<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/495440#M136626</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die WP läuft jetzt seit September-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe für 2 HK je einen Kommunikationsfehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben Heizöl bekommen, Ölheizung für ca. 1 Stunde ausgeschaltet, danach an, Zuheizung vom externen Wärmeerzeuger (Öl) funktioniert automatisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach habe ich die o.g. Fehler festgestellt, am Steuergerät von der Viessmann WP wird die o.g. Störung angezeigt. Fachbetrieb wurde verständigt, hat bisher keine Rückantwort von V erhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kann ich die als Endverbraucher die Fehler quittieren?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Ursachen sehe ich (bin E-Meister (Rentner):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- beim HK 2 ist der Mischer danach ohne Funktion, habe Mischer manuell geregelt, funktioniert..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle 3 HK sind mit jeweils einem Modul EM1 gesteuert. Alle 3 Module sind mit BUS untereinander verbunden und am Hauptgerät angeschlossen. Die Anschlüsse habe ich kontrolliert, o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die Ursache sein, dass vom &lt;STRONG&gt;EM1 keine Daten zum Mischer gesendet werden&lt;/STRONG&gt;?&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir ein Fachmann einen Rat geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:51:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JoachimFriedrich</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-09T15:51:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/495440#M136626</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die WP läuft jetzt seit September-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe für 2 HK je einen Kommunikationsfehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben Heizöl bekommen, Ölheizung für ca. 1 Stunde ausgeschaltet, danach an, Zuheizung vom externen Wärmeerzeuger (Öl) funktioniert automatisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach habe ich die o.g. Fehler festgestellt, am Steuergerät von der Viessmann WP wird die o.g. Störung angezeigt. Fachbetrieb wurde verständigt, hat bisher keine Rückantwort von V erhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kann ich die als Endverbraucher die Fehler quittieren?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Ursachen sehe ich (bin E-Meister (Rentner):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- beim HK 2 ist der Mischer danach ohne Funktion, habe Mischer manuell geregelt, funktioniert..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle 3 HK sind mit jeweils einem Modul EM1 gesteuert. Alle 3 Module sind mit BUS untereinander verbunden und am Hauptgerät angeschlossen. Die Anschlüsse habe ich kontrolliert, o.k.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die Ursache sein, dass vom &lt;STRONG&gt;EM1 keine Daten zum Mischer gesendet werden&lt;/STRONG&gt;?&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir ein Fachmann einen Rat geben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:51:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/495440#M136626</guid>
      <dc:creator>JoachimFriedrich</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T15:51:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/495678#M136740</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo JoachimFriedrich,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 09:06:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/495678#M136740</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T09:06:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496055#M136938</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Rückinfo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin bis Freitag nicht zu Hause, hoffe die richtige Nr. zur Hand zu haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S/N: 7736172121911224&amp;nbsp; &amp;nbsp; ID: FF6859F4C9E5C796&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen schönen Abend wünscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 21:16:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496055#M136938</guid>
      <dc:creator>JoachimFriedrich</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T21:16:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496092#M136957</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, seitens deines Fachbetriebes gab es keine Anfrage zu deiner Anlage. Wenn ein Kommunikationsfehler zum ADIO Modul vorliegt, müssen einmal die Anschlüsse geprüft und die Kommunikationsspannung gemessen werden. Sollte ein Defekt vorliegen, muss das Modul getauscht werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496092#M136957</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-11T07:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496683#M137277</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe daraufhin dem Fachbetrieb Ilgen gebeten, das Problem offiziell Viessmann mitzuteilen, um gegebenenfalls das EM1 Modul auszutauschen, alle Anschlüsse wurden überprüft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Joachim Friedrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:16:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496683#M137277</guid>
      <dc:creator>JoachimFriedrich</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T15:16:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496687#M137278</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:24:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496687#M137278</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T15:24:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kommunikationsfehler F92 für 2 Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496838#M137359</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Natürlich werde ich Euch auf dem Laufenden halten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Joachim Friedrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 21:38:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kommunikationsfehler-F92-fuer-2-Heizkreise/m-p/496838#M137359</guid>
      <dc:creator>JoachimFriedrich</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-12T21:38:33Z</dc:date>
    </item>