    <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo marcokeller,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Kriterien für den Heiz- bzw. Kühlbetrieb werden über das Langzeitmittel (3h) der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Solltemperatur ermittelt.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Um es zu verdeutlichen habe ich dir für jeden Fall ein Beispiel aufgeführt. Dabei habe ich immer eine Raum-Solltemperatur von 20°C angenommen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Berechnung der Heizgrenze:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;lt; 16°C (20°C Raum-Soll - 4K) = Raumbeheizung wird eingeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;gt; 18°C (20°C Raum-Soll - 2K) = Raumbeheizung wird ausgeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Berechnung der Kühlgrenze:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;gt; 24°C (20°C Raum-Soll + 4K) = Raumkühlung wird eingeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;lt; 23°C (20°C Raum-Soll + 4K - 1K Hysterese) = Raumkühlung wird ausgeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Beste Grüße °fl&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 06:29:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2015-06-09T06:29:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heiz- oder Kühlperiode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heiz-oder-Kuehlperiode/m-p/12377#M13986</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitocal 300a: Nach welchen Kriterien legt die Heizungsanlage fest, ob sie sich in einer Heiz- oder Kühlperiode befindet? Aufgrund von den Temperaturen oder eines festgelegten Zeitraumes?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jun 2015 04:31:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heiz-oder-Kuehlperiode/m-p/12377#M13986</guid>
      <dc:creator>marcokeller</dc:creator>
      <dc:date>2015-06-09T04:31:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heiz- oder Kühlperiode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heiz-oder-Kuehlperiode/m-p/12385#M13987</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Hallo marcokeller,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;die Kriterien für den Heiz- bzw. Kühlbetrieb werden über das Langzeitmittel (3h) der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Solltemperatur ermittelt.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Um es zu verdeutlichen habe ich dir für jeden Fall ein Beispiel aufgeführt. Dabei habe ich immer eine Raum-Solltemperatur von 20°C angenommen.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Berechnung der Heizgrenze:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;lt; 16°C (20°C Raum-Soll - 4K) = Raumbeheizung wird eingeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;gt; 18°C (20°C Raum-Soll - 2K) = Raumbeheizung wird ausgeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Berechnung der Kühlgrenze:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;gt; 24°C (20°C Raum-Soll + 4K) = Raumkühlung wird eingeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;gem. Außentemperatur &amp;lt; 23°C (20°C Raum-Soll + 4K - 1K Hysterese) = Raumkühlung wird ausgeschalten&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT size="2"&gt;Beste Grüße °fl&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;