    <description>&lt;P&gt;Guten Tag, seit einer Woche versuche ich unsere Vorlauftemperatur zu erhöhen, ohne Erfolg. Im Moment liegt diese bei 18°, Außentemperatur 6°, Kennlinie bei 0,5, Niveau 0. Habe schon verucht diese zu verstellen, hat sich aber nicht getan.&amp;nbsp; Woran liegt es ??? im Haus ist es kalt..... Sind am 1.10.2015 eingezogen und dachte es dauert einige Tage bis die Temp. sich einstellt, aber es passiert nichts. Vielleicht können Sie helfen. Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 06:06:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Durso</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-17T06:06:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19624#M15767</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag, seit einer Woche versuche ich unsere Vorlauftemperatur zu erhöhen, ohne Erfolg. Im Moment liegt diese bei 18°, Außentemperatur 6°, Kennlinie bei 0,5, Niveau 0. Habe schon verucht diese zu verstellen, hat sich aber nicht getan.&amp;nbsp; Woran liegt es ??? im Haus ist es kalt..... Sind am 1.10.2015 eingezogen und dachte es dauert einige Tage bis die Temp. sich einstellt, aber es passiert nichts. Vielleicht können Sie helfen. Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 06:06:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19624#M15767</guid>
      <dc:creator>Durso</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-17T06:06:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19626#M15768</link>
      <description>Um welches Gerät handelt es sich hier ?</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 07:26:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19626#M15768</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-17T07:26:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19628#M15769</link>
      <description>Vitocal 222-S und Vitocell 100</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 07:49:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19628#M15769</guid>
      <dc:creator>Durso</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-17T07:49:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19630#M15770</link>
      <description>Gab es eine Erstinbetriebnahme ?</description>
      <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 09:07:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19630#M15770</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-17T09:07:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19771#M15771</link>
      <description>Hallo zusammen, Danke für Ihre Antworten !!! Hat sich erledigt, in der Codierebene war die Einstellung zu niederig ( 200 ) eigenstellt, und habe diese auf 430 erhöht, daher ist nun die Vorlauftemperatur auf ca. 35° und nun ist es auch schön warm..... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Warme Zeiten noch !!!</description>
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 06:29:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19771#M15771</guid>
      <dc:creator>Durso</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-19T06:29:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19795#M15772</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Durso schrieb:&lt;/FONT&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo zusammen, Danke für Ihre Antworten !!! Hat sich erledigt, in der Codierebene war die Einstellung zu niederig ( 200 ) eigenstellt, und habe diese auf 430 erhöht, daher ist nun die Vorlauftemperatur auf ca. 35° und nun ist es auch schön warm..... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Warme Zeiten noch !!!&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Oct 2015 11:23:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/19795#M15772</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-19T11:23:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/42408#M15773</link>
      <description>Unsere Vorlauftemperatur ist immer zu hoch (bei 11 Grad Außentemperatur, und 19° Solltemperatur -&amp;gt; Voraulf 46° und das bei Bodenheizung)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben im Sommer Neugeabáut und haben&lt;BR /&gt;eine Vitocal 200S Awb 201&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkennlinie ist auf&lt;BR /&gt;Steigung 0.5&lt;BR /&gt;und die Kelvin auf 0&lt;BR /&gt;eingestellt&lt;BR /&gt;die Heizkennlinie wird aber scheinbar ignoriert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welchen Parameter muss ich auf der Codierebene anpassen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Oct 2016 17:26:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/42408#M15773</guid>
      <dc:creator>pbroser</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-29T17:26:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/42497#M15774</link>
      <description>Hallo pbroser,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich werde dir deine Frage in deinem anderem Beitrag beantwortet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vorlauftemperatur/qaq-p/42414" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vorlauftemperatur/qaq-p/42414&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 08:01:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur/m-p/42497#M15774</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-31T08:01:57Z</dc:date>