<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) muss ich einstellen, damit die Wärmerückgewinnungfunk" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42138#M14367</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) muss ich einstellen, damit die Wärmerückgewinnung&lt;BR /&gt;funktIoniert (bezogen auf den Wert Raumtemperatur Soll zu Min.Zulufttemperatur Bypass). Ich habe ein Finger Haus gebaut und dort wurde die Vitocal 222s und die Vitovent 300F verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 12:32:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Waldmeister</dc:creator>
    <dc:date>2016-10-26T12:32:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) muss ich einstellen, damit die Wärmerückgewinnungfunk</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42138#M14367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) muss ich einstellen, damit die Wärmerückgewinnung&lt;BR /&gt;funktIoniert (bezogen auf den Wert Raumtemperatur Soll zu Min.Zulufttemperatur Bypass). Ich habe ein Finger Haus gebaut und dort wurde die Vitocal 222s und die Vitovent 300F verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 12:32:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42138#M14367</guid>
      <dc:creator>Waldmeister</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T12:32:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) mus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42157#M14368</link>
      <description>&lt;BR /&gt;
Hallo Waldmeister,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
es muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein, damit das "passive Kühlen" (Bypass nicht aktiv) aus ist:&lt;BR /&gt;
•Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3K&lt;BR /&gt;
•Zulufttemperatur ≤ "Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F" abzüglich 1,5K&lt;BR /&gt;
•Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ "Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F" zuzüglich 1,5K&lt;BR /&gt;
•Ablufttemperatur ≤ "Ablufttemperatur-Sollwert 7D08"&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zusätzlich wird das "passive Kühlen" nicht eingeschaltet, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:&lt;BR /&gt;
•Eine Sensorstörung ist aufgetreten.&lt;BR /&gt;
•Frostschutz ist aktiv.&lt;BR /&gt;
•Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der auch die belüfteten Räume versorgt. (Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise zugeführte Wärme über den Bypass nach außen geführt wird.)&lt;BR /&gt;
•Der "Ablufttemperatur-Sollwert 7D08" ist um min. 4K geringer eingestellt als die "Raumtemperatur Normal 2000".&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 15:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42157#M14368</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T15:38:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welche Temperaturen (z.B Außentemp. 10 Grad) mus...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42165#M14369</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider !Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Diese war sehr hilfreich!&lt;BR /&gt;Viele Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 16:53:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Welche-Temperaturen-z-B-Aussentemp-10-Grad-muss-ich-einstellen/m-p/42165#M14369</guid>
      <dc:creator>Waldmeister</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T16:53:25Z</dc:date>
    </item>