    <title>Thema "Vitocal 300-A Volumenstrom" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580471#M172310</link>
    <description>&lt;P&gt;Wie groß sollte der Volumenstrom bei einer Sekundärpumpe für den Heizungspufferspeicher sein?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:40:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Uli12121</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-15T14:40:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580471#M172310</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie groß sollte der Volumenstrom bei einer Sekundärpumpe für den Heizungspufferspeicher sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:40:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580471#M172310</guid>
      <dc:creator>Uli12121</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-15T14:40:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580484#M172317</link>
      <description>&lt;P&gt;a) größer als der Mindestvolumenstrom!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;b) ein paar Liter mehr als der Heizkreis dem Puffer entnimmt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 15:52:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580484#M172317</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-15T15:52:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580840#M172504</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe keine Angabe über den Mindestvolumenstrom gefunden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 07:56:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580840#M172504</guid>
      <dc:creator>Uli12121</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T07:56:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580846#M172508</link>
      <description>&lt;P&gt;um welche 300-A geht es?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AWCI-AC 301.A09 hat 1200l/h&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AWO-AC 301.B 07 und B11 auch&amp;nbsp;1200l/h&amp;nbsp; und&amp;nbsp; B13 hat&amp;nbsp;1400l/h&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:18:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580846#M172508</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T08:18:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580857#M172514</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist eine runde Außenanlage mit 9KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte den Volumenstrom auf 1,6qm/h eingestellt, jedoch mit Fehlermeldung D6.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe jetzt 1,9qm eingestellt und Beobachte das ganze.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:46:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/580857#M172514</guid>
      <dc:creator>Uli12121</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T08:46:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/581762#M172877</link>
      <description>&lt;P&gt;Da es immer wieder zu Störungen D6 während der Heizperiode kommt, habe ich mich für einen Ausbau der beiden Schwerkraftbremsen hinter den Sekundärpumpen für Heizung und Warmwasser entschieden. Ersetzt werden die Schwerkraftbremsen durch Magnetventile welche parallel mit den Sekundärpumpen angesteuert werden. Durch diesen Umbau verspreche ich mir einen störungsfreien Betrieb. Warum installiert man nicht gleich Magnetventile?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:35:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/581762#M172877</guid>
      <dc:creator>Uli12121</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-19T11:35:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Volumenstrom</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/581783#M172887</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht,weil Magnetventile ungleich teurer sind ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem sind auch Magnetventile nicht gegen Störungen gefeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Volumenstrom/m-p/581783#M172887</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-19T12:40:20Z</dc:date>