    <description>&lt;P&gt;Der regelmäßige Sensor Ausfall unter&amp;nbsp; -10°C deutet darauf hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde es beim nächsten Termin explizit ansprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:11:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-06T11:11:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/494957#M136376</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit dieser Heizsaison beobachte ich, dass am Kondensator die unteren 20cm nicht vollständig abgetaut werden und auch nach mehrfachen Abtauvorgängen vereise bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Obwohl der Durchfluß 1500L/min ist und das Heizwasser auf 47°C aufgewärmt wird, wird der obere Teil ca. 27°C warm und unten bleibt Eis. (Siehe Thermo-Bild)&lt;BR /&gt;Es ist zu vermuten, dass im Kondensator die unteren Rohre dauerhaft verlegt sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei meinen beiden anderen VITOCAL 250A-Anlagen kann ich dieses Abtaufehlverhalten nicht beobachten&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand dieses Verhalten und ev. eine Ursache&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;: Ist dazu etwas bekannt.&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 12:24:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/494957#M136376</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-08T12:24:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/494968#M136382</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ist eine Kondenswasserwannenheizung installiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht kann es ein großer Eisblock sein der die Luftzirkulierung behindert, selbst beim Abtauvorgang schmilzt dieser nicht ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laub und Verschmutzung/Verstopfung würde ich auch prüfen..Ansonsten anzeichen für Kältemittelmangel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 13:09:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/494968#M136382</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-08T13:09:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/495213#M136506</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HaHu13,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier sollte als erstes geprüft werden, ob keine Verstopfung durch Blätter oder ähnliches vorliegt. Ist dies gegeben und die Kondensatwanne eisfrei, solltest du dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen. Dabei sollte dann der Kältekreis geprüft werden. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:57:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/495213#M136506</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T09:57:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/497417#M137636</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach&amp;nbsp;3 Tagen Heizung im Notbetrieb kam heute der Kundendienst-Techniker&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Manuelles Abtauen der Außeneinheit mit 30Liter Wasser und 30min Heissluftfön&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Aufspielen der neuesten Software SW 2441&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Überprüfung 3/4 Wege Ventil =&amp;gt; i.O&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- beim Abtauversuch Massenstrom 1750L/h und max. Temp. 48°C&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Neustart der Anlage&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Nach 5h wieder Vollvereisung und erfolgloser Abtauvorgang in der Endlosschleife&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Aktivierung Notbetrieb damit Haus warm bleibt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zusammenfassung: Nach 7 Tagen Online-Systemanalyse durch die Experten in Allendorf konnten keine Fehler gefunden werden.&lt;BR /&gt;Somit nur vorübergehender Betrieb der WP bis zum nächsten Einfrieren in Folge nicht erfolgtem Abtauen (Sperre und Ausfall der Außeneinheit)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nächster Experten-Termines für kommende Woche angefordert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update folgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Dec 2024 14:11:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/497417#M137636</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-15T14:11:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/498045#M137961</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/498045#M137961</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T06:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/505105#M141208</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute habe ich eine neue Außeneinheit aus dem Produktionsjahr 2023&amp;nbsp;bekommen und SW auf 2441 aktualisiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach deren Einbau hat der Abtauprozess noch immer nicht korrekt funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Temperatursensoren zeigen unterhalb von -10°C noch immer wechselweise keine Werte an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lösungssuche läuft weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/505105#M141208</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T15:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/505343#M141314</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HaHu,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;danke für die Info. Hat sich dies einer unserer Techniker vor Ort angesehen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 06:04:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/505343#M141314</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-03T06:04:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506097#M141620</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich hatte 4 VIESSMANN Techniker und 2 Heizungsbauer bei mir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problembericht wurde neuerlich an die Vorort-Niederlassung übermittelt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anbei das Bild vom unveränderten Problem "Abbruch Abtauen bei 0,5°C Verdampfer-Temperatur" obwohl der Puffer-Speicher noch unnötig hohe 42°C gespeichert hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde mich bald als VIESSMANN Entwickler anstellen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche allen Beteiligten ein Erfolgreiches Neues 2025&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 09:50:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506097#M141620</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-04T09:50:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506754#M141926</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich vermute, dass hier irgendwo ein Kommunikationsproblem vorliegen könnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 05:53:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506754#M141926</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-06T05:53:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506887#M141981</link>
      <description>&lt;P&gt;Der regelmäßige Sensor Ausfall unter&amp;nbsp; -10°C deutet darauf hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde es beim nächsten Termin explizit ansprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HaHu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:11:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506887#M141981</guid>
      <dc:creator>HaHu13</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-06T11:11:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 250A: Kondensator wird nicht vollständig abgetaut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506957#M142013</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:49:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-250A-Kondensator-wird-nicht-vollstaendig-abgetaut/m-p/506957#M142013</guid>