    <description>&lt;P&gt;Unter Umständen die falschen Stellantriebe bzw. falsch angeschlossen ? Es gibt immer zwei: Stromlos geschlossen und stromlos offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du ausmachen, ob die Räume, wo die Ventile offen sind, auch tatsächlich beheizt werden ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 04:10:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-16T04:10:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Stellmotor wird nicht korrekt angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475475#M128626</link>
      <description>&lt;P&gt;Schönen Abend!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind heuer in einen Neubau gezogen und haben dort eine Viessmann Wärmepumpe (VITOCAL 200-S).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung erfolgt über die Vicare App. Dazu haben wir Klimasensoren in den Räumen, sowie Stellmotoren von Prineto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An den ersten Heiztagen ist uns aufgefallen, dass die Anzeige in der App nicht mit der Steuerung der Stellmotoren übereinstimmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So erkennt die App, dass die IST Temperatur unter der SOLL Temperatur liegt und somit der Raum beheizt werden soll, das Fußbodenthermostat steuert den/die jeweiligen Stellmotoren nicht an. In der App werden diese trotzdem als geöffnet angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gleichzeitig gibt es Räume bei denen kein Heizbedarf vorliegt, die Stellmotoren aber öffnen. Die App erkennt keinen Heizbedarf und zeigt sie Stellmotoren als geschlossen an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde vom Fachbetrieb installiert. Die Zuordnung der Klimasensoren und der Zonen am Fußbodenthermostat stimmt soweit ersichtlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches Problem kann hier vorliegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke &amp;amp; Liebe Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475475#M128626</guid>
      <dc:creator>Daniöl</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-15T20:39:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stellmotor wird nicht korrekt angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475487#M128632</link>
      <description>&lt;P&gt;Unter Umständen die falschen Stellantriebe bzw. falsch angeschlossen ? Es gibt immer zwei: Stromlos geschlossen und stromlos offen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du ausmachen, ob die Räume, wo die Ventile offen sind, auch tatsächlich beheizt werden ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 04:10:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475487#M128632</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T04:10:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stellmotor wird nicht korrekt angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475926#M128764</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Herstellerangaben der Stellmotoren (stromlos geschlossen) passen mit den Angaben in der App überein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Räume die ohne Grund (zB Technikraum - ist immer über SOLL- Temperatur) angesteuert werden, werden auch warm.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:03:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475926#M128764</guid>
      <dc:creator>Daniöl</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T09:03:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Stellmotor wird nicht korrekt angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475931#M128765</link>
      <description>&lt;P&gt;Und am Thermostat sind die richtigen Kontakte belegt ? Weil, sehr viele Modelle fungieren eher wie ein Umschalter, bilden also gleichzeitig einen Öffner und Schliesser.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:10:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stellmotor-wird-nicht-korrekt-angesteuert/m-p/475931#M128765</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T09:10:44Z</dc:date>