    <title>Thema "Volumenstrom an Heizkreisen berechnen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605138#M183715</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es eine Regel/Berechnung/Vorgehensweise um ausgehend vom min. Volumenstrom der Wärmepumpe (900l/h) und den Heizkreisen (Längen sind bekannt) den Durchfluss der Heizkreise einzustellen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hab den Eindruck, dass die aktuelle Einstellung meines Heizungsbauers insb. zum Abtauen (Bekomme Fehler AA) zu niedrig eingestellt ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:56:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FloWei</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-13T08:56:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Volumenstrom an Heizkreisen berechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605138#M183715</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es eine Regel/Berechnung/Vorgehensweise um ausgehend vom min. Volumenstrom der Wärmepumpe (900l/h) und den Heizkreisen (Längen sind bekannt) den Durchfluss der Heizkreise einzustellen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hab den Eindruck, dass die aktuelle Einstellung meines Heizungsbauers insb. zum Abtauen (Bekomme Fehler AA) zu niedrig eingestellt ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:56:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605138#M183715</guid>
      <dc:creator>FloWei</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T08:56:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom an Heizkreisen berechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605159#M183724</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Wasser beim Abtauen geht normalerweise nicht durch den Heizkreis.&lt;BR /&gt;Bei den OneBase-Anlagen kann der Pumpensollwert für WW-Bereitung, Heizen und Abtauen getrennt eingestellt werden, sofern kein Puffer vorhanden ist. Mit Puffer gibt es keinen separaten Sollwert für das Heizen. Dann gilt dort auch der Wert für das Abtauen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:12:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605159#M183724</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T10:12:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom an Heizkreisen berechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605177#M183731</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, ich glaube ganz verstehe ich das noch nicht. Ich habe eine Vitocal 300 ohne Puffer. Da wird doch die Energie aus der Fußbodenheizung zum Abtauen genutzt, oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:43:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605177#M183731</guid>
      <dc:creator>FloWei</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T11:43:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Volumenstrom an Heizkreisen berechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605185#M183737</link>
      <description>&lt;P&gt;Die hatte ich nicht im Visier. Da hast dann wahrscheinlich Recht und bekommst hoffentlich anderweitig Unterstützung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:34:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Volumenstrom-an-Heizkreisen-berechnen/m-p/605185#M183737</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T12:34:02Z</dc:date>