<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579340#M171765</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst Du mir die Artikel-Nummern raussuchen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Backup vor dieser Zeit, welches ihr mir zusenden könntet in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ausgedruckter Fom mit den Einstellungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre super, da alle individuellen Einstellungen weg sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichterstunden, Starts usw...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Matze&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:39:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Matze73</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-12T06:39:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/578557#M171460</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute morgen war die Heizung kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Steuerung meldet eine Warnung, dass die Codierstecker-Version nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zur Regler-Version passt. Nach dem Erkennen eines Datenfehlers wurde der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslieferungszustand eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Anlage wurde nichts verändert. Der Fehler ist am 9.11.25 um 22:39 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufgetreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Backup vor dieser Zeit, welches Sie mir zusenden könnten oder gar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufspielen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre super, da alles individuellen Einstellungen weg sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Matze&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 07:35:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/578557#M171460</guid>
      <dc:creator>Matze73</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-10T07:35:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/578641#M171498</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke nicht,dass es ein Backup gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und hast mal an die Möglichkeit gedacht,dass es hier der Codierstecker geschafft haben könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:04:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/578641#M171498</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-10T11:04:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579029#M171667</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Matze73,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;sollte der Fehler öfter auftreten, muss hier die Regler- und Sensorleiterplatte ausgetauscht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:24:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579029#M171667</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-11T10:24:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579340#M171765</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst Du mir die Artikel-Nummern raussuchen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es ein Backup vor dieser Zeit, welches ihr mir zusenden könntet in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ausgedruckter Fom mit den Einstellungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das wäre super, da alle individuellen Einstellungen weg sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verdichterstunden, Starts usw...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Matze&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:39:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579340#M171765</guid>
      <dc:creator>Matze73</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-12T06:39:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200-S über Nacht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579675#M171931</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Leiterplatte hat die Seriennummer 7865591. Backupdaten haben wir von deiner Anlage nicht, die wir dir zusenden könnten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:01:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-ueber-Nacht-auf-Werkseinstellungen-zurueckgesetzt/m-p/579675#M171931</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-13T08:01:31Z</dc:date>