<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Durchlaufende Sekundärpumpe" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578155#M171300</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe leider seit Inbetriebnahme das Problem mit der durchlaufenden Sekundärpumpe nach der natürlichen Abtauung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceeinsätze sind seitens Viessmann drei mal erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden zwei Platinen ersetzt und die Software auf den aktuellsten Stand gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider konnte ich heute erneut den Fehler feststellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er tritt anscheinend immer bei Außentemperaturen um die 7Grad auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Anwahl des Aktorentests kann das weiterlaufen der Pumpe unterbrochen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell kann sich ja Flo oder ein anderer Viessmann-MA mal einlesen, was hier das Problem sein könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weitere Serviceeinsätze, die nicht zum Erfolg führen, würde ich gerne mir und natürlich auch den engagierten Technikern gerne ersparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Joachim Münch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042354.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48895i206D0919D7FD3216/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042354.jpg" alt="1000042354.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042353.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48896i923110B8487511CF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042353.jpg" alt="1000042353.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042352.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48897iB2185319EBC727AE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042352.jpg" alt="1000042352.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042351.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48898i63FC23A1E9BB7D55/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042351.jpg" alt="1000042351.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042350.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48899i043A4CC9B2411150/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042350.jpg" alt="1000042350.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042349.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48900iE8BF3E512BE6147F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042349.jpg" alt="1000042349.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042348.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48901iAE7B5CF2C304964E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042348.jpg" alt="1000042348.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042347.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48902i7E70B92B8030A87A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042347.jpg" alt="1000042347.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042346.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48903i5A361C95FE2BEF2E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042346.jpg" alt="1000042346.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:43:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-08T14:43:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578155#M171300</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe leider seit Inbetriebnahme das Problem mit der durchlaufenden Sekundärpumpe nach der natürlichen Abtauung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceeinsätze sind seitens Viessmann drei mal erfolgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden zwei Platinen ersetzt und die Software auf den aktuellsten Stand gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider konnte ich heute erneut den Fehler feststellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er tritt anscheinend immer bei Außentemperaturen um die 7Grad auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Anwahl des Aktorentests kann das weiterlaufen der Pumpe unterbrochen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell kann sich ja Flo oder ein anderer Viessmann-MA mal einlesen, was hier das Problem sein könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weitere Serviceeinsätze, die nicht zum Erfolg führen, würde ich gerne mir und natürlich auch den engagierten Technikern gerne ersparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Joachim Münch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042354.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48895i206D0919D7FD3216/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042354.jpg" alt="1000042354.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042353.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48896i923110B8487511CF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042353.jpg" alt="1000042353.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042352.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48897iB2185319EBC727AE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042352.jpg" alt="1000042352.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042351.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48898i63FC23A1E9BB7D55/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042351.jpg" alt="1000042351.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042350.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48899i043A4CC9B2411150/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042350.jpg" alt="1000042350.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042349.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48900iE8BF3E512BE6147F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042349.jpg" alt="1000042349.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042348.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48901iAE7B5CF2C304964E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042348.jpg" alt="1000042348.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042347.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48902i7E70B92B8030A87A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042347.jpg" alt="1000042347.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000042346.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/48903i5A361C95FE2BEF2E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000042346.jpg" alt="1000042346.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 14:43:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578155#M171300</guid>
      <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-08T14:43:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578948#M171630</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Joachim,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hierfür habe ich leider keine Lösung für dich. Setz dich bitte nochmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser dies unserem Technischen Dienst meldet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 06:56:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578948#M171630</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-11T06:56:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578949#M171631</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Mail mit den Bildern an den Fachbetrieb gesendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mittlerweile konnte ich auch feststellen, dass das Problem Auftritt, wenn die Außentemperatur um die 7 Grad liegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte es eine Lösung geben für das Problem, werde ich sie euch hier natürlich gerne mitteilen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 07:02:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/578949#M171631</guid>
      <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-11T07:02:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592175#M177304</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und ein frohes Neues.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der letzte Einsatz durch den Kundendienst hat das Problem offenbar gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher ist das Problem nicht mehr aufgetreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mich kurz mit dem Kundendienstler unterhalten und er hat nun in der Codierebene 2 nochmal Werte angepasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bedanke mich an der Stelle für eure Unterstützung um das Problem zu lösen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:42:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592175#M177304</guid>
      <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T12:42:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592225#M177339</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und auch dir ein frohes neues Jahr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider vermisse ich die angekündigte Lösung für dein Eingangs geschildertes Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wurde gezielt gemacht und welche Parameter wurden wie verändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:36:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592225#M177339</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T15:36:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592234#M177346</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Lösung war, dass Parameter in der Codierebene 2 geändert wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Parameter habe ich nicht gefragt, da die Codierebene 2 für mich nicht relevant ist, da ich dort als Endkunde keine Änderungen vornehmen soll, darf und möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 15:55:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592234#M177346</guid>
      <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T15:55:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592240#M177348</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun, daß Änderungen in Codierebene 2 durchgeführt wurden ist keine Lösung. Diese Ebene ist kein Raketenwissenschaft und Erkenntnisse dürfen ruhig geteilt werden!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und der wissende sich trauende ändert auch dort Parameter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Parameter mit den neuen Werten sind für uns relevant und wären eine Lösung hier im Beitrag gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nichts für ungut....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:06:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592240#M177348</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T16:06:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Durchlaufende Sekundärpumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592247#M177354</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht kann Flo Schneider in Erfahrung bringen, welche Werte geändert wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe wirklich nicht weiter nachgefragt, weil ich in der Codierebene 2 nichts einstelle um die laufende Garantie nicht zu gefährden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für das nächste Mal weiß ich aber Bescheid.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum aber ist es deines Erachtens keine Lösung, wenn Werte angepasst werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anweisung kam ja von einem Techniker oder Ingenieur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten wurde ja von Platinenwechsel über Softwareupdate alles abgearbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:44:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Durchlaufende-Sekundaerpumpe/m-p/592247#M177354</guid>
      <dc:creator>Contischrauber</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T16:44:16Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
