    <description>&lt;P&gt;7902 steht auf "1".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 7901 gibt es bei mir gar nicht, da ich keine Folge-Wärmepumpe habe.&lt;BR /&gt;Ich hatte mich oben verschrieben; war wohl noch zu früh...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die richtigen Angaben zu meinen Parametern sind somit:&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7900 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7902 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7905 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7907 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;790B = 500&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nach wie vor erfolgt keine Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;Warum nicht? Bin ratlos...&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:12:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kermit330ci</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-28T16:12:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/600980#M181576</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Hallo,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;wir haben aktuell ein Problem mit unserem Solekreis, weshalb die Wärmepumpe (Vitocal 300-g mit einer Vitotronic 200 Steuerung) in Störung ist.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Für solche Fälle haben wir ja den Heizwasser-Durchlauferhitzer. Dachten wir.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nur leider erwärmt er nur das Trinkwasser im Speicher; die Raumbeheizung findet nicht statt.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Warum?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Folgende Parameter sind eingestellt:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;7900 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7901 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7905 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7907 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;790B = 500&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Kann mir jemand helfen?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Warmes Wasser haben wir; nur die Bude kühlt aus...&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Besten Dank für eure Hilfe!&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Grüße!&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:27:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/600980#M181576</guid>
      <dc:creator>kermit330ci</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T06:27:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/600989#M181582</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier noch ein Foto der Anlagenübersicht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260128_075707.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51820i1DB2A080253A9C97/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20260128_075707.jpg" alt="20260128_075707.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:01:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/600989#M181582</guid>
      <dc:creator>kermit330ci</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T07:01:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601081#M181635</link>
      <description>&lt;P&gt;7902 muss auf 1 stehen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:15:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601081#M181635</guid>
      <dc:creator>Eco1</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T11:15:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601181#M181686</link>
      <description>&lt;P&gt;7902 steht auf "1".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 7901 gibt es bei mir gar nicht, da ich keine Folge-Wärmepumpe habe.&lt;BR /&gt;Ich hatte mich oben verschrieben; war wohl noch zu früh...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die richtigen Angaben zu meinen Parametern sind somit:&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7900 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7902 = 1&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7905 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;7907 = 3&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;790B = 500&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Nach wie vor erfolgt keine Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;Warum nicht? Bin ratlos...&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:12:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601181#M181686</guid>
      <dc:creator>kermit330ci</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T16:12:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601323#M181792</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal ob im Menü unter „Anlage“ der Haken bei Heizen mit Elektro gesetzt ist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:11:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601323#M181792</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-28T22:11:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601376#M181824</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja. Der Haken ist gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann es denn noch sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260129_071434.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51856i69247C64D71880D7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20260129_071434.jpg" alt="20260129_071434.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20260129_071419.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51855iF2D2BAFDDB2942A0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20260129_071419.jpg" alt="20260129_071419.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:16:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601376#M181824</guid>
      <dc:creator>kermit330ci</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T08:16:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601421#M181858</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast Du mal in den Notbetrieb geschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alternativ kannst Du noch versuchen, ein passendes Estrich-Trockenprogramm zu starten. Vorher ausstellen, dass der Kompressor verwendet wird. Dann sollte es zumindest mal wieder warm werden. Allerdings muss man das zu WW-Bereitung wieder deaktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:27:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Solekreis-Vitocal-300-g-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/601421#M181858</guid>