    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand die genaue Berechnung der Heizkurve bei einer Vitocal 200-S mit einer Vitotronic 200 WO1C erklären ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwie komme ich nicht auf die im Menü ablesbaren Werte...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich es verstehe ist es doch eine Funktion von (gedämpfter) Außentemperatur, eingestellter Raumtemperatur, Niveau, Steilheit und ... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 18:37:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-16T18:37:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28058#M14252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann mir jemand die genaue Berechnung der Heizkurve bei einer Vitocal 200-S mit einer Vitotronic 200 WO1C erklären ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgendwie komme ich nicht auf die im Menü ablesbaren Werte...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich es verstehe ist es doch eine Funktion von (gedämpfter) Außentemperatur, eingestellter Raumtemperatur, Niveau, Steilheit und ... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 18:37:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28058#M14252</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T18:37:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28064#M14253</link>
      <description>&lt;P&gt;Da gibts nichts gross zu berechnen. Einfach ablesen: &lt;A href="http://www.bosy-online.de/Heizkurve.htm" target="_blank"&gt;http://www.bosy-online.de/Heizkurve.htm&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 07:50:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28064#M14253</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T07:50:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28072#M14254</link>
      <description>&lt;P&gt;Ablesen ist richtig, aber nicht einfach bei einer beliebigen im Internet gefunden Kurve, sondern bei der zur Regelung gehörenden (die Heizkennlinien sind je nach Hersteller und Regelung unterschiedlich).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkennlinien zur WO1C sind in der Bedienungsanleitung bei den Begriffserklärungen abgedruckt, weitere Erklärungen siehe &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.Vpt9VHn2aM8" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.Vpt9VHn2aM8&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 11:55:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28072#M14254</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T11:55:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28076#M14255</link>
      <description>Ich habe diese Seite gewählt, weil dort alles ziemlich genau beschrieben ist. Auch Unterbegriffe.&lt;BR /&gt;Ich hätte ihn auch an Wikipedia verweisen können. Dort wird aber das Thema eher rudimentär beschrieben.</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 12:23:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28076#M14255</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T12:23:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28081#M14256</link>
      <description>Die Heizkennlinie kann man nach folgender Formel berechnen:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;[Vorlauftemperatur] = Neigung * 1.8317984 * ([Raumtemperatur Soll] - ([Außentemperatur Gedämpft]*0,7 + [Außentemperatur Ist]*0,3) )^0.8281902 + Niveau + [Raumtemperatur Soll]&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei mir funktioniert die Berechnung sehr zuverlässig. Leichte Abweichungen gibt es, da an der Viessmann Regelung ja nur ganze Gradzahlwerte angezeigt werden.</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:42:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28081#M14256</guid>
      <dc:creator>hotdiscomix</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T13:42:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28090#M14257</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7211"&gt;@hotdiscomix&lt;/a&gt;: Danke für die Formel, leider scheint diese bei mir nicht zu passen ...&lt;BR /&gt;(Raumtemperatur 15, Steilheit 0.3, Niveau 1) liefert in der Vitocontrol 25 Grad VL, gemäß der Formel nur 21,2...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;RT ist deswegen so niedrig, weil wir starke solare Gewinne haben und bisher ab ~10 Grad Außentemperatur die Heizung durchaus ausgehen durfte.</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 14:57:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28090#M14257</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T14:57:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28093#M14258</link>
      <description>Hallo Bellemann,&lt;BR /&gt;bisher habe ich die Formel nur bei Heizungen mit Radiatoren getestet, und dadurch wesentlich höheren Vorlauftemperaturen.&lt;BR /&gt;Da hat sie aber gut funktioniert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es gibt da noch die Codierung C5 (Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur) unter Heizkreis. Vielleicht steht die ja auf 25, obwohl der Standardwert 20 ist.</description>
      <pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:35:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28093#M14258</guid>
      <dc:creator>hotdiscomix</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-17T16:35:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve nachrechnen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizkurve-nachrechnen/m-p/28129#M14259</link>
      <description>Hallo Bellemann,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn es gewünscht ist, dass die Heizgrenze niedriger liegt und damit die Wärmepumpe eher aus dem Heizbetrieb herausgeht, kannst du auch die Temperaturdifferenz zur Berechnung der Heizgrenze anpassen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dieser Wert kann über die Adresse 7003 angepasst werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Heizgrenze: eingestellter Raumtemperatur-Sollwert - Temperaturdifferenz für die Heizgrenze (Auslieferungszustand 4K)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Raumbeheizung aktiv: Langzeitmittel der Außentemperatur (3h)  Heizgrenze + 2K (Hysterese)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dies ergibt in deinem Fall eine Heizgrenze von 11°C. Sollten 11°C deine Wunsch-Heizgrenze sein, empfehle ich dir den Wert der Adresse 7003 so einzustellen, dass du diese mit deiner Wunsch-Raum-Solltemperatur erreichst. Bei 20°C wären das dementsprechend 9K.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:00:49 GMT</pubDate>