<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "verticell bivalent 2-2 Baujahr 1993 350l" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510115#M143342</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte meinen Brennwertkessel durch eine Wärmepumpe ersetzen: mein Heizungsbauer sagt,dass das nicht möglich ist, weil der Speicher zu wenig Wärmetauscherfläche hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brennwertkessel ist ein Junkers Cerapur sbr3-16, als Wärmepumpe ist ein Buderus WLW 176i-7 ARE angedacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss ich tatsächlich meinen bewährten Speicher in Rente schicken?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:02:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>cabrioei85</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-14T12:02:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>verticell bivalent 2-2 Baujahr 1993 350l</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510115#M143342</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte meinen Brennwertkessel durch eine Wärmepumpe ersetzen: mein Heizungsbauer sagt,dass das nicht möglich ist, weil der Speicher zu wenig Wärmetauscherfläche hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brennwertkessel ist ein Junkers Cerapur sbr3-16, als Wärmepumpe ist ein Buderus WLW 176i-7 ARE angedacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss ich tatsächlich meinen bewährten Speicher in Rente schicken?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:02:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510115#M143342</guid>
      <dc:creator>cabrioei85</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T12:02:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: verticell bivalent 2-2 Baujahr 1993 350l</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510138#M143354</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der hat 3,1m²&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Wärmetauscherfläche&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811021VDP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811021VDP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da würde ich max eine 10 kW WP anschließen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 12:29:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510138#M143354</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T12:29:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: verticell bivalent 2-2 Baujahr 1993 350l</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510211#M143387</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bedeutet für meine Anlage: wenn die Wärmepumpe eine Leistung von 6,7 KW hat reicht das aus um den Speicher zu erwärmen . Ich nutze zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 40 Grad Speichertemperatur. Und die Wärmepumpe müsste nicht überdurchschnittlich "takten".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist mein Gedanke andieser Stelle richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:36:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510211#M143387</guid>
      <dc:creator>cabrioei85</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T13:36:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: verticell bivalent 2-2 Baujahr 1993 350l</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510310#M143427</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die scheinen keine konkreten Vorgaben bezüglich der Fläche zu machen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://buderus-ch-de.boschtt-documents.com/download/file/file/6721874368.pdf" target="_blank"&gt;https://buderus-ch-de.boschtt-documents.com/download/file/file/6721874368.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"die&amp;nbsp; Warmwasserspeicher mit speziellen, großflächigen Wärmetauschern ausgerüstet."&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;6,7 KW sollte es aus meiner Sicht reichen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:25:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/verticell-bivalent-2-2-Baujahr-1993-350l/m-p/510310#M143427</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T15:25:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>