    <description>&lt;P&gt;Hallo Michl,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Deine Vermutung, dass die Einschaltschwelle für&amp;nbsp;die Vorlaufsolltemperatur von 28°C bei 26°C liegt ist absolut richtig. Die Codieradresse 7304 von 20 &amp;gt; 2K ist hierfür verantwortlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für die Ausschaltschwelle ist allerdings die in der Codieradresse 7313 hinterlegte Hysterese ausschlaggebend.&lt;BR /&gt;Ich weiss leider nicht, was da bei Dir hinterlegt ist, aber die Vorlaufsolltemperatur von 28°C + der Hysterese der Codieradresse 7313 ist die Ausschaltschwelle.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß °Ch&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 14:49:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2016-03-14T14:49:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frage zu Hysterese ( Code 7304) bei Votocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/31640#M13717</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Frage zu dem Code 7304 der die Hysterese regelt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Einstellung ist auf 20 also 2 K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitocal ist ist Vorlauftemperatur geregelt ( Code 7318 ) 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizkennlinie eine Vorlauftemperatur von 28 Grad zeigt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heist das,das die Vitocal bei einer "Rücklauftemperatur" der Fussbodenheizung von 26 Grad Einschaltet und bei einer "Rücklauftemperatur" von 30 Grad Ausschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 05 Mar 2016 09:40:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/31640#M13717</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-05T09:40:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Hysterese ( Code 7304) bei Votocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/31948#M13718</link>
      <description>Wollt nachfragen ob meine Frage untergegangen ist &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Danke.</description>
      <pubDate>Fri, 11 Mar 2016 07:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/31948#M13718</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-11T07:52:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Hysterese ( Code 7304) bei Votocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/32089#M13719</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michl,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Deine Vermutung, dass die Einschaltschwelle für&amp;nbsp;die Vorlaufsolltemperatur von 28°C bei 26°C liegt ist absolut richtig. Die Codieradresse 7304 von 20 &amp;gt; 2K ist hierfür verantwortlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für die Ausschaltschwelle ist allerdings die in der Codieradresse 7313 hinterlegte Hysterese ausschlaggebend.&lt;BR /&gt;Ich weiss leider nicht, was da bei Dir hinterlegt ist, aber die Vorlaufsolltemperatur von 28°C + der Hysterese der Codieradresse 7313 ist die Ausschaltschwelle.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß °Ch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Mar 2016 14:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/32089#M13719</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-14T14:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Hysterese ( Code 7304) bei Votocal 200 S</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frage-zu-Hysterese-Code-7304-bei-Votocal-200-S/m-p/377879#M89367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200 s Baujahr 2022, ich finde die Codieradresse 7304 nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch in meiner Anleitung interne Hydraulik, ist diese Codieradresse nicht aufgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mache ich falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönen Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heiner&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:22:28 GMT</pubDate>