    <description>&lt;P&gt;Seit Sommer 2023 haben wir eine Vitocal 250 A im Einsatz und waren im ersten Winter sehr zufrieden, aber aktuell wird unser Haus nicht mehr warm. Auffällig ist, dass die Wärmepumpe immer wieder in Standby wechselt und in Intervallen heizt. Die JAZ nähert sich aktuell der 2, letzten Winter lag sie bei ca. 3,5.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilweise muss das Kommunikationsmodul neu gestartet werden, um die Wärmepumpe aus dem Tiefschlaf zu wecken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun, um das Haus wieder warm zu bekommen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:45:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VHe</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-03T10:45:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493005#M135500</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit Sommer 2023 haben wir eine Vitocal 250 A im Einsatz und waren im ersten Winter sehr zufrieden, aber aktuell wird unser Haus nicht mehr warm. Auffällig ist, dass die Wärmepumpe immer wieder in Standby wechselt und in Intervallen heizt. Die JAZ nähert sich aktuell der 2, letzten Winter lag sie bei ca. 3,5.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilweise muss das Kommunikationsmodul neu gestartet werden, um die Wärmepumpe aus dem Tiefschlaf zu wecken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich tun, um das Haus wieder warm zu bekommen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:45:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493005#M135500</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T10:45:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493010#M135503</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo VHe,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;20kWh Verbrauch bei so wenig Laufzeit deutet darauf hin, dass dein Heizstab ziemlich viel im Einsatz ist und weniger die Ausseneinheit. Das würde auch erklären weshalb die JAZ so in den Keller geht und Du es nicht warm bekommst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:51:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493010#M135503</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T10:51:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493016#M135508</link>
      <description>&lt;P&gt;Welcher Heizungstyp? Und welche Neigung ist eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass&amp;nbsp; hier der Luftdurchsatz irgendwie behindert wird ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:02:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493016#M135508</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T11:02:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493018#M135509</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber warum ist der Heizstab so viel im Einsatz, was könnte dafür die Ursache sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:05:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493018#M135509</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T11:05:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493022#M135511</link>
      <description>&lt;P&gt;Poste mal ein Bild vom Gerätestatus aus der App, auf dem man Verdichterlaufzeit und Laufzeit Durchlauferhitzer etc. sieht um besser eingrenzen zu können, ob es überhaupt was mit dem Heizstab zu tun haben kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:10:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493022#M135511</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T11:10:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493047#M135522</link>
      <description>&lt;P&gt;Für mich als Laien ist auffällig, dass die Anlage in Intervalken arbeitet. Wenn ich einen Tag aus dem letzten Jahr mit einem aktuellen Tag vergleiche, liegen Welten dazwischen ( siehe Screenshots).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:53:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493047#M135522</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T11:53:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493048#M135523</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann es sein, dass die Maximale Vorlauftemperatur bei dir auf 40°C begrenzt ist ? Wenn der Puffer aber auf 42°C aufgeheizt wird, ist klar, dass hier jedes Mal der Heizstab anspringt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493048#M135523</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T11:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493055#M135529</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage ist schon 1 Jahr alt und du hast erst 467 h für den Verdichter? Hast du noch eine andere Heizung zusätzlich in Betrieb? 103 h für den Durchlauferhitzer sind schon viel. Die Frage ist, in welchem Zeitraum die aufgelaufen sind und weshalb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:18:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493055#M135529</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T12:18:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493072#M135534</link>
      <description>&lt;P&gt;Die maximale Vorlauftemperatur ist auf 74° eingestellt. Laut Heizkurve müsste die Vorlauftemperatur bei der aktuellen Außentemperatur ca. 54° betragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Laufzeiten sind kompiliert seit in Betriebnahme der Anlage.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:47:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493072#M135534</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T12:47:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493073#M135535</link>
      <description>&lt;P&gt;Kumuliert nicht kompiliert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:48:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493073#M135535</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T12:48:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493077#M135536</link>
      <description>&lt;P&gt;54°C schafft die WP vermutlich gar nicht ohne Heizstab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nheme mal an, du hast Heizkörper und eine relativ hohe Heizkurve eingestellt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:53:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493077#M135536</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T12:53:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493089#M135544</link>
      <description>&lt;P&gt;In den beiden Analysebildern aus 2023 und 2024 siehst du anhand der grünen Kurve, dass du eine hohe Stromaufnahme von fast 9kW am 29.11.2024 so gegen 16:00 Uhr hattest und auch sonst um die 5-6kW. Das war in 2023 noch ganz anders und hängt eindeutig mit dem Heizstab zusammen. Weshalb lässt sich aus der Ferne nicht klären. Lass mal deinen Heizungsbauer kommen und alle Einstellungen checken. Ggf. kann er das auch Remote über ViGuide.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 13:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493089#M135544</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T13:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sinkende JAZ, Haus nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493091#M135545</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Unterstützung, jetzt warte ich auf den Heizungsbauer und hoffe, dass er das Problem lösen kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 13:14:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sinkende-JAZ-Haus-nicht-warm/m-p/493091#M135545</guid>
      <dc:creator>VHe</dc:creator>