag bei 34 - 38 Grad. Nach Heizkurve wären 44 bis 48 Grad notwendig gewesen!&lt;BR /&gt;Die Wärmepumpe alleine kann bei den kalten Temperaturen das Warmwasser und die&lt;BR /&gt;Bodenheizung bedienen, aber für die Heizkörper reicht die Leistung nicht mehr aus.&lt;BR /&gt;Zusätzlich wird durch die Boiler-Vorrangschaltung die Heizunterstützung für die&lt;BR /&gt;Heizkörper eingestellt, sobald die Warmwasseraufbereitung startet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Grund für unser Problem sehe ich darin, dass die Gasheizung kaum, oder zu spät&lt;BR /&gt;zur Unterstützung genutzt wird.&lt;BR /&gt;Erst ab -6 bis -8 Grad Außentemperatur hilft der Gaskessel bei der Arbeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Auskunft meines Heizungsbauers ist es weder mir als Nutzer, noch Ihm als&lt;BR /&gt;Fachmann möglich, die Grund-Einstellung, ab wann der Gasheizkessel anläuft,&lt;BR /&gt;zu verändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb meine Frage:&lt;BR /&gt;Ihnen, als Hersteller der Heizungsanlage muss es doch möglich sein, diese Einstellung&lt;BR /&gt;- ab wann wird der Gasheizkessel zu Hilfe genommen - zu verändern.&lt;BR /&gt;Bei einer Wohnraumheizung NUR über die Fußbodenheizung kann Ihre "Standard"-&lt;BR /&gt;Einstellung durchaus funktionieren, aber für unser etwas älterm Haus mit einer nicht&lt;BR /&gt;so guten Dämmung und alten Heizkörpern ist dies Einstellung falsch.&lt;BR /&gt;Wir brauchen bei einem ECHTEN WINTER eine bessere Unterstützung durch den Gaskessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte prüfen Sie mein Problem und geben mir Bescheid, inwieweit eine Änderung&lt;BR /&gt;oder Anpassung zwischen den zwei "Heizkessel" - Wärmepumpe und Gasbrenner möglich ist.&lt;BR /&gt;(Änderung von Temperaturwerten, ab wann die Aktivierung des Gasbrenners anläuft)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:26:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/604434#M183397</guid>
      <dc:creator>HöFr_2023</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T10:26:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkörperleistung bei starken Minusgraden nicht mehr ausreichend</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/604650#M183505</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier kommst du an weitere Unterlagen für die Hybrid.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab Seite 94 geht's um Einstellungen zum externen Wärmeerzeuger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.manualslib.de/manual/1344517/Viessmann-Vitocal-250-Ah.html#google_vignette" target="_blank"&gt;https://www.manualslib.de/manual/1344517/Viessmann-Vitocal-250-Ah.html#google_vignette&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die könnte dein HB vornehmen oder du gehst nach Lektüre selbst ins Servicemenü Passwort&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;viservice&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was von dir einstellbar ist hängt evtl auch vom Softwarestand deiner Anlage ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über Updates wurden teils neue Einstellmöglichkeiten geschaffen oder Zugang zu Parametern ermöglicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Versionsverlauf der letzten Updates hänge ich an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Karl&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:47:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/604650#M183505</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T09:47:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkörperleistung bei starken Minusgraden nicht mehr ausreichend</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/605384#M183803</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;BR /&gt;Die Seiten 94-96 im Service-Handbuch sind sehr hilfreich.&lt;BR /&gt;Damit habe ich die Stelle (=Status externer Wärmeerzeuger) im Service-Bereich meiner Anlage gefunden, an denen ich die Platzhalter für die Zuschaltung des externen Wärmeerzeuger verändern kann.&lt;BR /&gt;Variable 2404.1 - Bivalenter Punkt und Variable 24042 Alternativer Punkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Franz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:14:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/605384#M183803</guid>
      <dc:creator>HöFr_2023</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-14T15:14:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkörperleistung bei starken Minusgraden nicht mehr ausreichend</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkoerperleistung-bei-starken-Minusgraden-nicht-mehr/m-p/609951#M186044</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizkörper tauschen. Entweder gegen Typ33 oder aktive WP Heizkörper. Dann funktioniert es auch mit niedrigem Vorlauf. So einfach.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>