<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465394#M125099</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In jedem Fall wäre es sinnvoll, das System von einem Servicetechniker überprüfen zu lassen, da die Möglichkeit besteht, dass das System mitten im Winter ausfällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:37:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-14T08:37:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/464721#M124902</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen zusammen, ich habe seit 2016 eine Viessmann Vitocal 200S.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Juli und September war es A9 und im August einmal Außeneinheit OB.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich hab nun mal ein wenig nachgeforscht und A9 ist ja nur eine Sammelstörung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kann mir hier jemand mit den angehängten Fehlerbericht vielleicht genauer weiterhelfen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:06:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/464721#M124902</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-12T07:06:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/464723#M124904</link>
      <description>&lt;P&gt;Achso, der letzte Fehler war heute Morgen, da hatte ich leider keine Zeit die Meldungs-Statistik abzurufen, diese werde ich heute Abend nachliefern. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:08:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/464723#M124904</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-12T07:08:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465265#M125070</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da es sich bei A9 um einen wiederkehrenden Fehler handelt, lässt sich daraus nicht auf die Fehlerursache schließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 0B oder Fehler 31 in der Meldungsstatistik bedeutet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-09-13 17_23_05-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35704iEC0D9B1C65311960/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-09-13 17_23_05-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-09-13 17_23_05-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kritischer ist der Fehler 23 vom 04.08.2024.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-09-13 17_23_34-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35705iC5477B888CB3EBF1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-09-13 17_23_34-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-09-13 17_23_34-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-09-13 17_32_48-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35708i52F6B6CB60596A89/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-09-13 17_32_48-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-09-13 17_32_48-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 17 ist ein Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-09-13 17_25_16-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35706iCA16725C73B1E76F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-09-13 17_25_16-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-09-13 17_25_16-5461289VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:34:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465265#M125070</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T15:34:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465355#M125084</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, danke für deine Antwort.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;In diesem Fall gibt bzw. gab es bisher kein Fehler der sich wiederholt halt, das ein bestimmter Defekt vorliegt, oder sehe ich das falsch?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe darauf hin die aktuelle Statistik angeschaut, und da kam am 11.9.24 wieder Fehler 23, so dass evtl. ein Fehler am Verdichter liegen könnte, auf diesem sollten aber 10 Jahre Garantie sein oder stimmt das nicht?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll ich das Problem dann am besten schon mal bei Viessmann vorlegen, oder erstmal noch abwarten?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 05:58:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465355#M125084</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T05:58:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465377#M125094</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Fehler 23 innerhalb von 24 Stunden 15 Mal auftritt, wird ein A9-Fehler gemeldet.&lt;BR /&gt;Leider nein, es gibt keine 10-Jahres-Garantie für Airwell-Kompressoren von Außengeräten, zumindest nicht hier in Slowenien.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 10-Jahres-Garantie gilt für neuere Modelle mit Kompressoren von Emerson (Copeland).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:43:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465377#M125094</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T07:43:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465382#M125097</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Hilfe!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was würdest du denn in diesem Fall tun?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 07:51:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465382#M125097</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T07:51:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465394#M125099</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In jedem Fall wäre es sinnvoll, das System von einem Servicetechniker überprüfen zu lassen, da die Möglichkeit besteht, dass das System mitten im Winter ausfällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:37:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/465394#M125099</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T08:37:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/466687#M125512</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Hilfe.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Inwiefern sollte man das System prüfen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;elektrisch (Wicklungen vom Kompressor z.B.?). Oder eher den Kältemittelkreis?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nämlich Elektriker und könnte elektrisch selbst prüfen. Nur worauf müsste ich schauen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 09:34:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/466687#M125512</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-18T09:34:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/466724#M125524</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Verbindungsleitung Verdichter – Wechselrichter prüfen. Abnehmende Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf. Stecker abziehen. Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen mit einem Milliohmmeter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 10:56:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/466724#M125524</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-18T10:56:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/475720#M128700</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc, nachdem die Wärmepumpe gestern wieder ausgestiegen ist mit Fehler 23, habe ich heute mal das trockene Wetter ausgenutzt und das Aussengerät auseinander gebaut um die Wicklungen durch zu messen und mal eine sichtprüfung zu machen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zuleitung sieht in Ordnung aus und alle drei Wicklungen haben den selben Wert ,leider hatte ich nur ein normales Ohmmeter, aber der Wert stand bei allen drei Messungen bei 0,6 Ohm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;wie gehe ich nun weiter voran mit der Fehlersuche?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 15:25:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/475720#M128700</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-16T15:25:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/476429#M128950</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier zählt jedes 0,01 Ohm, und mit einem normalen Ohmmeter ist man ziemlich ungenau.&lt;BR /&gt;Sie können auch versuchen, mit Stromzangen zu messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 18:02:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/476429#M128950</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T18:02:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/476453#M128957</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann organisiere ich ein passendes milliohmmeter &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Danke.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 18:34:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/476453#M128957</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T18:34:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487103#M132926</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hallo divanc, heute hab ich nochmal mit einem Milliohmmeter nachgemessen, jenachdem wie die Krokodilklemmen sitzen verändert sich der Wert um 5 Milliohm, was sagst du zu den Werten?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;mich hab jeweils zweimal gemessen.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Erste Messung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6994.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38522iA35E508B8A86B2D0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6994.jpeg" alt="IMG_6994.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6995.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38523iAC0640FBEDDE817A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6995.jpeg" alt="IMG_6995.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6996.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38524iDC3B36C20A862179/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6996.jpeg" alt="IMG_6996.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Zweite Messung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6997.jpeg" style="width: 3327px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38525i01A73032ED9C1E0B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6997.jpeg" alt="IMG_6997.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6998.jpeg" style="width: 3622px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38526i9FDDC69FBAF0C9E9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6998.jpeg" alt="IMG_6998.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6999.jpeg" style="width: 4284px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38527iDF7DDF2B15CC2261/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6999.jpeg" alt="IMG_6999.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 16:16:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487103#M132926</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T16:16:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487144#M132941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Widerstand der Kompressorwicklungen ist Ihren Messungen zufolge in Ordnung. Dann könnte das Problem am Wechselrichter liegen, da zu viel Kompressorstrom vorhanden ist, da dieser tatsächlich den Kompressorstrom misst. Mit Stromzangen können Sie außerdem den Strom an den einzelnen Phasen der Stromversorgung des Kompressors überprüfen und messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:12:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487144#M132941</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T18:12:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487152#M132943</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann ich gerne tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber da wird das Problem sein, dass der Fehler ja eigentlich nur einmal im Monat auftritt. Dann kann es sein, dass genau in dem Moment wenn ich messe kein Fehler anlieg, oder sehe ich das falsch und der Fehler ist immer da?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;was ich noch komisch finde, ist dass zu diesem Zeitpunkt auch noch andere Fehler aufgetreten sind, die gar nichts damit zu tun haben, oder ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:28:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487152#M132943</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T18:28:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487154#M132945</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo genau sitzt denn der Wechselrichter?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich finde nur den Filter (im Bild der untere Teil) und darunter die Steuerung, oder?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:34:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487154#M132945</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T18:34:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487157#M132947</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Tafeln sind auf Ihrem Foto in dieser Reihenfolge angeordnet&lt;BR /&gt;- Kondensatorplatte&lt;BR /&gt;- Wechselrichter (Treiberplatine)&lt;BR /&gt;- Netzwerkfilter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7006.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38537i89CFEF9C939340C6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7006.jpeg" alt="IMG_7006.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Hauptführungsplatte befindet sich von unten links.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:43:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487157#M132947</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T18:43:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487173#M132956</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Hauptführungsplatte?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Kompressor ist ja angeschlossen an der Wechselrichterplatinte unterhalb vom Filter, oder?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann probiere ich mal das mit dem Zangenamperemeter und schau ob ich was messen kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Aber so wie es aussieht hat ziemlich sicher die Wechselrichterplatine einen Schuss, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passieren kann soweit ja nichts, bis die Platine komplett den Geist aufgibt, oder?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 19:22:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487173#M132956</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T19:22:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487186#M132959</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89833"&gt;@INoRI&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Strommessung erfolgt an den Anschlusskabeln des Kompressors.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-11-18 21_05_14-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38543iD5368011FA776594/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-11-18 21_05_14-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png" alt="2024-11-18 21_05_14-airwell navodila.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang befindet sich ein Serviceheft. Ich hoffe, dass Englisch für Sie kein Problem darstellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 20:23:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487186#M132959</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T20:23:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe Fehlermeldung A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487380#M133044</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich danke vielmals, englisch ist kein Problem.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich versuche mal .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Fehlermeldung-A9/m-p/487380#M133044</guid>
      <dc:creator>INoRI</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T11:10:49Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
