<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Silent Deicing - Code 5013" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511806#M144027</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5013 ist "Mittlere Stillstandszeit für Natürliche Abtauung".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 19:10:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Torga</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-17T19:10:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511188#M143768</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mich interessiert der o.a. Begriff schon lange. Nun saß ich heute eine lange Zeit vor der WP und am Verdichter liefen die Lüfter und unten waren Tröpfchen abgebildet. Ohne Abtauvorgang bei ca. 6 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das ein Silent Deicing ?&amp;nbsp; &amp;nbsp;Welche Auswirkung hat Code 5013 - der steht auf 30 Minuten ALZ.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:22:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511188#M143768</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-16T14:22:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511412#M143867</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/63554"&gt;@Torga&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6499"&gt;@guenni&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;usw.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keiner eine Ahnung was "Silent Deicing"&amp;nbsp; ist ?&amp;nbsp; Plus die Stillstandszeit bei Code 5013 ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:26:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511412#M143867</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T06:26:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511419#M143871</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaube,dass es&amp;nbsp; -de icing- heißen muss. Das würde dann im Zusammenhang mit - silent-&amp;nbsp; das geräuschlose Enteisen( Abtauen) bedeuten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:31:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511419#M143871</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T06:31:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511433#M143875</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, im Code-Manual steht Deicing. Du hast natürlich Recht mit De-Icing. Ich vermute mal dass es das ist, wollte nur eine Bestätigung. Nachdem meine WP in den letzten Tagen Offline war, wir waren nämlich&amp;nbsp; auf "alternativer" Energie&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt; weil noch Öl weg muss, ein Tank von zweien muss weichen (Platz machen) weil im Frühjahr ein 500er Speicher auf der Agenda steht. Wir lagen kurz über Null Grad und über Tage saufeucht und ich hatte "keine Lust" auf stündliches Abtauen mit großer Energie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage eingeschaltet und ein (vermutliches) Silent De-Icing lief ewig (die 30 Minuten lt. ALZ ?)&amp;nbsp; war wohl eher ein Trocknen der Kühlrippen bei 6 Grad....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habs mal auf 15min, gesetzt....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 07:17:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511433#M143875</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T07:17:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511445#M143882</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danach musst du suchen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 07:49:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511445#M143882</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T07:49:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511518#M143914</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, kann ja keiner ahnen dass die Begrifflichkeit zwischen Silent Deicing (Viessmann) und "natürlicher Abtauung "&amp;nbsp; (im Forum) die gleiche ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe dort mal meinen Senf dazu gegeben, scheinbar kam niemand auf den Dreh mit dem Code 5013, in dem die 30 Minuten festgeschrieben sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:45:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511518#M143914</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T09:45:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511806#M144027</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5013 ist "Mittlere Stillstandszeit für Natürliche Abtauung".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 19:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511806#M144027</guid>
      <dc:creator>Torga</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T19:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Silent Deicing - Code 5013</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511883#M144065</link>
      <description>&lt;P&gt;Darf sie ja auch alles machen, aber bitte keine 30 Minuten, in denen die WP sämtliche Wärmeanforderung ignoriert. (Definitiv!)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sorry, die 30 Minuten habe ich mal auf 15 Minuten gedrosselt, ich stelle mir gerade mal vor, im Haus läuft&amp;nbsp; eine Duschparty und zeitgleich&amp;nbsp; meint die Anlage mal eben ne volle halbe Stunde pausieren zu müssen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:26:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Silent-Deicing-Code-5013/m-p/511883#M144065</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T09:26:40Z</dc:date>
    </item>