    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528436#M151390</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;seit letzten Samstag läuft meine Wärmepumpe im Notbetrieb.&lt;BR /&gt;Dieser ist automatisch gestartet, nachdem die Ausseneinheit nach Fehler f.1074 verriegelt wurde.&lt;BR /&gt;Mein Fachbetrieb hat mich an den Kundendienst von Viessmann verwiesen.&lt;BR /&gt;Dort bekomme ich leider erst einen Termin in drei Wochen.&lt;BR /&gt;Solange würde die Anlage mit dem Heizstab (Notbetrieb) laufen, was ordentlich Strom verbraucht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich überlege, die Anlage neu zu starten, da ich ein Software-Problem vermute.&lt;BR /&gt;Kann/soll ich das wagen?&lt;BR /&gt;Danke vorab für Antworten.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:27:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Marcymarc</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-10T13:27:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>f.1074</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528436#M151390</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;seit letzten Samstag läuft meine Wärmepumpe im Notbetrieb.&lt;BR /&gt;Dieser ist automatisch gestartet, nachdem die Ausseneinheit nach Fehler f.1074 verriegelt wurde.&lt;BR /&gt;Mein Fachbetrieb hat mich an den Kundendienst von Viessmann verwiesen.&lt;BR /&gt;Dort bekomme ich leider erst einen Termin in drei Wochen.&lt;BR /&gt;Solange würde die Anlage mit dem Heizstab (Notbetrieb) laufen, was ordentlich Strom verbraucht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich überlege, die Anlage neu zu starten, da ich ein Software-Problem vermute.&lt;BR /&gt;Kann/soll ich das wagen?&lt;BR /&gt;Danke vorab für Antworten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:27:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528436#M151390</guid>
      <dc:creator>Marcymarc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-10T13:27:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: f.1074</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528440#M151392</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcymarc,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ein Netzreset kannst du in jedem Fall probieren. Teil mir mit, wie sich die Anlage danach verhält.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:33:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528440#M151392</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-10T13:33:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: f.1074</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528463#M151407</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Wenn ich die Störungs- und Statusmeldung richtig interpretiere hat es nichts bewirkt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:28:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528463#M151407</guid>
      <dc:creator>Marcymarc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-10T14:28:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: f.1074</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528472#M151409</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann kannst du nichts machen, außer auf den Serviceeinsatz zu warten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:42:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/f-1074/m-p/528472#M151409</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-10T14:42:43Z</dc:date>