<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 250-A total vereist" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489225#M133775</link>
    <description>&lt;P&gt;Sieb ist gereinigt, Anlage läuft wieder. Volumenstrom beim Abtauen&amp;nbsp; liegt jetzt bei 2000 l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich behalte den Wert zukünftig im Blick und reinige rechtzeitig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Daniel.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 13:35:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>GuardianHome</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-23T13:35:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489057#M133696</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit Anfang April in Betrieb läuft sie ohne Probleme. Heute Waschküche mit Regen von der Seite und Temperatur knapp über 0 °C, ist sie zentimeterdick vereist. Wir haben den Notbetrieb mit dem Tauchsieder aktiviert. Gelesen habe ich schon einiges, was es sein könnte. Fachbetrieb wird wohl erst am Montag vorbei schauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meint ihr? Und kann man das Abtauen der Lamellen auf der Rückseite irgendwie beschleunigen / manuell auslösen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 22:30:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489057#M133696</guid>
      <dc:creator>GuardianHome</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T22:30:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489135#M133728</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Mindestvolumenstrom beim Abtauvorgang nicht ausreicht, kann der Abtauvorgang nicht gestartet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du mal den Volumenstrom kontrolliert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im ViGuide kann die Anlage wieder entriegelt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:16:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489135#M133728</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T12:16:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489140#M133732</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute bei leichten Plusgraden und manueller Enteisung der Lamellen, war die Anlage nach Abschaltung des Notbetriebes innerhalb kürzester Zeit wieder vereist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt erscheint auch eine Fehlermeldung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aktiver Fehler:&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt; F.864 - Abtauen nicht erfolgreich beendet&lt;/SPAN&gt; - Abtauvorgang 9-mal abgebrochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ereignislogs zeigen, dass die Anlage seit gestern 14 Uhr über 30-Mal versucht hat, den Abtauvorgang erfolgreich abzuschließen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.176 - Wärmepumpenregelung Abtauung angefordert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.127 - Wärmepumpe Auftauen vorbereiten&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.125 - Wärmepumpe Heizen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S.128 - Wärmepumpe Abtauen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Anlage hat sich jetzt verriegelt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;____&lt;/P&gt;&lt;P&gt;IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:02:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489140#M133732</guid>
      <dc:creator>GuardianHome</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T10:02:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489150#M133738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Volumenstrom liegt laut Viguide bei über 900 l/h. Max habe ich einen Wert von 960 l/h gesehen. Alles über 900 ist ok oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:28:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489150#M133738</guid>
      <dc:creator>GuardianHome</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T10:28:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489158#M133743</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist zu wenig, beim Abtauen braucht es einen Volumenstrom über 1000 Liter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte prüfe mal das Sieb der Außeneinheit und reinige ihn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 10:40:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489158#M133743</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T10:40:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489225#M133775</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieb ist gereinigt, Anlage läuft wieder. Volumenstrom beim Abtauen&amp;nbsp; liegt jetzt bei 2000 l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich behalte den Wert zukünftig im Blick und reinige rechtzeitig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Daniel.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 13:35:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489225#M133775</guid>
      <dc:creator>GuardianHome</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T13:35:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250-A total vereist</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489230#M133777</link>
      <description>&lt;P&gt;Das mit dem Sieb ist leider oft der Fall, sobald der Volumenstrom ohne erkennbaren Grund weniger wird ist das meistens der Grund.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schließe doch bitte den Beitrag mit der Lösung ab damit auch andere Mitglieder sehen können was die Ursache war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und schönes Restwochenende.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 14:02:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-total-vereist/m-p/489230#M133777</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T14:02:04Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
